Zdar chlapi,
mám tuhle UPS už asi 5 let a teď jsem v ní vyměnil mrtvý, nafouklý aku za nový. Zapne se, dobije, při testu zátěže bez problémů drží.
Ale podle diskuzí, se musí upska po výměně aku kalibrovat. Stáhnul jsem si soft od jednoho Rusa, co to umí, ale když připojím UPS přes sériový kabel k počítači, tak pípne a okamžitě se vypne. Dokud je připojená, tak nejde zapnout a při stlačení spínače jenom pípne. Odpojím, zapnu, udělá selftest a jede dál.
Nepodařilo se mi o tomhle chování cokoliv najít. Kabel i COM je určitě ok, nedávno jsem jej použil.
Nemáte někdo nějaký tip, co s tím je?
Díky.
mám tuhle UPS už asi 5 let a teď jsem v ní vyměnil mrtvý, nafouklý aku za nový. Zapne se, dobije, při testu zátěže bez problémů drží.
Ale podle diskuzí, se musí upska po výměně aku kalibrovat. Stáhnul jsem si soft od jednoho Rusa, co to umí, ale když připojím UPS přes sériový kabel k počítači, tak pípne a okamžitě se vypne. Dokud je připojená, tak nejde zapnout a při stlačení spínače jenom pípne. Odpojím, zapnu, udělá selftest a jede dál.
Nepodařilo se mi o tomhle chování cokoliv najít. Kabel i COM je určitě ok, nedávno jsem jej použil.
Nemáte někdo nějaký tip, co s tím je?
Díky.