Oběhové čerpadlo Grunfos na záložním zdroji

Napsal: 29 lis 2015, 11:07
od Celeron
Netušíte prosím někdo, na jakým principu jsou dělaný tyhle "inteligentní" oběhovky? https://cz.grundfos.com/Produkty/find-product/Obehove_cerpadlo_nova_alpha2.html
Jde o to, zda v případě výpadku 230V by s ní dokázala točit obyčejná UPS 200-300W od PC. Ta se dá sehnat za pár kaček.
Vůbec netuším, jestli v tom je frekvenčák, či něco jinýho a zda nebude na klasický obdélník stávkovat a tedy nepotřebuje modifikovanou.
Čerpadlo je na 20kW kotli na dřevo s velikým topenišťem a kotel kupodivu nemá vychlazovací smyčku. Kotel se už majiteli podařilo při výpadku uvařit a nějak částečně selhal 4 roky starej pojišťovák a voda vylítala otevřenou expanzkou na půdu a vyplavila tím černým maglajzem strop pod půdou. Podle mě fušeřina topenéřů, s otevřenou expanzkou se musí pojišťovák nastavit opravdu velmi přesně a při pomalým nárustu tlaku stejně dřív přeteče expanze než otevře pojišťovák. Ten tam je v podstatě jen pro sichr, kdyby zamrzla expanze, případně chytne ty největší rázy, když už se kotel vaří.

Napsal: 29 lis 2015, 11:40
od helios
Bude v tom frekvenčák. U toho môjho je totiž nábeh postupný a v určitom momente chvíľu bzučí jedna medená trubka na výstupe. S nesínusovou UPS by nemal byť problém, tiež mám takú a toto čerpadlo to nijak neovplyvňuje. Zato druhé, na Laddomate (obyčajné) pri prevádzke na UPS dosť hlasno bzučí, ale ide tiež.

Napsal: 29 lis 2015, 12:10
od monterjirka
Když bude mít čerpadlo 2 vinutí, jedno bude zapojeno na 230V přímo, druhé přes kondenzátor, vytvoří ten kondenzátor nějaký fázový posuv, vznikne magnetické pole, které nebude úplně kruhové, spíše nějaký "šišoid", ale bude se točit a podle toho se roztočí motor.
Pokud tam ale přivedeme napájení, které bude mít "hodně daleko od sinusu", pro ty vyšší harmonické, které tam budou, může mít indukčnost druhého vinutí se sériovým kondenzátorem tak nevhodné vlastnosti, že to bude motor brzdit nebo více zatěžovat (obecně 3. harmonické "stojí", 5. harmonické "točí opačným směrem").

Různá čerpadla s různými "UPS" se chovají za provozu více či méně "jinak než při základním napájení".

Napsal: 29 lis 2015, 13:58
od Artaban001
Podle mě v tom bude elektronicky komutovaný motor, který by sám o sobě měl fungovat i na stejnosměrný proud (píšou tam o technologii s permanentním magnetem)

Napsal: 29 lis 2015, 16:07
od Sandal
Tyhle čerpadla maj frekvenčák a běžej v pohodě na obyč UPSku s kostrbatou sinusovkou.Mám to vyzkoušený.

Napsal: 29 lis 2015, 22:54
od Celeron
Sandal píše:Tyhle čerpadla maj frekvenčák a běžej v pohodě na obyč UPSku s kostrbatou sinusovkou.Mám to vyzkoušený.

A co je u tebe kostrbatá sinusovka? Obdélník a nebo modifikovaná sinusovka? :)

Napsal: 30 lis 2015, 07:12
od bu2520
co jsem podobného grunfose opravoval tak měl na vstupu můstek a kondík a za ním měnič tak že chodil i na stejnosměrný zdroj.

Napsal: 30 lis 2015, 19:55
od Sandal
Celeron:
B je správně :wink:

Napsal: 30 lis 2015, 20:10
od lesana87
Modifikovaný sinus je obdélník s mezerou, čistý obdélník bez mezery se snad u UPS ani nepoužívá.

Napsal: 02 pro 2015, 13:28
od filipaudio
Zdravím.
bu2520 mohu se prosím zeptat, co na tom čerpadle odešlo, když jsi ho
opravoval?

Jablotron má v nabídce stejnosměrná 12V čerpadla, jak na tom ale budou s kvalitou netuším.

Asi nejspolehlivější by bylo mít klasické čerpadlo a k němu paralelně zapojené
nějaké zálohované, které by zapínalo například až při 90°C a obě by měli na vstupu zpětné klapky.

Napsal: 02 pro 2015, 13:33
od bu2520
byl tam vadný můstek a transil na vstupu