UPS APC

Napsal: 07 led 2016, 15:42
od Oliver_Micka
Ahojte.
Od kamosa som dostal UPS APC RS-500 s tým že je treba vymenit bateriu a resetovat cas uzivania baterie. Mam skusenosti len s UPS Masterguard ale nie s APC.

Bateriu som vymenil no nenabíja ju asi práve preto že treba zresetovať ten čas.
Ako na to?
Čo treba aky kábel, sw ??
Ďakujem :)

Napsal: 07 led 2016, 15:48
od rnbw
Ak nenabija (nerastie napatie na baterii), tak je tam HW zavada.

Napsal: 07 led 2016, 15:50
od forbidden
S touto zkušenosti taky nemám, zatím jen se Smart řadou. Stáhni si APC UPS Daemon a hlavně ten manuál k tomu, jsou tam někde uprostřed kalibrační konstanty pro jednotlivý modely.

Napsal: 07 led 2016, 15:51
od serviceman
Reset via Hyperterminal.

Napsal: 07 led 2016, 16:01
od rnbw

Napsal: 07 led 2016, 22:16
od rezis
rnbw píše:http://www.heime.org/post/17

A to se jako neopraví tím nastavením? :lol:

Napsal: 08 led 2016, 14:47
od Oliver_Micka
Tak zavada zistena a UPS funguje... jedna z dvoch baterií co som kupil nové mala kapacitu na bode 0.
D.

Napsal: 08 led 2016, 15:05
od rnbw
Neviem, co je "kapacita na bode 0", ale pod pojmom "UPS nenabija" si predstavim stav, ked UPS funguje, ale na baterii nameram napr. 12,2 V a toto napatie klesa namiesto toho, aby rastlo k 13,6 V.

Napsal: 08 led 2016, 18:14
od Oliver_Micka
rnbw píše:Neviem, co je "kapacita na bode 0", ale pod pojmom "UPS nenabija" si predstavim stav, ked UPS funguje, ale na baterii nameram napr. 12,2 V a toto napatie klesa namiesto toho, aby rastlo k 13,6 V.


Takto:

Napatie baterie bolo síce cez 12V ale po pripojený záťaže - žiarovka 12V 4w svietila asi 3 sekundy, 21W ani neblikla - padlo napatie na 0 -
// baterie boli celu noc striedavo na nabíjacke pre Pb aku po dobu 6h //

Druhá batéria bez problémov tahala 12V 55W halogen.

Po výmene batérie za novu začalo aj nabíjať a aj UPS začala fungovať tak ako má.

Napsal: 08 led 2016, 19:48
od Behemot
To zas byl nějakej ťongčeng za 8 euro kus z nějakýho elektra ne? Nepochopím, proč lidi takový sračky pořád kupují.

Řada RS je blbá, tam není potřeba nic nastavovat, jenom vyměnit akumulátor a fičí dál. Zkontroloval bych ale malý kondenzátory, hlavně 10 a 22 uF, je tam nějakej strašnej odpad a tradičně to odchází, pak přestává fungovat logika.

Napsal: 08 led 2016, 20:15
od rnbw
Uz som videl vadnu novu bateriu CSB aj Panasonic. Ale jednotky kusov zo stoviek.

Napsal: 08 led 2016, 21:01
od Behemot
Jo, jedna ze sta se můžu podělat na moři. Ale tady u těch šuntů to jsou hromady, nikdo z těch překupníků se vo to nestará, na skladech to leží roky…

Napsal: 08 led 2016, 21:25
od rnbw
To je druha vec. Treba brat znackove a od firmy, ktora ma obrat, aby nestihli zhnit na sklade.

Inak ako zaujimavost: minuly rok (2015) sa ku mne dostali nerozbalene UPS APC - kupene asi v roku 2008 a odlozene. Pomalym vybitim (UPS s minimalnou zatazou) a nabitim (normalne v UPS) sa podarilo ozivit takmer vsetky baterie CSB.

Napsal: 05 úno 2016, 12:44
od vw181
Mám tady hromadu baterií z UPS.
Jak je spolehlivě vytestovat?
Jasně nabiju a připojím žárovku, ale nějaký rychlejší způsob?
Jsou to většinou 12V 7Ah

Napsal: 05 úno 2016, 13:11
od Behemot
Bateriovým ESR metrem vnitřní odpor. A pak automatickým testerem kapacitu.