Stránka 1 z 2
Divný odběr (proud) u bojleru
Napsal: 07 črc 2015, 13:32
od HonzaQ
Zdravím, mám dotaz ohledně bojleru. Chtěl jsem změřit spotřebu bojleru, ale měřák ukazoval špatnou spotřebu (ani né polovinu). Tak jsem zjišťoval co je špatně a zjistil jsem, že když změřím klešťákem proud na fázi ukazuje správně 9A (bojler má 2KW), ale na nule jen polovinu (rozvody jsou TN-C a přívod je samostatný jen pro bojler). Jak je to možné? Jediné co mě napadlo je že proud jde po vodovodních trubkách a uzemňuje se někde dal, což je divný, protože kabel musí mít mnhem menší odpor. Děkuji za odpověď.
Napsal: 07 črc 2015, 13:46
od rezis
To vypadá na vcelku problém. Někde bude něco viset ve zduchu.
Napsal: 07 črc 2015, 13:51
od rnbw
No a skutocne ten privod ma spravny odpor? Niekde bude uhnity a pod.
Napsal: 07 črc 2015, 13:52
od Hill
Předpokládám, že tam máš pospojení na potrubí.
Proud na cestě zpět do zdroje má prostě v popisu práce se rozdělit v poměru vodivostí nuláku a pospojení.
Napsal: 07 črc 2015, 14:00
od HonzaQ
Odpor jsem neměřil, večír změřím a dám vědět. Ano mám pospojení na potrubí. Tak je to tedy tak jak jsem si myslel musí to jít přes trubky

Napsal: 07 črc 2015, 14:09
od Hill
V soustavě TN-C vždycky jde část proudu potrubím a pospojením vůbec. S tím nic moc neuděláš, nanejvýš změníš trochu jejich podíly.
Nevím, co čekáš od měření odporu, stačí přece, že víš, kolik z proudu teče nulákem, a zbytek musí téci pospojením a trubkami.
Hlavně, ať máš co nejmenší odpor mezi vodovodními bateriemi, vanou a kostrou boileru (a třeba radiátorem topení), ať ti sedí na stejném potenciálu.
Napsal: 07 črc 2015, 14:20
od HonzaQ
Tak že když změřím odpor na přívodu a bude v pořádku (ví někdo jak velký? v krátkosti jsem vyčetl 0,3Ω), tak si stím nemám dělat starosti?
Edit. než jsem to napsal tak jste dopsal svou odpověď. Děkuji zkontroluji.
Napsal: 07 črc 2015, 14:52
od Hill
0,3 Ω odkud kam?
Odpor pracovní smyčky nebo impedance ochranné smyčky to asi nebude, přechodový odpor mezi kterýmikoli pospojenými dvěma body nejspíš také ne.
Navíc odpor vodiče PEN bude různý podle toho, jestli bydlíš kousek od trafa nebo až na konci vývodu, a na jejich měření je stanovená přesná metodika.
Zkontroluj odpory mezi pospojovanými předměty, všechny se mají vejít pod 0,1 Ω (máš-li to čím změřit, s normálním multimetrem se můžeš tak akorát klouzat).
Zbytek posouzení stavu instalace je na revizního technika, jestli cheš mít jistotu, že je v pořádku podle norem, i když už dlouho neplatných.
Napsal: 07 črc 2015, 15:06
od monterjirka
0,3Ω Ohmu bylo ve staré normě pro nějaké elektrické spotřebiče nebo ruční el. nářadí pro odpor ochranného vodiče v pohyblivém přívodu (nechce se mi to hledat). S tím bych si ale moc nedovolil argumentovat u bojleru.
U bojlerů se dával vypínač, existovalo "několik" zapojení, někdy se dvoužilový kabel připojil na vypínač, vypínaly se oba póly, k bojleru bylo dotaženo doplňující pospojování, to někdo spojil v bojleru s "nulákem", což bylo špatně, protože pokud ten byl spínán, nemohl to už být PEN, ale jen N a ten se spojit s PE již za bodem rozdělení nesmí... Někdo to naopak nespojil, ale ten "spínaný nulák" spojil se zemnicí svorkou, což bylo ještě blběji, protože ochranný vodič se NESMÍ vypínat,...
Elektrika a voda je hodně špatná kombinace, to je špatné řešit na dálku prostřednictvím nějaké diskuse, tam je z hlediska bezpečnosti dobře, když to na místě zkontroluje a proměří "někdo, kdo ví co a jak měřit a má čím".
Napsal: 07 črc 2015, 21:53
od TAKJAN
Ono to pak pokope vodoměráka při výměně vodoměru, ten má být překlenut CY 16. Jinak obyč měřák impedance a je jasno.
Napsal: 07 črc 2015, 22:56
od rezis
TAKJAN píše:Ono to pak pokope vodoměráka při výměně vodoměru, ten má být překlenut CY 16...
To je ještě dobré, kolega prý narazil na domácnost kde problikávaly žávky atd. Zjsitil, že místo upadlého PEN fungoval oplet jakési plynové hadice mezi kotlem a plynovodem....
Napsal: 07 črc 2015, 22:56
od kovar
Napsal: 08 črc 2015, 01:22
od cechpk
Nechyběl jim tam náhodou proudový chránič ?
Napsal: 08 črc 2015, 11:34
od TAKJAN
Mne brněli ručičky mnohokrát :))))
Napsal: 08 črc 2015, 11:47
od serviceman
Stejně mně to přijde divné. Plavu si jenom tak, okolo mě je voda vodivější než mé tělo, takže jsem po celém těle na stejném potenciálu - co mě má co brnět?