Problem s PU170
Napsal: 11 bře 2016, 20:36
od denky
ahoj chalani. ma mPU170 a ked ho pripojim do siete, svieti cervena ledka indikujuca vyssie dotykove napatie ako 65V na ochrannom vodici, co je samozrejme blbost. nevie niekto, co moze byt problem? vdaka
Napsal: 11 bře 2016, 22:01
od monterjirka
Zkontrolovat přívodní kabel, jestli nemá "přeházené" vodiče...
POZOR - ve Francii mají stejnou zásuvku, ale fázi vpravo a nové šňůru jsou podle toho zapojení a právě u PU170 je s nimi problém.
Napsal: 13 bře 2016, 11:14
od denky
tak je to merak, ktory som zislkal po jednom revizakovi. a on ho normalne pouzival....
Napsal: 24 pro 2018, 18:59
od Achab
Pro správnou funkci je nutné nejdřív připojit ochranný vodič. Pokud se dřív připojí pracovní vodiče L a N, ochranný obvod přeruší měření. V tom případě svítí dioda "Ud" i bez přítomnosti dotykového napětí. Stejně tak, pokud se při měření přeruší kontakt s PE. V obou případech se musí měřící vodiče odpojit a znova připojit ve správném pořadí.
Dioda "Ud" mimo vysoké dotykové napětí indikuje i jiné poruchové stavy, jako přerušení PE, záměnu N-PE nebo L-PE
v součinnosti s doutnavkami A a B. Indikace "Ud" nemusí nutně znamenat, že na PE je aktuálně napětí přímo ze sítě. Podle konkrétní situace může pouze varovat před možným dotykovým napětím, které by mohlo vzniknout v důsledku daného poruchového stavu. Ochrana přitom odpojí PE od přístroje, aby nedošlo k zavlečení napětí při dalším měření.
V současné době se mohou vyskytovat zásuvky s fází vpravo. Aby indikace fungovala správně, je potřeba prohodit měřící vodiče L-N. Šňůry s vidlicí lze používat dvě, zapojené v požadovaném sledu.