Stránka 1 z 1

Osvětlovací řetěz typ LED - 80 teplá bílá

Napsal: 12 pro 2015, 15:09
od markoni
Zdravím
Potřeboval bych poradit od zdejších fachmanů jak ochránit oddělovací transformátor primár 230 V ,50 Hz sekundár 24 V ~ /150 mA /3,6W od případného zkratu který hrozí ve vedení ve venkovních podmínkách k LEDkám jakou hodnotu a typ tavné pojistky do série dát nebo co tam dát ? díky

Napsal: 12 pro 2015, 15:12
od Eleman
Dal bych trubičkovou pojistku 150 nebo 200 mA do sekundáru. Jestli bude F nebo T ja v tomto případě asi jedno.

Napsal: 12 pro 2015, 15:24
od markoni
Samozřejmě jsem myslel trubičkovou ale napsal jsem tavnou ale z googlu mi vypadlo že je to sakramenský rozdíl tak se omlouvám díky

Napsal: 12 pro 2015, 16:11
od mi-ro
A nebo tu vratnou, jak se to sakra jmenuje? polyswitch? vypadá jak keramika kondík.

Napsal: 12 pro 2015, 18:21
od Kvicala_r
No jo, jenže polyswitche na vyšší napětí nejsou až tak obvyklé a navíc, jak někdo psal - ten neřád po pár ranách proudem postupně degraduje, až rozpojí... Trubičková pojitka je nejjednoduší a spolehlivá...

Napsal: 12 pro 2015, 19:41
od mi-ro
Ale on to potřebuje na ochranu sekundáru 24V. A zkrat bude snad vyjímečný jev a ne několikrát denně. Tak by to snad mohlo vyhovět. Pravda, pojistka je pojistka.