Chránič nevybavuje
Napsal: 13 pro 2015, 23:52
od doktor365
Zdravím odborníky,
v trucovně mám takový rozvaděč napojený do zásuvky viz foto.
Nevím proč,ale napadlo mě že ho změřím jak funguje.Při napojení na měřák jednou ukáže 18 ms a pak 30ms.To by mě nějak netrápilo,ale při spojení PE a N za chráničem nevypadne. Tak jsem myslel,že je asi špatný i když není starý.Vyměnil jsem za nový chránič a chová se stejně. Na tlačítko funguje normálně. Skříňka je zapojená do zásuvky TN-C.
Napsal: 13 pro 2015, 23:55
od rnbw
Ak tam nemas dostatocnu zataz, tak spojenie PE a N nerobi nic, pretoze tam netecie ziadny prud.
Napsal: 14 pro 2015, 01:34
od CZJKP1
A ani žádný proud mezi PE a N za normálních okolností téci nemůže, když je obojí na stejném potenciálu.
Vypadne to tehdy, pokud spojíš PE a L hlavně ne proboha přímo, to by byl zase zkrat. Musíš tak, aby tam teklo minimálně těch 30mA, hodí se k tomu např. vadaska, přepnutá na elektromagnetický měřič, jeden hrot dáš do levé dírky, a druhým škrtneš o kolík. Moderní zkoušečky s LED indikací na to prý nefungují, takže pokud nemáš vadasku, tak budeš muset vymyslet alternativní zátěž, třeba spočítat odpor, pro těch cca 30mA, čímž navíc ověříš funkčnost vybavení pro uvedený proud.
Napsal: 14 pro 2015, 06:55
od monterjirka
Ono také záleží na tom kde se to propojí. Někdy tvrdý zkrat mezi N a PE blízko chrániče dokonce jeho citlivost omezí, protože se jakoby vyzkratuje jedno vinutí rozdílového transformátoru.
Napsal: 14 pro 2015, 08:18
od Achab
Pokud je za cháničem velmi nízká impedance N-PE tak při spojení chránič reaguje až po přiměřeně vyšším zatížení. Vinutí součtového trafa je v takovém případě překlenuto vždycky ale záleží přes jaký odpor. Bez zátěže chránič padat nebude.
Napsal: 14 pro 2015, 19:00
od Artaban001
Tak přiveď fázu přes vadasku na ochranný kolík a "vyrazíš" jej taky. Stejně jako ostatní tvrdím, že pokud v Tvé trucovně není nic zapnutýho (pokud je ten chránič jen pro ni), tak jej zkratem nula - zem neshodíš. Tou vadaskou si vypínám tady elektriku, když jsem línej jít o patro níž do rozvaděče. Nahodit to tam ale zajít pak musím..
Napsal: 14 pro 2015, 20:55
od Kvicala_r
Už vás někoho švihlo přes chránič? Bylo to moc citelné? Nějak nemám odvahu to jen tak z plezíru testovat

Napsal: 15 pro 2015, 00:33
od TAKJAN
Mám v dílně 7mA a zatím se mi nepoštěstilo, vůbec. Ale tak moc se nebojím:-))
Napsal: 15 pro 2015, 00:40
od Michal22
Doma, chránič 30mA, hranu dlaně jsem měl na kostře zesilovače a šroubovákem jsem chtěl povolit šroubek ve svorkovnici síťového přívodu. Zapomněl jsem ale vytáhnout vidlici ze zásuvky. Trochu mě zabrněla ruka a v baráku tma.
Asi bylo štěstí, že proud šel jen přes tu ruku rovnou do země. Řekl bych, že to skoro nebylo cítit.
Ale dokopalo mě to k pořízení oddělováku.
Napsal: 15 pro 2015, 02:14
od Celeron
Před časem mě známý pozval na výměnu asi 10 let starýho 4P/25A/0,03A fíčka, že je vadný, protože mu při kontrole tlačítkem nevypadává. Nevím, kdo mu zapojoval rozvaděč ale zjistil jsem, že má jističe před chráničem. Ke konci 90 let byl chránič předepsanej pouze na zásuvku koupelny a venkovní zásuvku 230V a tak měl na jedný fázi koupelnu, na druhý venkovní zásuvku a třetí neobsazená rezerva. Na tlačítko opravdu nevypínal, tak jsem ho začal kuchat ven. No a při tom jsem si všiml nákresu zapojení. Ta rezerva byla připojená na fázi, ze který se bere napětí pro testovací tlačítko a jistič rezervy byl jak jinak, vypnutej. Tak jsem mu to přepojil nejdřív chránič, pak jističe jak to má být.
Teď mě zrovna napadá, že jsem nikdy nezkoumal ani neslyšel, jestli 4P fíčko má při nepřítomnosti jedný nebo dvou fází na vstupu naprosto stejnou vybavovací schopnost na zbývající fázi jako když jsou pod napětím všechny 3 fáze. Asi by mělo mít ale nikdy jsem to nezkoušel.

Napsal: 15 pro 2015, 02:31
od Celeron
Michal22 píše:Doma, chránič 30mA, hranu dlaně jsem měl na kostře zesilovače a šroubovákem jsem chtěl povolit šroubek ve svorkovnici síťového přívodu.
Tos asi neměl elektrikářskej šroubovák, kterej má mít povlakovanej dřík kromě koncový části cca 1 cm?

To znám, už ale žádnej pro sichr bez povlaku nemám. Nejdřív mě jeden taky takhle pomlátil ale bez chrániče a podruhý se půlka dýlky 6 mm dříku vypařila při fázovým zkratu, kdy odešly dvě 400A pojistky v RISCe. Prostě mě upadl při přetahování jističů rozvaděče, odrazil se od mýho kolena a vlítnul mezi propojovací šíny. A to jsem si myslel, že stačí mít pole vypnutý deonem.

Napsal: 15 pro 2015, 09:04
od breta1
Mi ta vybavovací doba chrániče přijde jako takový technický zázrak.
Když píšou u chrániče např. vybavovací dobu 10ms, to je jedna půlvlna, opravdu to znamená, že od okamžiku kdy na to šáhnu se proud do těch 10ms přeruší?
To jako ty poměrně velké setrvačné hmoty toho vypínacího systému s poměrně hmotnými kontakty a s určitým mechanickým odporem (třeba i pro 3F) to fakt za 10ms stihnou?
No asi ano, když to píšou....
Napsal: 15 pro 2015, 09:38
od Achab
Vypínací rychlost dají kontaktům pružiny uvolněné pomocí spouště chrániče.
Jinak bych moc nespoléhal na to že při vypnutí půjde jenom o "zabrnění". Záleží jakou cestou projde proud tělem a na individuální citlivosti či momentální psychofyzické situaci - může to být docela citelné. Kdo to nečeká může se leknutím třeba poranit nástrojem nebo ztratit rovnováhu a spadnout z žebříku. Zvlášť při práci ve vynucené poloze nebo při nějakém nestabilním postoji jak bývá někdy při opravách nutné.
Napsal: 15 pro 2015, 15:30
od pauls
Kvicala_r píše:Už vás někoho švihlo přes chránič? Bylo to moc citelné? Nějak nemám odvahu to jen tak z plezíru testovat

už mne to "švihlo" několikrát a zatím jsem nikdy nevybavil chránič. Upozorňuji, že chránič i zapojení je v pořádku

Napsal: 15 pro 2015, 19:28
od Atlan
A som sa chytil prepajacej 3f listy z boku a chranic nevybavil. Otazka je ci prud netiekol medzi fazami