Občas vypadává FI 30mA
Napsal: 10 pro 2015, 16:26
od jasmin
Děkuji za přijetí do tohoto fóra. Potřeboval bych poradit ohledně mé elektroinstalace v dílničce.
Instalace je v síti TN-S.Stará cca 3 roky.
Mám v ní rozvaděč,kde jsou jističe pro světelný okruh a zásuvky.
Posledních 14 dní se děje to,že když zapnu cokoliv do zásuvek ,tak vypadne FI (máme na celém domě jen jedno 30mA).Dělá to i když zapnu spotřebič třídy II do zásuvky.což mě právě mate,proč vyhodí i když zapojuji spotřebič třídy 2.
Z ničeho nic to začalo dělat.Přivrtával jsem na zeď router na internet,ale tam kde je by kabely vést neměly.Ale přece když bych provrtal kabel,tak by muselo FI padat i když není připojen u mne žádný spotřebič ne ?
Světelný okruh funguje bez jakýchkoliv problémů.
Nevím jakou nejlepší cestou na to jít,abych přišel na samotnou závadu
napadlo mne rozpojovat jednotlivé zás.okruhy a tímto způsobem se dostat k vadnému obvodu.
Anebo měřit odběr na ochranném vodiči ,který obvod dosáhne hodnoty 30mA....
Nebo odpor vedení mezi jednotl.vodiči a tím se dostat k vadnému obvodu.
Ovšem to je problém,že takovým zkoušením vyhazuji elektriku na celém baráku.Čekat, až budu doma sám,to je na dlouho.
Zatím jedu bez připojeného ochranného vodiče a to je průser.
Vyhlášku 50 mám,ale nenapadá mě žádný šikovný nápad.

Napsal: 10 pro 2015, 17:17
od SDZ
Zkusil bych nejprve zjistit který okruh to dělá,případně odzkoušet samotný Fičko
Napsal: 10 pro 2015, 17:25
od ZVUK2000
Patrně někde zkratuje N a PE vodič. A chránič vypne až při zatížení kdy se část proudu rozdělí do obou vodičů.
Napsal: 10 pro 2015, 17:34
od Achab
Mohl by to dělat i částečný svod mezi N a ochranným vodičem který samostatně nezpůsobí vypnutí chrániče. Po zapojení spotřebiče se objeví určitý úbytek napětí na odporu N který zvýší poruchový proud a dojde k vypnutí. Někdy to způsobuje svod na zavlhlých bakelitových svorkovnicích - svodová cesta ani nemusí být na první pohled vidět.
Nejlíp použít nějaký megmet a měřit izolační stav při odpojeném N i ochranném vodiči v přívodu měřeného obvodu aby zkoušením chránič nepadal. Je vhodné změřit obvod jako celek na přívodu při odpojených spotřebičích ze zásuvek a odsud případně dále postupně odpojovat N až po nalezení závady. Pokud megmet není k dispozici tak metodou pokus-omyl za provozu se zřejmě tomu vypínání nedá zabránit.
Napsal: 10 pro 2015, 18:21
od p32
jasmin píše:Z ničeho nic to začalo dělat.Přivrtával jsem na zeď router na internet,ale tam kde je by kabely vést neměly.Ale přece když bych provrtal kabel,tak by muselo FI padat i když není připojen u mne žádný spotřebič ne ?
Běž na to logicky. Pokud to předtím nedělalo, tak prostě vyšroubuj ty šrouby pro to uchycení routeru. Hlavně mechanicky odpoj router od těchto šroubů. Jestli to bude dělat i potom (s připojeným ochranným vodičem), tak to bude v něčem jiném. Potom bys musel odpojovat jednotlivé větve, abys zjistil, v které ten problém je.
Napsal: 10 pro 2015, 18:27
od Peterseal
Obcas ked elektriku robi nejaky "odbornik" tak niekde spoji PE a N vodic, potom to robi to, co popisujes. Pri zapnuti sa prud rozdeli kvoli prechodovym odporom medzi PE a N vodic a FI zareaguje. Ono ten rezidual na kotory reaguje nie je velky, nbiektore FI 30mA reaguju uz od 15mA.
Cize skontroluj si zapojenie PE a N, a tiez dobre prezri vsetky spoje a odstran pripadne chyby v spojoch a kontaktoch.
Napsal: 10 pro 2015, 22:49
od monterjirka
Jak napsal Achab - změřit izolační stav.
Při vypnutém chrániči "nesmí" být za chráničem spojen vodič N s vodičem PE nebo potenciálem země. Ale je třeba to měřit větším napětím, multimetr stačit nebude.
Revizní technici mají měřicí přístroje, kterými je možné kromě měření izolačních stavů také ověřit parametry proudového chrániče. I když to není často, stane se, že začne padat až příliš "ochotně". Pak také mnoho revizáckých měřáků má "kleště" pro měření malých proudů, když se klapnou na všechny pracovní vodiče, měří rozdíl a to je přesně to, na co chránič reaguje.
Ono u centrálního chrániče nemůžeme vyloučit ani to, že tam teče "v klidu" nějaký rozdílový proud a některé chrániče jsou pak citlivé i na zapnutí nějakých spotřebičů.
Chránič musí vypadnout při jmenovitém proudu a může vypadnout už při 50%
Takže když se odpojí vývody z chrániče a připojí se odpor 7,5kiloOhmu mezi L před chráničem a N za chráničem, měl by chránič vypadnout.
S odporem 16 - 18kiloOhmů by už vypínat neměl.
Prakticky stejně funguje testování tlačítkem, zkušební proud zpravidla bývá někde mezi 2 - 3 násobkem jmenovitého proudu
Ale to je pokus který doporučuji jen lidem, kteří dobře vědí co dělají a jak je napětí 230V nebezpečné!!!
Napsal: 13 pro 2015, 11:09
od jasmin
Moc děkuji za cenné rady. postupně jsem odpojoval a zkoušel měřit izolační stav a přišel na to..Z mé dílny (venkem) jde v zemi kabel do dalších hospodářských místností.A ten má někde svod (alespoň dle PU371).
Po jeho odpojení a zapojení zátěže do zásuvek již FI nepadá.
Napsal: 13 pro 2015, 11:20
od Achab
Svod nemusí být v kabelu ale třeba někde v těch dalších místnostech. Najdeš to podobným postupem.
Napsal: 13 pro 2015, 21:31
od fredis
To by každopádně chtělo udělat, než ten kabel začne vykopávat

. Podle mého to v kabelu nebude. Možná že se to dozvíme, kde byl pes zakopán.
Napsal: 13 pro 2015, 22:44
od jasmin
samozřejmě,že půjdu dál

...teď jsem ten kabel odpojil,abych mohl u sebe v dílně fungovat.Až bude víc času,tak pojedu dál.Ty ostatní hospodářské stavení nikdo nevyužívá,takže tam zatím nikomu nevadí,že tam nejde elektrika.Ale o víkendu se snad najde čas.
Napsal: 14 pro 2015, 17:29
od bardot13
Nemáš v těch hospodářských budovách například ohřívač vody-bojler. Jeho topné těleso může mít svod na kostru . Pak spadne fíčko. Jinak mohla někde zatéct voda do elektroinstalace a nebo vlhkost , která se v letním období neprojevila. Měřením závadu odhalíš.