Stránka 1 z 1
Řízení ventilátoru v koupelně.
Napsal: 12 čer 2015, 15:52
od Victronix
Ve vlákně o
srážecím kondenzátoru jsem se zmínil o hygrostatu a ve vlákně
Zpožděné vypnutí 230V světla jsem potřeboval zpožděně vypnout světlo, ale až když vypnu vypínač.
Tady jsem to dal dohromady. Nevleze se to sice do instalační krabice na zeď, ale má to všechny výhody, co jsem potřeboval.
Senzor vlhkosti HDS10 (ebay) je připojen na svorky X2-1 a X2-2 k operačnímu zesilovači. Nula je připojena na X5, X7 jde na fázi. Svorka X6 je připojená na výstup instalačního vypínače - spínaná je fáze. Svorka X3 a X4 je spínaná fáze a nula pro ventilátor.
Edit: Ve schématu opravena hodnota tranzistoru a schéma doplněno o hodnoty některých součástek a upraveno pro lepší přehlednost.
Napsal: 12 čer 2015, 21:47
od hakamusai
Když už dávaáš schéma -proč ne v takovým formátu ,aby bylo čitelný ?
Napsal: 13 čer 2015, 09:29
od Victronix
hakamusai píše:Když už dávaáš schéma -proč ne v takovým formátu ,aby bylo čitelný ?
V obrázku je vidět vše. Pokud bude zájem, dám sem eagle data.
A už tam vidím chebko v označení tranzistoru. Večer na to mrknu.
Napsal: 13 čer 2015, 11:48
od Cowley
Spis mu slo o to,ze namisto obrazku se nam nekterym zobrazuje jen ikonka s otaznickem.
Napsal: 14 čer 2015, 08:34
od galjo
Cowley píše:Spis mu slo o to,ze namisto obrazku se nam nekterym zobrazuje jen ikonka s otaznickem.
Kto používa normálny prehliadač nemá problémy. Mne to ukazuje.
Napsal: 14 čer 2015, 08:40
od Hill
Navíc lze na obrázek kliknout pravým myšítkem a nechat ho zobrazit v nové kartě nebo okně, nebo ho stáhnout na disk a otevřít v prohlížeči či editoru obrázků.
V Mozille toto funguje vše.
Napsal: 14 čer 2015, 08:59
od ZVUK2000
galjo píše:Cowley píše:Spis mu slo o to,ze namisto obrazku se nam nekterym zobrazuje jen ikonka s otaznickem.
Kto používa normálny prehliadač nemá problémy. Mne to ukazuje.
Mne to také z obrazuje OK. Jak na NTB, PC, ale i v mobilu.
Napsal: 14 čer 2015, 12:16
od Cowley
Vcera ne. Dneska jo...
Napsal: 14 čer 2015, 14:07
od Victronix
Eagle schema a tišťák.
Nekamenujte mě, prosím, za mix průchozích součástek a SMD. Většina součástek je šuplíkových.
Ještě mám jeden rest:
Ve svém prototypu nemám oddělovací diodu za operačním zesilovačem. Když byla venku ráno zima (asi nízká vlhkost), tak se nesepnul ventilátor při ručním zapnutí (sekce časovače), ale LED 1 i 2 svítily. Pravděpodobně OZ uzemňuje výstup z časovače. Ve schématu je doplněna D4, ale nemám to 100% odzkoušeno.
EDIT: Soubor aktualizován 01.03.2016
Napsal: 01 bře 2016, 21:18
od Victronix
Bylo nutno upravit hodnoty součástek.
Snímač vlhkosti dlouhodobě nevydrží proudové zatížení.
Časem se zvyšuje odpor snímače při stejné vlhkosti.
Zjistil jsem to tak, že ventilátor běžel i když vlhkost klesla.
Postupem času (asi půl roku) již nešlo trimrem nastavit nižší citlivost.
Vyměnil jsem snímač a rezistory. Nyní je to OK.
Zvýšen odpor rezistoru R6 ve zpětné vazbě prvního stupně OZ na 1M,
zvýšen odpor rezistoru R4 v sérii se snímačem na 680k,
zvýšen odpor R2 na 4k7 pro zvýšení citlivosti.
Edit:
Další poznatek: při teplotě kolem -10°C opět nespínal (elektroniku mám na půdě), tentokrát optočlen. Rezistor 330Ω před optočlenem vyměněn za 150Ω. Ledkou nyní prochází cca. 11mA a to už spíná spolehlivě. Samozřejmě, pokud použijete jiný optočlen, je nutno rezistor upravit podle potřeby.
Omlouvám se za způsobené problémy.