Stránka 1 z 2

EMI Filtr u DC-DC měniče

Napsal: 15 říj 2015, 18:29
od jirka89
Zdravím Vás přátelé,

Zkoušel jsem se ptát na jiném fóru, ale bez úspěchu. Tak to zkusím zde, třeba zde bude někdo, kdo bude vědět.

Mám DC-DC měnič QSB-400 a podle DS na stránce 4 je zapojení filtru.

Chtěl jsem jej aplikovat, ale problém je, že se mi nedaří identifikovat správný typ toho induktoru. zjistil jsem, že se jedná o COMMON MODE CHOKE a podle farnellu jich je kupa.

Ale mám problém, že vstupní napětí je 48V a max. vstupní proud může být 10A.

No a teď co nevím je to, jak ji dimenzovat. ohledně toho proudu. Nikde se ve farnellu nepíše max. DC current.

Díky moc

Napsal: 15 říj 2015, 18:50
od Sendyx
To je vod toho Farnella vošklivý, měli by se stydět :wink: . Tak si vytipuj podle indukčnosti vhodné kandidáty, pročti datasheety a máš jasno...

Napsal: 15 říj 2015, 19:03
od jirka89
:D To jsem dneska dělal celý den. Ale stejnak z toho nejsem moc moudrý.

Takže na farnellu jsem si našel tuto cívku: ODKAZ

Otevřel jsem si datasheet: ODKAZ

A na první stránce je psáno, že proud až do 18A.

Potom je tam tabulka (stránka 2), na které je uvedeno více výrobků s různými parametry, ale proudy jsou mnohem menší. Takže jsem tam kde jsem byl. Že nevím nic. :D

Napsal: 15 říj 2015, 19:12
od forbidden
Datasheety jsou obvykle pro série, snad se podívám přesně na ten typ. :roll:

Napsal: 15 říj 2015, 19:23
od misocko
na strane 2 tohto datasheetu je tabulka s roznymi filtrami danej serie
vyber si podla parametrov ktory chces, v prvom stlpci je potom jeho oznacenie a mozes objednavat

Napsal: 15 říj 2015, 19:37
od jirka89
No to je to. Podle datasheetu mého měniče vím, že max. vstupní proud při maximálním zatížení je 10A.

Takže proud tou indukčností musí být minimálně 10A. A pro takový proud jsem nenašel žádnou indukčnost, která by měla něco kolem 8mH.

Napsal: 15 říj 2015, 19:43
od Sendyx
Tak dej cívku na větší proud. Nebo o něco větší indukčnost.

Napsal: 15 říj 2015, 19:46
od jirka89
No jo, ale podle té tabulky, stránka 2 jsou ty indukčnosti pro ty větší proudy strašně malé.

Napsal: 15 říj 2015, 19:52
od Milan
Misocko problém nepochopil.Kolega potřebuje pro proud DC 10A do filtru tlumivku 0,8 mH a 8mH.Zatímco tu 0,8mH může snadno nahradit tlumivkou 1mH, ta 8 mH na 10 A DC tam není.No tak nezbyde,chceš-li použít tyto typy,složit těch 8mH z více a stačí na AC proud
10A/√2 - stejné sycení jádra a oteplení,tj, na AC proud aspoň 7,1 A. Tomu odpovídají z tabulky dvě s 3mH a jedna s 2mH v sérii. Jinak,aby tě to nemátlo, ty indukčnosti jsou udány pro jedno vinutí a jsou tam dvě vinutí.
Já bych ovšem hledal jednu ,musíš hledat u jiného výrobce s větším jádrem.
Z hlediska EMC ,což je šamanství nejvyššího druhu, bude spíš rozhodovat způsob rozložení součástek,vodičů,zemí a jejich propojení se zdrojem a jeho napájením stejně jako uspořádání event.měřícího pracoviště viz přísl.EN na EMC. Jinak řečeno,nepotřebuješ-li certifikát ,moc ses tím netrap.
Kond. ve filtru na napětí 2000V (C4,C6) by měly být zřejmě provedení Y1 nebo Y2 kvůli oddělení zdrojů z hlediska bezpečnosti.

Napsal: 15 říj 2015, 19:57
od jirka89
Certifikovat se to bude. Měřící laboratoř máme v práci.

A to je to co jsem si nebyl jistý. Takže proud AC minimálně 7.5A. Indukčnost co nejbližší 8mH.

:D Toto bude pěkná zkušenost pro nováčka. :D

Napsal: 15 říj 2015, 20:14
od Milan
Nastuduj především EN,které se budou měřit a jak to bude uspořádáno při měření,třeba na bursty tyhle filtry dle mých zkušeností z praxe fungovat vůbec nebudou,přes kapacity vinutí těch tlumivek to proleze prakticky všechno. Přeji příjemnou zábavu bez bezesných nocí a ojebů od šéfů,kdyže už to kua bude fungovat... :D .

Napsal: 15 říj 2015, 21:49
od misocko
Milan píše:Misocko problém nepochopil.

stava sa ...
prepacte :(

Napsal: 15 říj 2015, 22:05
od Milan
Nic si z toho nedělej,žena mi říká často to samé.... :D .

Napsal: 20 říj 2015, 19:58
od jirka89
Zdravím.

Tak jsem dneska cosik navrhl, ale moc se mi to nelíbí. :D Třeba někdo poradí co ještě upravit.

Napsal: 20 říj 2015, 21:07
od Milan
Mně se to kolego líbí moc,páč to nemám čím otevřít . Pro zjednodušení bych to ještě udělal třeba jako djvu a celé ještě rar,ať si to můžeme všichni vychutnat....