Napětí na vstupu UPS při aku provozu a odpojeném vstupu

Napsal: 04 led 2016, 14:54
od sr71
U této UPS http://www.eastups.com/en/products_show_30_33_92.html jsem náhodou zjistil, že pokud jede se zátěží na bateriový provoz tak na odpojené vstupní napájecí vidlici 230V naměřím cca 82V AC mezi PE a krajními vodiči. Pokud odpojím zátěž na výstupu UPS toto napětí klesne cca na 2V. Napětí je poměrně měkké, při zatížení 1K odporem klesne cca na 7V, ale při dotyku je znát.
Provoz UPS s odpojeným vstupem sice není úplně standardní ale moc nechápu proč se tam to napětí objevuje (a ještě jen při zatíženém výstupu). S připojeným napájením funguje UPS normálně.

Napsal: 04 led 2016, 15:15
od rnbw
S akou zatazou si to skusal?

Napsal: 04 led 2016, 15:35
od sr71
moc ne, měl jsem tam lehce zatížený pc zdroj, cca do 50W

Napsal: 04 led 2016, 15:57
od rnbw
PC zdroj ma na vstupe odrusovacie kondenzatory. Cez tie sa dostane na PE napatie, ak je PE "vo vzduchu".

Napsal: 04 led 2016, 16:32
od sr71
to máš pravdu, tohle mě nenapadlo, přes Y kondiky zapojené mezi PE a L, N - tomu by odpovídalo i cca polovina napájecího U (s nějakou tolerancí danou obdelníkovým průběhem), to by ale pak znamenalo že by toto by se mělo dít u všech UPS ne?

Napsal: 04 led 2016, 20:42
od Habesan
Pokud si vzpomínám, APC mají záměrně dvě relátka, aby jedno z nich odpojilo vstup.
Možná to ta EA200 ... takhle nemá.