Stránka 1 z 1
Zdroj selv DIN lišta 12V, doporučte
Napsal: 16 srp 2015, 23:20
od Kvicala_r
máte někdo nějaký tip na typ?
Potřebuji z důvodu umístění ventilátoru v zoně 0 něco, co by splňovalo požadavek na selv - ideálně umístit na DIN. Umístění do separé krabice někde poblíž koupelny bych se rád vyhnul.
Vidím, že třeba
Mean well deklaruje třídu izolace II a s tím napětím 12V by to potenciálně i ten selv mohlo plnit.
Využil bych toho zdroje i pro LED osvětlení v koupelně/WC/chodba... Takže to maximum cca 100W bych viděl celkem optimálně.
Edit: Tak malé zpřesnění, ventilátory jsou AC, takže možná malá krabička s toroidem přece jen do stupačky půjde...
Díky
Napsal: 17 srp 2015, 07:40
od Achab
Pro splnění podmínek SELV by musel být použit bezpečnostní ochranný transformátor který má mezi vinutími ochranné oddělení. Obyčejné toroidní trafo tuto podmínku splňovat nebude, jednalo by se o ochranu FELV - tj. pouze oddělovací ochranný transformátor.
Bezpečnostní ochranné transformátory se vyrábí v řadě provedení a výkonů i na DIN lištu.
Napsal: 17 srp 2015, 10:18
od Ondra2
Napsal: 17 srp 2015, 11:13
od Achab
Žádný z těchto zdrojů Mean-well ovšem není AC/AC...
Bezpečnostní trafa 230/12V/100W na DIN lištu třeba
zde. Pouze pro ventilátor by možná stačil i levnější 25 nebo 40W.
Napsal: 17 srp 2015, 11:16
od rnbw
Na ventilator trafo a na tie LED iny zdroj.
Napsal: 17 srp 2015, 11:39
od Kvicala_r
Díky Ondro za odkaz na MW. Tak to bude asi solo zdroj pro osvětlení na DIN a pro ventilátory někde ve stupačce tráfko AC/AC splňující požadavky SELV v gewiss krabici.
Možnost použít AC/AC a pro LED ke každé sestavě plantat můstek je trošku "humpolácká".
Já jsem včera narazil na první ventoš u kterého bylo napsáno DC a pak až někde dál v popisu střídavý.. Ach ty zmatky u prodejců, někteří ani neví, co prodávají..
Napsal: 17 srp 2015, 12:34
od monterjirka
Ventilátor v zóně 0 ?
To mi nějak nesedí...
Napsal: 17 srp 2015, 12:37
od Kvicala_r
Tak je to nad sprcháčem - bohužel dispozice nejdou moc měnit. Neměřil jsem metrem, jestli je ještě v 0, nebo bude těsně nad...
Napsal: 17 srp 2015, 13:06
od Achab
Zóna "0" je jenom vnitřní prostor běžné nebo sprchové vany, prostor "nad" až do výšky 225cm od podlahy ohraničený obvodem vany už je zóna "1".
Napsal: 17 srp 2015, 14:31
od Kvicala_r
Díky za vysvětlení detailů. popravdě sem to nikde nehledal a opráskl tohle info z nějaké diskuse z eletriky...

Napsal: 17 srp 2015, 15:52
od TAKJAN
Pokud je to do koupelny na ventilátor nad sprchou, chtělo by to trochu solidní výrobek. A ještě přes chránič. Když někdy vidím ty izolační vzdálenosti......
Napsal: 17 srp 2015, 16:06
od doktor365
Řešil jsem to nedávno,taky do sprcháče.Trafo jsem dal do stoupačky na záchod.Použil jsem toto
http://www.sezam.cz/v-krytu/i46068-grot ... -hz,-2-din
Napsal: 17 srp 2015, 18:42
od Kvicala_r
Jak to trafo spínáš? Používáš 12V ventoš s časovačem, nebo máš na primáru trafa vypínač? Dovede někdo odhadnout, jaká je klidová spotřeba, pokud bych spínal jen spotřebu na sekundáru?
Netuším, jak moc berou při návrhu plechů a vinutí ohled na to, že bude pravděpodobně připojeno trvale...
Napsal: 17 srp 2015, 18:49
od doktor365
To jsem ještě nevymyslel,trafo je pod proudem ventilátor má tahový vypínač. Už jsem chtěl kolikrát požádat o radu jak na to,ale vždy zapomenu.
Napsal: 03 led 2016, 22:25
od doktor365
No tak zas obnovuji vlákno. Trafo jsem měřil na primáru 0,4A bez provozu,což si myslím že je dost.Při zapnutí ventilátoru 1,5A. Pak jsem vzal druhý klešťák takový obyč od konráda a tam to bylo jednou tolik. Zítra zkusím rozpojit kabely a měřit mezi multimetrem. Tak si myslím,že dám před primár časák,nic jiného nemohu použít. Teď který?
http://www.elima.cz/obchod/0132-p-3622.html
nebo
http://www.elima.cz/obchod/0133-p-3621.html
nevím jestli to má mít ohmickou nebo indukční zatěž?
http://www.elima.cz/obchod/0134-p-3623.html