transformátor proud naprázdno

Napsal: 02 lis 2015, 13:19
od jova1
Zdravím.
Zapojuji nyní dva velké transformátory a překvapila mě velikost odebíraného proudu při chodu bez zátěže. Jsou ty hodnoty běžné?

transformátor1:
štítkové hodnoty:
prim. 220V
sek. 220V
zatížení 3 000VA
odběr naprázdno cca 1A při napájení ze sítě 235V

transformátor2:
štítkové hodnoty:
prim. 220V
sek. 24V, 48V
zatížení obdobné kolem těch 3 000VA
odběr naprázdno cca 1,3A při napájení ze sítě 235V

Napsal: 02 lis 2015, 13:26
od rnbw
Ako si to meral? Myslim, ze vacsina toho prudu bude jalova.

Napsal: 02 lis 2015, 13:34
od jova1
Měřil jsem to tímto klešťákem http://www.mbcalibr.cz/prodej-produkt-3 ... -6052.html a "řvou" docela dost :cry:
Už si to nepamatuji přesně, ale na 0,5A jsem se dostal pří napájení někde tuším kolem 180V.

Napsal: 02 lis 2015, 13:34
od samponek
Záleží jaké sycení to trafo má. Trafo 1600W mě bere naprázdno 50W, žere ze zásuvky asi 0.22A.

Když je natvrdo, tak 3000 trafo může žrát i 1A, po půl hodině bude však teplé.

Napsal: 02 lis 2015, 14:13
od danhard
Je to z větší části jalový proud.
Zvolené sycení je kompromis mezi ztrátami při chodu na prázdno a plným zatížením.

Napsal: 02 lis 2015, 14:18
od Peterseal
Tansformator naprazdno si berie jalovy prud potrebny na magnetizaciu(krytie strat v magnetickom obvode-hysterezne straty) a malicka cast, ta cinna zlozka su straty RI^2 v primarnej cievke.
Tie tebou namerane hodnoty nie su male, ale ani nie kriticke, velmi zavisi na kvalite magnetickeho obvodu , jeho prevedeni a tiez na kvalite primarneho vinutia.

Napsal: 02 lis 2015, 19:02
od PavelFF
Je jasné, že čím menší proud , tím lepší, ale proud sám o sobě je orientační údaj. Navíc je nesinusový a tvůj měřák ho měří s větší či menší chybou. Ale i kdyby ho měřil přesně, stejně z proudu nezjistíš "jak moc je jalový" a jak moc činný.

Lepší by bylo změřit příkon(ztráty) naprázdno wattmetrem. Z toho si můžeš udělat obrázek o kvalitě a návrhu trafa. Dneska platí, že studené trafo je špatně (nehospodárně) navrženo.

Pokud na trafu udržíš ruku, tak máš zřejmě nějaký historický kus.

Napsal: 03 lis 2015, 05:55
od BOBOBO
Úplně normální stav . Koukej se při tom na elhodiny . Vlastní spotřebu odhaduji tak na 50VA .

Napsal: 03 lis 2015, 19:27
od weed_smoker
Proto se někdy dávaj k větším 1F/2F trafům na primár kondíky MKV s kapacitou dle výkonu (asi 8-10uF/200-300W).U velkejch 3F traf(desítky kW) se dává ten kondík v 3F verzi(nejvíc D,ale i Y) na vývody sekundáru.

Napsal: 03 lis 2015, 19:46
od jova1
Děkuji všem za rady. Zatím jsem přimotal 2 x 20 závitů izolovaným vodičem na oba sloupky a snížil tak alespoň to sycení o cca 20V na primárech. Trafa dostala softstart, tak snad to bude už fungovat.