Stránka 1 z 2
Světlo malinko svítí i když je vypnuté
Napsal: 30 srp 2015, 11:04
od markoni
Zdravím
Mám takovou záhadu: světlo co je v příloze je vypnuto ale malinko leddiody svítí když tam dám druhou žárovku tak přestane na to jsem došel když jsem musel jednu žárovku vymontovat protože byla špatná.Dlužno říci že fázu nemám přes vypinač .Elektrikář nejsem ale mě připadá že to někde musí být uzavřený okruh.Potřeboval bych ať mi nějaký elektrikář mě to vysvětlí? dýky
Napsal: 30 srp 2015, 11:09
od samponek
Máš někde ve vypínači doutnavku, nebo ledku, přes ni prosakuje trochu proudu, kond ve zdroji svítidla se trochu nabije, ledka blikne a tak se to opakuje.
Někdy to dělají svody ve vlhkém zdivu i když doutnavku nebo ledku ve vypínači nemáš, taky prosakuje trochu proudu. Můře to dělat i prasklý odpad u sousedů a od toho vlhký strop, pak prosakuje i proud.
Napsal: 30 srp 2015, 11:10
od lesana87
Okruh se uzavírá přes kapacitu vedení. To řeší skoro každý, kdo si žárovky vyměnil za ledovky. Někomu malinko svítí, někomu blikají.

Napsal: 30 srp 2015, 11:15
od danhard
Do vypnutého vedení ti prosakují kapacitní svody. To stačí, aby se objevilo na vstupu LED dostatečné napětí k nastartování měniče.
Většinou se to projeví problikáváním takové LED žárovky, nebo to dělají i zářivkové úsporky.
Stačí zatížit vedení jinou klasickou žárovkou malé watáže, nebo tlumícím členem (kondenzátor 100n 250Vac X2).
Napsal: 30 srp 2015, 11:17
od monterjirka
Podtrženo a sečteno nejedná se o závadu, ale o nepříjemnou vlastnost, která vychází z reálných fyzikálních vlastností rozvodů.
Napsal: 30 srp 2015, 11:18
od markoni
Tak já se zeptám na rovinu mohu to tak nechat nebo jak to vyřešit? díky
Napsal: 30 srp 2015, 11:20
od lesana87
Jestli ti to nevadí, tak to tak nech.
Napsal: 30 srp 2015, 11:22
od breta1
Na rovinu - pokud ti to slabé svícení nevadí, nech to tak, za elektriku navíc platit nebudeš.
Napsal: 30 srp 2015, 11:22
od danhard
markoni píše:Dlužno říci že fázu nemám přes vypinač.
To je příčinou, protože pak jde o kapacitní svod proti zemi.
U svítidel s pohyblivým přívodem a plochou vidlicí stačí otočit vidlici, aby byla jednopólově vypínaná fáze.
U pevného rozvodu je zapotřebí vypínat fázový vodič.
Napsal: 30 srp 2015, 11:27
od lesana87
danhard píše:U pevného rozvodu je zapotřebí vypínat fázový vodič.
Ale ani to samo o sobě není 100% řešení. Většinou se fáze k vypínači a od vypínače vede jedním kabelem do krabičky u stropu a i to je kapacita, která těm ledovkám může stačit.

Napsal: 30 srp 2015, 11:29
od monterjirka
markoni píše:... mohu to tak nechat nebo jak to vyřešit? ...
Pokud je to "úsporka" na principu zářivky a bliká (krátký záblesk jednou sa nekolik vteřin), je dobré to řešit, protože ty starty nejsou dobré pro "zářivku".
Pokud je to LED, tak to ničemu nevadí, takže záleží jen na uživateli.
Řešení je několik, např.:
- zatížení okruhu (za vypínačem) klasickou žárovkou minimálního výkonu, kondenzátorem (provedení X2)...
- úprava zapojení, náhrada jednoduchého vypínače vypínačem s řazením 6 a zapojením tak, aby ve vypnutém stavu bylo vyzkratováno vedení k "žárovkám".
- úprava koncepce světelného rozvodu, použítí svítidel na DC 12V
Napsal: 30 srp 2015, 11:34
od markoni
To mě taky napadlo přehodit fázi na vypinač ale problém je v tom že jsem to dělal už dřív a navíc brácha jak natahoval novou omítkou chodbu tak tu krabičku omítl taky tak se do ní nedostanu tak lehce

ruhá věc jestli tým pádem nezkracuji životnost ledovky?díky
Napsal: 30 srp 2015, 11:37
od Hill
Ano, záleží na konstrukci "žárovky". Úsporky si v různém intervalu probliknou, když se rozběhne měnič, LEDky slabounce svítí.
Ne, že by nemohlo prosakovat od sousedů, ale s tím jsem se ještě nesetkal. Navíc, kde by se vzalo tolik promáchaných stropů, když to dělá prakticky všem, kdo nemají svítidlo napájené vedením skrz krabici s vypínačem.
Zato s kapacitním proudem prošlým kapacitou mezi vodiči vedení od krabice k vypínači či proudem procházejícím kapacitou mezi vodiči koresponďáky u schodišťového zapojení, ten je větší, LEDky svítí víc a úsporka blikne častěji, se setkávám pravidelně.
Kdyby Marconi hledal, zjistil by, že jen na tomto fóru se to řešilo například tady, tady, tady taky... no, další si Marconi snad dohledá sám.
Každopádně svitkový kondenzátor 22nF - 47nF /1000 VDC nebo >275 VAC připojený paralelně k patici ve svítidle zpravidla úplně stačil. Vysvětlení je v odkazech výše.
Napsal: 30 srp 2015, 11:39
od danhard
Dokonce se na to dělá aktivní tlumící krabička, protože třeba fázově řízené stmívače mají díky odrušovacím prvkům značný kapacitní prosak v desítkách mA.
Napsal: 30 srp 2015, 12:03
od samponek
Já se s tímto probíjením setkal u vlhkého stropu, kdy v jednom domě byl prasklý odpad od dřezu v kuchyni a v místnosti pod kuchyní lítaly ve spárách blesky od objímky ve stropě o futra a při dotyku probíjely.