Stránka 1 z 1
Znovu elektroinstalace přístřešku
Napsal: 15 říj 2015, 04:38
od rezis
Zdravím všechny.
Potřeboval bych poradit se elektroinstalací v dřevěném přístřešku. Myšlenka je taková:
Z garáže jenž má společnou zeď s přístřeškem odbočím z již stávajícího zásuvkového rozvodu CYKY 3*2,5J a ze světelného CYKY 3*1,5J. Zásuvkový obvod je jištěn jističem 16C a světelný 10B. Před jističi je proudový chránič 30mA.
Použiji zásuvky/vypínače s IP44. Krabice s IP67. Pod všechny tyto věci přijdou nehořlavé podložky.
Vodiče bych chtěl po trámech přichytávat
Těmito příchytkami a mít ho volně. Je to problém? Jak daleko mají být od sebe příchytky?
Jaké by jste mi doporučili světla?
Mám něco v tomto návrhu vyloženě špatně? Nebo by jste něco udělali jinak?
Sice jsem elektro, ale toto jaksi nedělám takže se raději zeptám.
Děkuji za komentáře.
Honza
Napsal: 15 říj 2015, 06:04
od BOBOBO
Dnes bych ti doporučil trubičky , asi z PVC a k tomu jsou spojky i kolena , vše jde nastrkat do sebe , jsou k tomu i příchytky . Jinak po půdě mám spoustu vedení s těmito bakelitovými příchytkami . Dával jsem je podle citu , aby se kabel neprověšoval , pro tenší kabely , co píšeš , tak cca 35cm od sebe .
Napsal: 15 říj 2015, 08:36
od rezis
Uvažoval jsem v čem to natáhnout, nicméně vše mi na čistém dřevě přijde rušivé. Toto na mě působí tak aspoň trochu "stylově" a na tmavě mořeném dřevě v podstatě neviditelné. Jen vůbec nevím zda to ještě norma dovoluje.
Napsal: 15 říj 2015, 08:48
od Sandal
To je styl retro

Jak je to s normou to nevim ale dělaj instalační trubky i černý UV odolný.Na tmavym dřevu by to nemuselo vypadat hrozně.
Co se týče typu svítidla je těžký.Nevíme totiž co od toho požaduješ.
Zářivky:Vadí jim častý rozsvěcení ale dobře svítí.
Výbojka:To samý a navíc dlouhá doba náběhu.
Žárovka:Pokud nemáš zásoby stowattovek tak tam budeš mít tmu.
Vše záleží na tom,co budeš v přístřešku dělat.Svítidlo každopádně nějaký IPčkový.
Napsal: 15 říj 2015, 11:11
od TAKJAN
Proč by to norma nedovolila? Akorát je pakárna s tím dělat. Šrouby nemaj hlavu křižáckou. Pokud máš ještě lak, nebo čím jsi to dělat, dej tam lišty a natři je taky. Teď koukám, žes mořil. Vyfrézovat drážku pro kabel a namořit řez znovu
Napsal: 15 říj 2015, 11:45
od Achab
Řadové příchytky při správné montáži vypadají velmi dobře - mnohdy líp než odfláknuté lišty. Důvod proč se používají méně je větší pracnost a montážní čas. Z hlediska zabraného montážního prostoru se hodí spíš pro jednotlivé kabely nebo menší počet souběžných. Do lišt lze uložit více kabelů do menšího prostoru a v případě potřeby se rychleji čistí.
Rozteč příchytek se volí podle okolností jak psal BOBOBO - obvykle 30-35cm, někdy v případě potřeby u tenkých kabelů i 20-25cm. U kratších úseků je lepší rozteč stanovit individuálně podle potřeby aby krajní příchytky nevyšly do nevhodného místa. Na trasu je vhodné upevnit krajní příchytky a přes horní hranu volně napnout provázek (nejlíp s nějakým závažím na obou koncích) a ostatní příchytky dorovnávat horní hranou k provázku. Obdobně svislé úseky - rovina je pak perfektní. Rozteč se nejlíp udržuje na míru přiřízlou laťkou nebo něčím podobným.
Křížení a odbočování kabelů u krabic je potřeba vhodně vzhledově uspořádat, ale jakmile montér chytne ten "grif" do ruky jde to překvapivě rychle - zvlášť na dřevě kde jde případná montážní chyba snadno opravit.
Napsal: 15 říj 2015, 13:27
od Charos
...jen bacha na tu estonskou CYKYnu...
Krytí světel taky IP44 (v zájmu zachování života těch, co pod nimi budou sedět) - ani chránič není všemocný a neomylný.
Já si oblíbil tyto příchytky: šroubují se jedním vrutem, víčko je nacvakávací, na ozuby, nemusí se šroubovat, nerezaví a dají se spojovat do řad - pak stačí přišroubovat k podlkladu jen ty krajní - ale jsou šedé:
http://www.emat.cz/obo-2037-6-13-prichytka-radova-2250136
OBO dělá i různé QuickFix....
Napsal: 15 říj 2015, 21:16
od Jindra2
Vkládací lišty se prodávají i v různých barvách.
Jindra
Napsal: 15 říj 2015, 22:25
od rezis
No uvidíme, právě lištám a všemu se chci vyhnout - ono minimálně lišty ať je vidím kdekoli na mě působí jako ojebávka aneb jak rychle nabouchat metry. Proto jsem volil tu složitější montáž.
Svítidla asi zářivková. IP44 nicméně předpokládám že i pod takovýmto svítidlem musí být nehořlavá podložka.?
Napsal: 15 říj 2015, 23:00
od TAKJAN
Pokud na dnes vyrobeném svítidle není značka, že není určeno na hořlavé podklady, automaticky se považuje za OK na hořlavé
Napsal: 15 říj 2015, 23:21
od rezis
Takže
TOTO je v pohodě bez podložky?