Stránka 1 z 2
Regulator pre 3-fázovu el.špirálu 400V 12kW
Napsal: 30 pro 2015, 02:43
od Oliver_Micka
Pani nemáte niekto napad ako vyrobit elektronicky regulátor pre 3f el.špirálu 400V 12kW ( 17A ). (triakovy / tyristorovy )
Regulacia treba od (0)10-100% podmienkou je regulacia 0/2-10V.
Dakujem
Napsal: 30 pro 2015, 11:43
od frpr666
Nevím jestli má cenu něco sám vyrábět. Asi potřebuješ PID regulaci teploty v peci?
Zkus zatelefonovat přímo do ABB.
Napsal: 30 pro 2015, 17:18
od Oliver_Micka
Nie. Ide o spiralu ktora bude Aku nadrzi.
PID mam vyriesenu v PLC.
Napsal: 30 pro 2015, 18:09
od frpr666
Napsal: 30 pro 2015, 21:10
od TAKJAN
Proč to v AKU nádrži musí být plynule? Je tak malá? Co pomalé PWM ON/OFF
Napsal: 30 pro 2015, 22:00
od vrky
Regulátor TKL38 nebo TLK39
Napsal: 30 pro 2015, 22:45
od Oliver_Micka
TAKJAN píše:Proč to v AKU nádrži musí být plynule? Je tak malá? Co pomalé PWM ON/OFF
Nie je malá. Má cez 1200l no chcem to presne regulovať kvôli tomu že špirála nebude primárny zdroj tepla, tým bude teplovodná krbová vložka. Špirála bude fungovať len v prípade dohrevu vody ( vyhasnutie krbu v noci ) alebo keď nebudem doma aby plynule zoplo a zohrialo vodu v aku na požadovanú teplotu.
o PWM som neuvažoval ani.
Napsal: 30 pro 2015, 22:45
od Oliver_Micka
vrky píše:Regulátor TKL38 nebo TLK39
Regulator mam v PLC
Napsal: 30 pro 2015, 22:59
od Habesan
Ohřívač teplé užitkové vody (TUV) se také reguluje jenom tak, že při dosažení cílové teploty vypne a pokud ji neodebereš, tak čeká až do dalšího nízkého tarifu (NT).
A jestli to má být součást vytápění, tak se tím dle mého názoru nic nemění...
Napsal: 30 pro 2015, 23:12
od Oliver_Micka
Habesan píše:Ohřívač teplé užitkové vody (TUV) se také reguluje jenom tak, že při dosažení cílové teploty vypne a pokud ji neodebereš, tak čeká až do dalšího nízkého tarifu (NT).
A jestli to má být součást vytápění, tak se tím dle mého názoru nic nemění...
No bojler nepotrebuje extra špeci regulaciu. Tomu stačí len jednoduche on/off priamo na špirálu.
Ja to nechcem takto robiť, ja chcem riadiť priamo výkon špirály od 0 do 12kW.
Nemám NT mam len 1 tarif 3x25A ( špirála ma max odber 17A pri plnom výkone )
Ale vypadá to že už som niečo zohnal.. zajtra budem mudrejší.

Napsal: 30 pro 2015, 23:16
od misocko
ked uz tam mas to PID, tak co vlastne riesis, nahodim tam optotriaky , nech spinaju, a ziadnu PWM - nekomplikujes si to trochu?
aka je tvoja predstava regulacie? pri nizkej teplote to bude na 100% a postupne klesat pri zvysujucej sa teplote vody? takto to vsak v reale nefunguje ani telesach kde sa reguluje na 1°C - tam to PID zabezpeci ze pri nizkej teplote ide naplno , ale pred dosiahnutim danej teploty zacne vypinat (v sekundovych intervaloch - zavisi od hmoty ktora sa ohrieva). Pri tvojej 1200L nadrzi , tie intervali hreje / nehreje budu asi v desiatkach sekund.
Napsal: 30 pro 2015, 23:50
od Oliver_Micka
misocko píše:ked uz tam mas to PID, tak co vlastne riesis, nahodim tam optotriaky , nech spinaju, a ziadnu PWM - nekomplikujes si to trochu?
aka je tvoja predstava regulacie? pri nizkej teplote to bude na 100% a postupne klesat pri zvysujucej sa teplote vody? takto to vsak v reale nefunguje ani telesach kde sa reguluje na 1°C - tam to PID zabezpeci ze pri nizkej teplote ide naplno , ale pred dosiahnutim danej teploty zacne vypinat (v sekundovych intervaloch - zavisi od hmoty ktora sa ohrieva). Pri tvojej 1200L nadrzi , tie intervali hreje / nehreje budu asi v desiatkach sekund.
Takto. Riesim len samotne riadenie vykonu topnej spiraly
PID regulaciu mam overenu a odskusanu na o mnoho vacsich nadrziach kde sice neregulujem el.spiralu ale servo..
Ja nechcem len on/off ( keby som chcel on/off tak nepisem sem dotaz ale spravim to stykacom a je ) napisal som sem dotaz pretoze chcem plynulu regulaciiu vykonu. Existuju original regulatory na velke prudy. Viem o nich no ich cena je taka aka je a preto som si chcel zaspominat na casy ked som si vselijake regulatory staval doma len teda neriesil som 3f a nie este 40A.
Inak tesi ma Hlohovcan

Napsal: 31 pro 2015, 10:46
od misocko
no nazdar
tak tu ti nepomozem, nikdy som nepostavil ani tyristorovy stmievac

Napsal: 31 pro 2015, 12:03
od lopez
UAA2016 - je triac termostat - neviem ale možno by sa dal daako upraviť?
On ale pracuje dosť presne povedal by som ako stabilizátor teploty.
Napsal: 31 pro 2015, 18:16
od Oliver_Micka
misocko píše:no nazdar
tak tu ti nepomozem, nikdy som nepostavil ani tyristorovy stmievac

je to jednoduche

a uz riesim vlastnou cestou ten regulator.. ked to bude zmaknute dam sem viac info