Miniaturní třífáz vypínač

Napsal: 18 bře 2016, 12:48
od Celeron
Potřebuju k třífázovýmu ventilátoru 230/400V/560W co nejjednodušeji vyřešit vypínač.
Vačkový z Obzor Zlín jsou docela krávy i na nejmenší proud 10A.
Ideální by byl třípólový páčkový ale může být i kolíbka 3x ON/OFF. U Slona jsem našel tenhle páčkový ale pochybuju, že snese 400V mezi pólama.
V kolíbkách trojpól žádný.
Asi mě nezbyde nic jinýho, než čtyřpólový relé s přídrží ovládaný tlačítky Zap a Vyp
Napadá vás někoho nějakej jednodušší způsob?

Napsal: 18 bře 2016, 12:53
od bu2520

Napsal: 18 bře 2016, 13:02
od Celeron
To by šlo, ale otázka je sehnatelnost někde v okolí.
Díky

Napsal: 18 bře 2016, 13:06
od trubka
Celeron píše:Asi mě nezbyde nic jinýho, než čtyřpólový relé s přídrží ovládaný tlačítky Zap a Vyp
Napadá vás někoho nějakej jednodušší způsob?

A co to relé ovládat páčkovým spínačem?

Napsal: 18 bře 2016, 13:07
od Jirka525
No já bych se ani té "krávě" s vačkami nebránil. To ostatní, co tu bylo bych raději na motor nepoužil. Když už chceš ušetřit místo na panelu, tak třeba malý přepínač na 230/10A plus stykač 400V/10A. Relátka se také na spínání motoru nehodí.

Napsal: 18 bře 2016, 13:33
od Celeron
Jirka525 píše:No já bych se ani té "krávě" s vačkami nebránil. To ostatní, co tu bylo bych raději na motor nepoužil. Když už chceš ušetřit místo na panelu, tak třeba malý přepínač na 230/10A plus stykač 400V/10A. Relátka se také na spínání motoru nehodí.


Dyť tam je 0,8A ve fázi a ten vestavnej třípólák je 4/16A a je mžikovej a hlavně ho maji za pár kaček v Nadetě Kosice, což je 8 km daleko. :) Počet sepnutí do 100 za rok. To mě přežije. :wink:

Napsal: 18 bře 2016, 13:56
od Jirka525
Jirko chápu tě. Podle katalogového listu je vše v pořádku. Dokonce ani nemohu říci, že s tím mám špatné zkušenosti. Něco podobného jsem použil pouze jedenkrát v životě a shořelo to asi za týden. A stejně, jako v tvém případě to bylo katalogově silně předimenzované. Pak jsem se již nikdy podobnou věc neodvážil použít. Takže na základě jedné špatné zkušenosti nechci tvrdit, že to nefunguje. Nicméně jestli chceš mit klid, doporučuji, řešení z mého předchozího příspěvku. Jestli se vydáš svojí vlastní cestou, budu rád, když se podělíš o zkušenosti.

Napsal: 18 bře 2016, 15:49
od stanik84
Já mám Nautilu ve studni spínanou stykačem přes tlakový spínač. Dělal jsem to před šesti lety a klídek pohoda... a to to spíná celkem často za den. Ta Nautila má příkon 2,2 kW, stykač jsem tehdy sehnal Moeller 25A...

Napsal: 18 bře 2016, 18:06
od Sendyx
Celeron píše:...Asi mě nezbyde nic jinýho, než čtyřpólový relé s přídrží ovládaný tlačítky Zap a Vyp ...


To relé má dovoleno AC3 zátěž jen 0,125kW, kdybys použil 55.33, tak tam je 0,37kW. Závěr si jistě uděláš...

Je třeba číst ty papíry a rozumět jím, ne porovnávat hrušky a borůvky.

Napsal: 18 bře 2016, 19:09
od kbulda

Napsal: 18 bře 2016, 19:43
od Achab
Ten kolébkový spínač se mě na dané použití taky nezdá vhodný. Pomocná relé se na spínání motorů moc nehodí ani na tento účel nejsou určena.
Záleží na možnostech montáže - pokud má být v rozvaděči tak snad není taková nouze o místo. Malý stykač s tlačítky zabere víc prostoru než ten vačkový spínač z Obzoru. Vhodný spínač na zeď nebo pod omítku jak píše kbulda je taky možnost.

Napsal: 18 bře 2016, 20:57
od kovar
http://www.elektroklesny.cz/Elektroinst ... -0-0816%5D

Tohle je přesné označení

ABB 1011-0-0816 CZ 16A

Napsal: 18 bře 2016, 21:03
od Sendyx
A tyhle mají dovolenou indukční zátěž a přetížitelnost pro spínání motoru? Já se obávám, že to bude určeno jen pro tepelné spotřebiče.

Napsal: 19 bře 2016, 01:22
od Celeron
Sendyx píše:To relé má dovoleno AC3 zátěž jen 0,125kW, kdybys použil 55.33, tak tam je 0,37kW. Závěr si jistě uděláš...

Je třeba číst ty papíry a rozumět jím, ne porovnávat hrušky a borůvky.


Ano je třeba opravdu číst ty papíry a rozumět jím, je tam napsáno AC3 jednofázový motor 0,37kW. To znamená jeden kontakt. Takže x 3. Na 560W motoru má relé téměř 100% rezervu.

Napsal: 19 bře 2016, 01:38
od Sendyx
Jenže ty sis vybral relé čtyřpólové, kde je 0,125kW. I kdyby to bylo na kontakt (jakože dle generálního katalogu asi není), tak se rezerva nekoná.