Siemens PLC CPU319-3
Napsal: 20 črc 2015, 12:40
od zvaty
Ahoj. Měl bych dotaz na závadu stejného druhu už u několika kusů toho PLC. Po dlouhé odstávce stroje (stroj je vypnuty hl.vypinacem), PLC (je ovšem pod napětím 24V) dojde po zapnutí stroje k poruše PLC a to této : bliká chyba DC 5V střídavě s blikáním všech led diod na panelu. PLC je zálohováno při výpadku přes UPS, tak je podezření na nevhodné napájení z UPS-tato je ovšem ve stavu vypnutém,protože 24V je k dispozici. Nesetkal se někdo s tímto?[/img]
Napsal: 20 črc 2015, 12:49
od Zaky
Asi to bude třeba otevřít a zjistit, co se vlastně stalo, z popisu nechápu, jak se vlastně liší napájení za provozu a při odstávce, je to pořád těch přítomných 24V? Pokud odchází 5V zdroj, může být z těch 24V spínaný a může mít třeba problém s filtračními C, třeba PLC kontroluje napětí jen po zapnutí a ikdyž na zdroj dokáže ještě běžet, testem už neprojde, nebo něco takového. Prostě otevřít a měřit, myslím, že to půjde opravit. Kdyžtak sem dej fotky vnitřku.
Napsal: 20 črc 2015, 17:54
od Yarda1
Já bych se zajímal o to, co se děje se zařízením při dlouhé odstávce.
Vzpomněl jsem si na zařízení, kde natočení výstupního hřídele stroje bylo snímáno inkrementálním snímačem. Snímač a další obvody byly v případě odstávky zálohovány baterií, aby se zachovala informace o aktuální poloze hřídele i v případě, že by během odstávky šel někdo kolem a zatočil klikou. Ta baterie měla omezenou životnost a když odstávka trvala déle a baterie se vybila, informace o poloze hřídele se ztratila, po opětném zapnutí byla hlášena chyba a bylo potřeba nastavit aktuální polohu hřídele a vyměnit vybitou baterku (v návodu sice bylo, pokud stav bez napájení bude trvat delší dobu než je životnost baterky, je potřeba baterku odpojit a po opětném zapnutí zase připojit a nastavit aktuální polohu hřídele, ale kdo by četl nějaké návody).
Není ve vašem případě něco podobného?
Napsal: 20 črc 2015, 22:48
od Jirka525
Je to doopravdy DC5V? Nějak si nevzpomínám že by na S7-300 byla tato kontrolka. Jinak doporučuji připojit se Step7 a normálně diagnostikovat. Ze stavu kontrolek se vždy příčina nezjistí.