Jistící nadproudové relé R 100 A zapojení
Napsal: 29 pro 2015, 23:27
od Croz134
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat na zapojení R 100 A, hledal jsem nějaký plánek a nic
Jde o tože jsem koupil pásovou brusku r.v. 1998 a pán mi ji ukazoval v chodu, pak jsem šel do auta a on ji mezi tím odpojil z rozvodné skříně
Když jsem ji instaloval na dílně zapojil jsem 400V na hlavní vypínač (viz obr) a nic, bruska nejede
Nafotil jsem hlavní bednu, nad ní je motor, a zapínání je na horní straně brusky pouze zeleným tlačítkem a červeným vypnutí
Pokud manuálně stisku stykač bruska jede
Všiml jsem si že u nadp.relé je povolený šroub 98 ale nevím jestli tam něco bylo připojeno
všechny pojistky jsou OK
Předem děkuji za radu
Napsal: 30 pro 2015, 00:25
od janousek
Čím to je, že vy mladí neumíte googlovat?
http://lmgtfy.com/?q=rel%C3%A9+R+101+A
Napsal: 30 pro 2015, 01:32
od doktor365
Ta bedna je hroznej Bastl. Z fotky nejde poznat jak je to zapojené. To relé má spínací a rozpínací kontakty.Přez ty sepnuté ti musí jít ovládání na cívku stykače. Ty druhé se používají na signál na poruchu když vypadne ta ochrana.
Napsal: 30 pro 2015, 11:07
od Achab
Rozpínací kontakt ..... 95 - 96 (alternativně P - Q) - obvod stykače.
Spínací kontakt ......... 97 - 98 (alternativně 1 - 2) - signalizace, v daném případě zřejmě nezapojeno.
Zbytek jsou fáze shora přívod, zdola vývod - záměna nevadí. Značení 1-2; 3-4; 5-6 (alternativně A2-A3; B2-B3; C2-C3).
Napsal: 30 pro 2015, 15:58
od TAKJAN
To je fakt k poblití. Navíc má jen PEN
Napsal: 30 pro 2015, 16:06
od foxrider
Na tom tepelném relé je černé obdélníkové tlačítko. Zkuste ho stisknout, jestli není vyskočené ven.
Napsal: 30 pro 2015, 16:09
od belkvl
Zkontorlovat pritomnost napeti, na stykci, zkontorlovat ovladaci napeti, koukni jestli je tepelka zapnuta, jestli prevadi stykac... Koukni jestli se po stisknuti tlacitka objevi na civce stykace napeti.... atd...
Napsal: 30 pro 2015, 16:10
od belkvl
TAKJAN píše:To je fakt k poblití. Navíc má jen PEN
njn chyby ovladaci trafo 400/230V
Napsal: 30 pro 2015, 16:24
od Achab
to belkvl: stačí vyměnit přívod za pětižilový a vodiče rozdělit.
Jinak kontakt relé může být zařazen do obvodu i jinak než na schématu, třeba přímo před cívkou stykače - záleží jak to kdo zapojil. U některých strojů se dokonce dával do přívodu N cívky. Ale při tak jednoduchém zapojení musí být zjištění závady otázka pár klepnutí vadaskou...
Napsal: 30 pro 2015, 18:27
od belkvl
Tak 5kolikovou zastrcku do 4kolikove nezasune

Napsal: 30 pro 2015, 18:46
od Achab
Jestli je k dispozici čtyř nebo pětikolíková zásuvka nebylo řečeno. Ale trafo se sekundárním jištěním se za stávajícího stavu do té skříňky asi nevejde - aspoň nijak kulturně. Taky by šlo vyměnit cívku stykače za 400V a napájet ze dvou fází.
Napsal: 31 pro 2015, 21:16
od Croz134
děkuji všem za rady
dneska mi to nedalo a věnoval jsem tomu více času a závada byla objevena ale už moc nechybělo a volal jsem elektrikáře
nakreslil jsem si plánek, prošel všechny dráty a nic
znovu jsem zkontroloval napětí vadaskou
fáze byla všude kde má být a pořád nic
pak jsem zkusil měřák a mezi fázema 400V ale s nulou nic
zkontroloval jsem kabel, zástrčku a pořád nic
změřil jsem zásuvku a ejhle taky nic
protože to byla dodělávaná zásuvka od elektrikáře šel jsem po liště až do rozvodné skříně, po sundání plechu jsem zjistil že někdy před 3 roky kdy ji dodělával připojil jen fáze a zelený s modrým nechal

asi udělal fáze pak šel na kafe a pak už si asi nevzpoměl zavřel plech a bylo hotovo
tak že celou tu dobu jela ta stará buska bez nuly a kostry (tam byl jen motor s vypínačem proto to chodilo)
nová bruska po manuálním stisku také jela ale jen na fáze
stykač bez nuly ale nesepne
po připojení všechno najednou běží
ještě jednou všem děkuji, že to bude taková blbost jsem teda nečekal
Napsal: 31 pro 2015, 23:08
od Habesan
Když jsi na to měl revizi, tak tě to nemohlo zabít...
Napsal: 01 led 2016, 10:56
od Achab
Za takového stavu muselo být po stisku tlačítka zavlečené nebezpečné napětí přímo na kostru rozvaděče a další neživé části
Když je k dispozici pětižilový přívod tak nic nebrání použít pětipólovou zásuvku - N a PE rozdělit. Nebo pokud je nutné zachovat čtyřpólovou zásuvku tak přidat 1 pojistku a použít ovládání ze dvou fází (po výměně cívky stykače za 400V).
Napsal: 01 led 2016, 11:11
od Croz134
před cca 6ti lety se kompletně předělávala elektrika za novou
a právě pak se dodatečně dodělávala zásuvka pro silný kompresor ale co si pamatuji, po připojení to schazovalo stále jistič
elektrikář konstatoval že je kompresor moc silný a že ho to neutáhne
tak se komp. odstranil a dala se tam bruska ta má jen pár kW
kompresor se koupil menší a dal se jinam
tak že asi tak