Zapojeni primotopu
Napsal: 13 led 2016, 09:51
od mdrugdis
Zdravím. Zákazník si koupil 7ks dvoukilovatovych primotopu. Jak by jste řešily připojení do sítě a jejich rozdělení? Mám možnost natáhnout nové přírody a přidat jištění do rozvaděče. Prototyp se připojuji do zásuvek? Jaký průměr vodičů? Jaké jištění? Napadlo mě rozdělit je 2+2 +3 ks dvojice bych jistil 16B a trojci 20B. Jaký průměr vodiče? Bude stačit 3x2.5? Předem diky
Napsal: 13 led 2016, 09:56
od rnbw
Zalezi od toho, co kupil - ci to ma kable s vidlicou do zasuvky. Zasuvky su na 16A, takze ich nemozes istit 20A isticom.
Napsal: 13 led 2016, 09:59
od serviceman
Pokud si pamatuji, byla sazba na přímotopy podmíněna pevnou instalací, nikoliv zásuvky.
Napsal: 13 led 2016, 10:37
od milin
Kolík maji "W.
Napsal: 13 led 2016, 10:53
od Achab
Přímotopy se připojují samostatnými přívody, v případě 2kW obvykle CYKY 3×2,5 s jištěním 16A/B (s rezervou, 10A ty 2KW udrží taky). Je nutné zajistit elektrické blokování pomocí HDO.
Nejsem si jist, jestli některý dodavatel vyžaduje pro přiznání sazby pevné připojení, ale přímotopy vybavené vidlicí se připojují přes zásuvky běžně. Odstranění vidlice, nebo jiná úprava je nedovolený zásah do spotřebiče, většinou spojený se ztrátou záruky. Záleží co na to v konkrétním případě řekne revizní technik - pro přiznání příslušné sazby se revize vyžaduje. Doma to mám přes zásuvky a nebyl s tím problém.
Navýšení celkového příkonu o 14kW je značné, měl by mu odpovídat celkový stav elektroinstalace a hodnota hlavního jističe před elektoměrem. Navýšení příkonu by mělo být teoreticky projednáno s dodavatelem el. energie.
Napsal: 13 led 2016, 11:30
od fredis
milin píše:Kolík maji "W.
Tak si to přečti a budeš vědět

.
Napsal: 13 led 2016, 15:34
od weed_smoker
Jak řekli kolegové,musí to jít přes stykač 40-63A (větší proto,aby chvíli vydržel),kterej bude blokovanej HDO.U takovýho příkonu už je důležitý to správně rozfázovat (ten sedmej bude na nejmíň zatížený fázi,jinak po dvou na každý).Kontrola průřezu a hodnoty jištění přívodu je samozřejmost,hlavně pokud by topily všecky naráz.Taky by měl každej mít v bedně vlastní jistič,aby v budoucnu kvůli jednomu vadnýmu nemrznul celej objekt.
Napsal: 13 led 2016, 17:25
od Achab
Stykač může být jeden centrální nebo více stykačů na menší proud pro skupiny přímotopů. V některých případech může být potřeba použít samostatný stykač pro každý obvod (nebo skupinu). Například když mají některé místnosti vlastní termostat neumožňující přímé spínání. Ale je to dražší řešení.
Samostatný jistič pro každý obvod je nutný. Připojení dvou přímotopů čili 4KW na jeden obvod by jistič 16A ani dlouhodobě neudržel. V případě připojení přes zásuvky lze tyto také jistit na max. 16A.
Napsal: 13 led 2016, 17:30
od ohryzek36
Mám to stejně - stykač řízený HDO, za ním třífázový jistič na boiler + 5 16A jističů na 5 přímotopů - na přímotopy jsou zásuvky, takže v případě nutnosti se dá použít i na něco jiného - třeba mimo topnou sezónu mi v jedné místnosti jede odvlhčovač vzduchu (u kterého HDO nahrazuje spínací hodiny - v případě běhu nonstop by se v místnosti nedalo vydržet), popřípadě zásuvka ze samotným 16A jističem se dá použít na spotřebiče s vyšším příkonem, u kterých by hrozilo vyhazování klasického zásuvkového jističe (který je jeden na většinu chalupy) - takže pro vysavač, fritézu a podobné věci - akorát je potřeba kontrolovat časy HDO.
Napsal: 13 led 2016, 17:37
od ZVUK2000
ohryzek36 píše:Mám to stejně - stykač řízený HDO, za ním třífázový jistič na boiler + 5 16A jističů na 5 přímotopů - na přímotopy jsou zásuvky, takže v případě nutnosti se dá použít i na něco jiného -
Loni jsem zapojoval defacto úplně to samé. Jen bojler a přímotopy měly extra stýkač a celé to mělo dva režimy HDO.
Napsal: 13 led 2016, 17:54
od Achab
V současné době se většinou u nových zařízení požaduje připravit blokování bojleru (TUV) zvlášť pro spolupráci s vícepovelovým HDO protože zde by měla být doba chodu NT pouze 8 hodin.
V praxi (aspoň u nás) to montér často stejně spojí jednotně na impuls D45 - NT 20 hodin. U starších instalací na to oddělení TUV při přechodu na přímotopnou sazbu zatím nijak netlačili.
Napsal: 13 led 2016, 19:35
od Habesan
fredis píše:milin píše:Kolík maji "W.
Tak si to přečti a budeš vědět

.
V tom případě nejspíš tazalel
mdrugdis pozapoměl, že v Anglii, což je ta země, kde bydlel ten pán, co nechal (málem) uštvat toho koníka, se celkem běžně používá dvojité W, a ten pán ho měl ve jméně.
Napsal: 15 led 2016, 09:05
od pajap
Ale on chtěl vědět, kolik to má W.
Takže údaj, že jsou dvoukilowattové (mimochodem bylo uvedeno "Zákazník si koupil 7ks dvoukilovatovych primotopu" - tedy jak už je řešeno v předchozím příspěvku v versus w, navíc si myslim, že by mělo být písmenko t dvakrát) je pro něj bezcenný...
Takže mu odpovím (snad správně): mají 2000W
Napsal: 15 led 2016, 09:08
od ZVUK2000
mdrugdis píše: 7ks dvoukilovatovych
Já také nevím co Vatt za jednotku

Napsal: 15 led 2016, 09:15
od Achab
Je tam jenom jedno "t" takže to bude 7 dvoukilových balení vaty... Jako topivo sice žádná výhřevnost, ale můžou si aspoň vycpat vaťáky.