Genius SW-HF 5.1 5000 silny brum trafa

Napsal: 20 pro 2015, 10:10
od rctamiya
Dobry den, u techto pc reproduktoru se vyskytuje silny brum trafa, kdyz se pritelkyne fenuje, ten kraval dokaze i vzbudit.
Dela to jen v zasuvce v koupelne.
Moje otazka zni, je vada v fenu, elektroinstalaci nebo je to nejaka jalovina?
Dekuji za odpoved.

Napsal: 20 pro 2015, 10:22
od ok1hga
rctamiya píše:Dela to jen v zasuvce v koupelne.

zkus do stejné zásuvky v koupelně zapojit jiný spotřebič s větší wattáží . . .
třeba varnou konvici s vodou, ale buď opatrný, zdá se to jako závada v elektroinstalaci.
Asi by nebylo od věci, zavolat si nějakého revizáka, aby se na to podíval . . .

Napsal: 20 pro 2015, 10:23
od rctamiya
Diky za odpoved, dela to jen u toho fenu.

Napsal: 20 pro 2015, 10:26
od lesana87
Bude to asi wakl někde na vedení. Fén na nižší rychlost jede přes diodu, takže na zvětšeném odporu vedení udělá ss složku a repráky začnou bručet.
Mně přesně totéž dělal přechodový odpor na nedotažené pojistce ve skříni na ulici, po čase začla vypadávat jedna fáze, až se pojistka úplně vypekla a fáze nadobro vypadla.

Napsal: 20 pro 2015, 10:30
od ok1hga
potom to může dělat stejnosměrná složka v síti vytvořená tím fénem.
Novější krámy mívají uvnitř stejnosměrný motorek s usměrňovačem a topnou spirálu zapojenou do serie . . .

dělá to, když zapneš ten fén do jiné zásuvky na steném okruhu s audio-soustavou ?

Napsal: 20 pro 2015, 10:32
od Achab
Bylo by vhodné v zásuvce ze které je zapojeno trafo změřit napětí při zapnutém spotřebiči do zásuvky v koupelně. Mohl by to být přerušený vodič PEN v síti TN-C. Na zásuvce pak může být sdružené napětí z obvodu jiné fáze rozdělené poměrem odporu spotřebičů.
Tedy za předpokladu že je v bytě trojfázový rozvod TN-C což nebylo řečeno.

Napsal: 20 pro 2015, 10:35
od rctamiya
V zasuvce s repro je zapojeno jeste pc, tiskarna, lampa atd.
Jedna se o trifazove zapojeni v byte, zkusim tedy promerit.

Napsal: 20 pro 2015, 10:52
od Achab
Případně jde zkusit přímo připojení nulového vodiče zkoušečkou při odpojených spotřebičích ze všech zásuvek aby se přes některé nevracelo napětí. Může dojít i k poškození některých zařízení.