Bezpecnost v rozvodne

Napsal: 21 srp 2015, 16:25
od vinca
Ahojte, mam jeden mensi dotaz a to, jest-li zamestnanec bez kvalifikace elektro muze provadet zapinani a vypinani v rozvodne skrini viz text dule, pokyn od reditele:

Věc: Kontrola funkčnosti stavu rozvaděčů na rozvodně

Kdy: Během noční obchůzky ( okolo druhé hodiny ranní )

Kontrola: V prostoru rozvodny ( usměrňovače) jsou označeny zelenými štítky rozvodné skříně čísly 1 až 7.
Na rozvodnách od čísla až po číslo 7 kontrolujeme, jestli svítí kontrolky „ovládací napětí“.
Pokud svítí je vše v pořádku a kontrolující osoba pokračuje dál v obchůzce.

Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 1 :
otevřeme ji a stlačením dolu a zpětným tahem nahoru nahodíme jistič hlavního vypinače. Pokud se kontrolka rozsvítí je vše v pořádku, pokud ne, pokus opakujeme do rozsvícení kontrolky.

Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 2 :
otevřeme ji a stlačením dolu a zpětným tahem nahoru nahodíme jistič číslo 94 ( označen i modrým křížkem). Pokud se kontrolka rozsvítí je vše v pořádku, pokud ne, pokus opakujeme do rozsvícení kontrolky.

Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 3 – č. 7 :
Nic neotvíráme jen vypneme a zase zapneme „ HLAVNÍ VYPÍNAČ“ na RS.

Pokud něco nebude v pořádku, nebo se nepodaří některou RS zapnout, volejte telefonem...


Toto opatření bylo vydáno kvůli poklesům a zvýšením napětí v síti mimo provoz

P


Jedna se o novou rozvodnu a asi jsou mensi problemy, ale nelibi se me, ze kluci maji do neceho hrabat, kdyz nekteri nevi, ani co je to plus a minus...dik za odpoved.

Napsal: 21 srp 2015, 16:27
od Michal22
Na tohle by snad měla stačit 50., §5.

Napsal: 21 srp 2015, 16:30
od vinca
jen doplnin, ze je nas 13lidi, kteri to maji kontrolovat, pripadne zapinat, vyhlasku 50satku maji jen 2 a zbytek nevi o elektrine nic...

Napsal: 21 srp 2015, 16:50
od badoch
Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 1 :
otevřeme ji a stlačením dolu a zpětným tahem nahoru nahodíme jistič hlavního vypinače. Pokud se kontrolka rozsvítí je vše v pořádku, pokud ne, pokus opakujeme do rozsvícení kontrolky.

Podle mne, práce pod napětím a v blízkosti živých částí. Protože jsou otevřené dveře a tedy není krytí.

Tohle je dotaz na bezpečnostního technika a revizáka.

Napsal: 21 srp 2015, 18:00
od Achab
Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace §3 a 4 mohou sami obsluhovat zařízení nn do 1000V.

Pracovník §3 (seznámený) musí být organizací seznámen s předpisy v rozsahu své činnosti na elektrických zařízeních a upozorněn na možná ohrožení.

Pracovník §4 (poučený) má být navíc s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou má vykonávat, upozorněn na možné ohrožení a s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Obsluhou kterou smí vykonávat tito pracovníci se rozumí taková kde jsou vyloučena bezpečnostní rizika. Pokud je nutné u rozvaděče nn k obsluze otevřít dveře tak musí mít vnitřní krycí panel nebo provedení kde není možný dotyk částí s nebezpečným napětím.

Napsal: 21 srp 2015, 20:14
od pajosek2
Jestli jsem to dobře pochopil,tak se k živým částem nepřibližuješ.Takže pokud je ovládací prvek vyveden ven a je jednoznačně určen k obsluze tohoto zařízení,tak elektro vzdělání nepotřebuje,co potřebuješ je proškolení z vyhlášky50 §4.

Napsal: 22 srp 2015, 09:24
od Achab
Pokud se jedná pouze o obsluhu, stačí aby proškolení provedl pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti určený organizací.

Při práci na elektrických zařízeních musí mít školící pracovník kvalifikaci v rozsahu §5 až §9. O školení se pořizuje prokazatelný záznam (podpis).

Za běžných podmínek jednoduché obsluhy by měl stačit §3.
Pracovník by měl být stejně už při nástupu seznámen se zásadami bezpečnosti práce včetně případného ohrožení el. zařízením. Obsah školení a jeho provádění může organizace stanovit s ohledem na místní podmínky a charakter činnosti.
Z praxe ovšem znám že podobná přijímací školení (pokud se vůbec konají) často obnáší jenom doporučení aby dotyčný používal selský rozum, nestrkal pracky kam nemá a nechlastal na pracovišti. :)

Napsal: 22 srp 2015, 12:15
od badoch
To celé je nějaký manažerský nesmysl. Např.
Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 2 :
otevřeme ji a stlačením dolu a zpětným tahem nahoru nahodíme jistič číslo 94 ( označen i modrým křížkem). Pokud se kontrolka rozsvítí je vše v pořádku, pokud ne, pokus opakujeme do rozsvícení kontrolky.

čili máme novou rozvodnu nevíme čeho a jakou, ale jsou s ní problémy od začátku. A proto tam naženeme vrátného ať otevírá pole, nahazuje deony (podle mne to nejsou jističe když se musí nahazovat popsaným způsobem) a ještě opakovaně, než se chytne. A proč se nechytne hned napoprvé a vlastně proč vůbec vypadne? Navíc tím, že je to elektrická rozvodna tak bych si nebyl jistý zachováním krytí po otevření rozvaděče.

Napsal: 22 srp 2015, 12:46
od voitano
Badoch: vidím to taky tak...... Abychom uživili ty mangery, co už tu máme, musím cutnout costy a to se provede jedině náborem přez agentury a v minimálním počtu