Stránka 1 z 3
Zapojení asynchronního kroužkového motoru na softstarter
Napsal: 30 bře 2016, 21:27
od santa999
Ahoj,
Mám velký (75kW) asynchronní kroužkový motor a potřebuji ho zapojit na softstartér.
Otázka je jak na to?
První pokus byl jen připojit vynutí U V W přimo na soft a vynutí K L M nezapojené ale bez úspěchu.
Druhý pokus byl s vynitím K L M zapojených nakrátko ale taky bez úspěchu.
Vždy zapojeno do hvězdy.
Nemáte někdo nějaký další nápad?
Díky
Napsal: 30 bře 2016, 21:40
od workhard
Napsal: 30 bře 2016, 21:42
od misocko
co znamena "bez uspechu" ?
pokial viem (nechce sa mi to teraz hladat, iba matne spomienky zo skoly), tak sa kruzkac zapoji statorom na siet a po nabehu sa vyskratuju kruzky, uz si nepametam ci tam musi byt medzi kruzkami nejaky rozbehovy odpor , alebo sa rozbehne aj s nezapojenymi kruzkami
PS v praci nam startuju 100kW asynchrony klasicky YD, minule pri vypadku Y stykaca , zoparkrat aj priamo D (zaujimavy zvukovy prejav

)
Napsal: 30 bře 2016, 21:48
od santa999
workhard píše:http://www.pedrollocz.cz/cz-detail-981923-frekvencni-menic-75-kw.html
Doma to předpokládám startovat nebudeš

A přes softstart to nerozběhnu? měnič je sice hezký ale cenově jinde.
Doma určitě ne je to lis

Napsal: 30 bře 2016, 21:49
od santa999
misocko píše:co znamena "bez uspechu" ?
...
Bez úspěchu znamená že jen bzučí jakoby se snaží rozběhnout ale nerozběhne.... jinak se rukou vše točí volně nic kousnuté není.
Napsal: 30 bře 2016, 21:52
od misocko
tak je asi problem v kruzkoch / zberacoch, inac by skratovany musel nabehnut
Napsal: 30 bře 2016, 21:52
od workhard
Nabízí se otázka, jak se to rozbíhalo předtím, co je to za lis, nějaké samodomo?
Napsal: 30 bře 2016, 21:56
od santa999
jsou tam uhlíky a ty jsou v pořádku, kroužky taky vypadají dobře.
Dočetl sem se jen že zapojení nakrátko se doporučuje u motoru do 3kW a zvyšuje počáteční proud až 7x. Je fakt že ampérmetr šel rafičkou někam za 200A ale stějně se ani nehl, jen bzučel.

Napsal: 30 bře 2016, 21:58
od santa999
workhard píše:Nabízí se otázka, jak se to rozbíhalo předtím, co je to za lis, nějaké samodomo?
původně se rozbíhal přes takovej ten velkej olejovej rezistorovej spouštěč. Ovšem majitel by rád toto vynechal a používal soft (zmáčknu čudlíka jede).
Pro upřesnění je to lis na pelety.
Napsal: 30 bře 2016, 21:58
od workhard
Taky může bejt spálenej, ale to máš sakra tvrdé jištění

Napsal: 30 bře 2016, 22:00
od workhard
Ten origo spouštěč ještě máš? S ním to funguje?
Napsal: 30 bře 2016, 22:01
od santa999
spálenej by být neměl, než se celá linka stěhovala tak to frčelo
Můžu zkusit změřit odpor na vinutí.
Nějaké nápady, byl bych vděčný, je to poslední motor na lince co se nepodařilo ještě rozběhnout

Napsal: 30 bře 2016, 22:03
od santa999
původní spouštěč tam někde leží, můžem to zkusit. Ale pak je potřeba ho nějak vynechat (točit kolem nepřichází v úvahu)

Napsal: 30 bře 2016, 22:06
od misocko
aha, cez odpory ide, cez soft nie
problem = soft
aky softstart?
Napsal: 30 bře 2016, 22:09
od santa999
v softu by to být nemělo, vzaly sme o řád větší teda na 90kW přesně snad tento
http://www.katalog.saze.cz/eaton/1463-s ... -90kw.html