Stránka 1 z 2

Detekce síťového napětí

Napsal: 02 úno 2016, 21:27
od sewerman_cz
Potřebuji detekovat síťové napětí pomocí MCU.
Nakreslil jsem jednoduché schémátko s optočlenem. Na webu jsem ale ještě nalezl obdobné schéma bez C1.
Je navržené schéma v pořádku?
Mám C1 nechat nebo vynechat?

Napsal: 02 úno 2016, 21:30
od Sendyx
Proč tak složitě?

Napsal: 02 úno 2016, 21:46
od Kvicala_r
Pokud bys ten C1 vynechal, tak to budeš mít i s ohňostrojem - přes 100R by Ti ta zenerka asi dlouho nevydržela :)

Napsal: 02 úno 2016, 22:06
od kachle
Sendyx píše:Proč tak složitě?

Tak nekonstatuj a něco navrni. Od toho jsme tady.

Napsal: 02 úno 2016, 22:18
od sewerman_cz
Možná složitě, ale doufám že bezpečně.
Nějaké doporučení pro návrh DPS?
Na desce bude dvakrát tento detektor a jednou relé pro spínání síťového napětí.

Napsal: 02 úno 2016, 22:22
od Zaky
Sice by to jednodušeji šlo, ale takhle je to pro ledku optočlenu bezpečnější, ještě bych mezi filtrační C a ledku přidal odpor, nějak se mi ta kombinace ledky přímo na velkém C nelíbí. A nastav proud ledkou dost malý, optočleny pokud možno nemají v klidovém stavu svítit, často to jinak nejde a i tady bude svítit pořád, tak ať ta ledka něco vydrží, proud fototranzistorem na druhé straně ti bude pro buzení brány MCU stačit taky malý, tak v tom není problém.

Napsal: 02 úno 2016, 22:47
od termit256
Pouzivam roky tohle a zadny problem.

Napsal: 02 úno 2016, 22:58
od Michal22
Termite, ten můstek za zenerkou je tam už trochu zbytečný, ne?

Napsal: 03 úno 2016, 00:28
od Sendyx
Používám v mnoha přístrojích toto, s trochu jiným optronem, ev. pokud to má nějak řešit podpětí, tak jsou v sérii zenerky. Lze s výhodou aplikovat i na sekundár napájecího trafa přístroje.

http://images.elektroda.net/95_1266485807.jpg

Napsal: 03 úno 2016, 07:14
od termit256
Michal22 píše:Termite, ten můstek za zenerkou je tam už trochu zbytečný, ne?


Ja to zapojeni obslehl tusim z nejakeho vstrikovaciho lisu a moc jsem nad tim nepremyslel. Je to napojeno na civku spinanou stykaci a v puvodnim zapojeni obcas odesel optoclen. Jako reseni poslal servis takove moduly kde bylo tohle a od te doby zadny problem. Mam dojem ze ta zenerka je ve skutecnosti transil.

Napsal: 03 úno 2016, 08:34
od Zaky
Můstek tam bude nejspíš proto, že zapojení je navrženo univerzálně, takže funguje po přivedení AC i DC napětí.

Napsal: 03 úno 2016, 08:56
od renda15
Zaky píše:Můstek tam bude nejspíš proto, že zapojení je navrženo univerzálně, takže funguje po přivedení AC i DC napětí.

To by ta zenerka ale musela být na výstupu můstku, takhle ti to při jedné polaritě stejně nepůjde. Pokud to je obousměrný transil tak to možné je.

Napsal: 03 úno 2016, 08:57
od Zaky
Taky ta zenerka může být obousměrný transil.

Napsal: 03 úno 2016, 08:58
od renda15
to bylo myšlenkové souznění :)

Napsal: 03 úno 2016, 12:53
od p32
Souznění bylo hezké, ale to co nabídl Senadyx, tak plně postačuje. Má to být pro síťové napětí, ne pro menší, a to je jen střídavé. Jestli to chcete mít složitější, tak tam dejte rovnou jednoúčelový procesor a můžete ho přeprogramovávat. :lol: