Stránka 1 z 1

Použití motorového spouštěče

Napsal: 11 srp 2015, 00:53
od syslos1
Zdravím,

chtěl bych požádat o radu, ohledně použití motorového spouštěče.
Jedná se o připojení 3f motoru protiproudu na 3f přívou - je důležité zapojit motor přes motorový spouštěč? Jaké je riziko pokud ho nepoužiji?
Pokud vím, motorový spouštěč chrání motor před spálením při výpadku jedné fáze a je nutné na spouštěči nastavit přesný proud.
V puvodním zapojení byl zapojen přes spouštěč EP1-M6,3, ale ten byl zničen vodou.

Napsal: 11 srp 2015, 06:16
od BOBOBO
Vždyť si sám odpovídáš . Nedáš , riskuješ . Ale odhaduji , že domácí stotisíce cirkulí žádný spouštěč nemají ...

Napsal: 11 srp 2015, 07:35
od Achab
U cirkulárky nebo podobného zařízení může chod na 2 fáze ohlídat obsluha. Ale provoz bez nadproudové ochrany nelze doporučit například u čerpadla vodárny a jiných zařízení bez dozoru. Obdobně u zařízení kde hrozí mechanické přetížení motoru.

Jeden známý měnil na vodárně už třetí motor za 5 let ale spouštěč ochotný koupit není... :)

Napsal: 11 srp 2015, 08:58
od Jirka525
Motorový spouštěč je komplexnější ochrana. Kontroluje přetížení motoru dle nastavené di/dt charakteristiky (tepelné přetížení). Takže odpojí motor třeba při zvýšeném mechanickém zatížení soustrojí a pod. Proto ho nemůžeš nahradit například obyčejným jističem. Jak psal již Achab - u neobsluhovaných zařízení je to téměř nutnost.

Napsal: 11 srp 2015, 09:10
od BOBOBO
Jistěže ho můžeš plnohodnotně nahradit jističem s motorovou charkou správné proudové hodnoty .

Napsal: 11 srp 2015, 10:07
od Jirka525
Jistič s motorovou charakteristikou vzdáleně funguje, když se motor rozbíhá s nulovou zítěží a začneš ho zatěžovat až při jmenovitých otáčkách. Ochrana motoru jističem, bych řekl, že je minimální. Kbych něco takového vymýšlel pro sebe, tak bych na samotném jističi ochranu motoru nenechal. A to i přesto, že spoustě lidí funguje nějaký stroj dlouhodobě pouze na jističi. To může být totiž způsobeno třeba tím, že motor je předimenzován.

Napsal: 11 srp 2015, 10:23
od Achab
Spouštěči musí být stejně předřazená ochrana proti zkratu (jistič, pojistky). Pokud má spouštěč vestavěnou zkratovou spoušť, nejistí přívodní vedení.