Stránka 1 z 2

nožové pojistky ČSN 354715

Napsal: 19 čer 2016, 21:33
od betisa
Chlapi co mohu dát v domě jako náhradu za pojistku 32A je na ni ČSN354715
Nebo kde se dají sehnat
Dík za radu

Napsal: 20 čer 2016, 00:10
od MetalGod
Proč si to nevygoogluješ?! 8O
Co na ní přesně máš napsáno? Záleží taky na velikosti a na charakteristice.

Napsal: 20 čer 2016, 07:32
od ohryzek36
Přesně tak - opsat si přesný typ, najít katalog výobce, zkontrolovat velikost a vypínací charakteristiku (vedení / motor) a hlavně v případě, že je budeš měnit pod napětím, tak sehnat někoho, kdo to umí a má žehličku - opravdu to není sranda.

Napsal: 20 čer 2016, 09:51
od betisa
právě že googluju jak blazen ale na ni nejde skoro nic přečíst...jen ta norma je vidět potom 32 A a ještě 100 něco A (tod vše co jde přečíst) podoba se teto na obr. jen misto 300 je na ni 32A ..To PH tam vubec neni k přečtení

Napsal: 20 čer 2016, 10:21
od danhard
A nedávejte tam pojistky opravované zvonkovým drátem ! :lol:
Na vojně se mi stalo, že jsem přehodil pojistku na zkratované vedení a ona byla zespodu prodrátovaná zvonkáčem. Trochu mi to opálilo držku :D

Napsal: 20 čer 2016, 10:22
od ZVUK2000
Ale to je běžná v Tvém případě 32A nožovka.

Napsal: 20 čer 2016, 10:27
od betisa
ZVUK2000 píše:Ale to je běžná v Tvém případě 32A nožovka.


kde ji koupim? můžete dát odkaz na obchod? Díky moc... mě právě zarazilo když jsem zadal to ČSN do googlu tak se něco píše o staré normě a tyto pojistky se pod tou starou normou už asi zřejmě nevyrábí,ale nějaká náhrada určitě bude..

Napsal: 20 čer 2016, 10:35
od ZVUK2000
Hledej PN1 32A

Napsal: 20 čer 2016, 11:38
od betisa
Ok díky chlapi

Napsal: 20 čer 2016, 11:41
od Achab
PH, PN, PHNx - xxxx apod - typ a normalizovaná velikost pojistky.
32A apod - jmenovitá hodnota proudu.
100KA - vypínací schopnost (maximální zkratový proud, neměl by být menší než u původní pojistky).

Pokud je to pojistka v HDS pro běžnou přípojku 4×16mm²Al, hlavní jistič do 3×25A tak E-on u nás v těchto případech běžně osazuje nožovky 40A, charakteristika pro jištění vedení.
Ale hodnotu není vhodné bez souhlasu dodavatele svévolně zvyšovat - mohli by mít výhrady. Do pojistkové skříně totiž odběratel nemá běžně zasahovat. Loni u nás dokonce nechali všechny HDS v obvodu zaplombovat protože nějaký kutil při výměně pojistek utrpěl úraz a byl z toho soudní spor.

S nožovými pojistkami pod napětím se má manipulovat zásadně bez zatížení. Byly případy že i při malém proudu se nezkušený pracovník lekl oblouku při manipulaci a způsobil tvrdý zkrat přívodu s vážnými následky.
Pojistky pod menším zatížením se sice mění běžně ale opatrnost je na místě. Kde lze předpokládat vysoké zatížení je nutné před přerušením obvodu ověřit proud klešťovým ampérmetrem.

Napsal: 20 čer 2016, 12:34
od MetalGod
betisa píše:kde ji koupim? můžete dát odkaz na obchod?



Kdyby ses kouknul na ten link, tak tam máš prodejců :ass::ass::ass:. A taky jsou tam srovnávače, kde zjistíš, kde to maj nejlevnější.
Ale po Tobě chtít takovou oběť...

Napsal: 20 čer 2016, 13:42
od Achab
Nožovky mají v každém solidnějším elektrooobchodě - v případě pochybností stačí vzít vzorek s sebou. Ale pokud vypadávají často je vhodné při cenách těch pojistek zauvažovat o příčině a případných opatřeních ke snížení výpadků.

Napsal: 20 čer 2016, 17:26
od weed_smoker
Je lepší si na to někde sehnat "žehličkovej úchyt",kombinačkama už bych to nedělal.Ta bedýnka byla vysoko(3m),nalomil se pádem i žebřík a cejtil jsem se,jako bych se s někym porval :D

Napsal: 20 čer 2016, 17:36
od Habesan
V prvním řádku píše "pojistku" v jednotném čísle.
Evidentně se to stalo poprvé.

Škoda žebříku.
Nožovku jsem zatím měnil jenom jednou v životě. Naprosto jistě (a naštěstí i správně) jsem věděl, že je to vypnutý, nebylo to vysoko...
A stejně jsem si radši půjčil žehličku.
Inu, co by člověk pro svého zaměstnavatele riskoval.

Napsal: 23 srp 2016, 13:12
od salora
Já tam chlapi na HDS asi před 4 lety měněné HDS skříni mám jakési nové docela atypické kulaté pojistky,jsou kovové a velikostně bych to přirovnal ke startéru od zářivky.
Navíc aby to zkomplikovali nejvíc majitelům domů tam je nový druhý uzávěru dvířek kde obyčejným půlkuláčem to pochopitelně nejde a technik co mě to odblomboval abych si mohl zrenovovat rozváděč mě řekl sice že to jde otevřít i kleštěma ale kdeže nejde je tam totiž pružina a až zadní schovaná část se pak dá otočit ale speci klíčem který se i tam dá koupit běžně v elektroskladech.Přičemž technik s toho neděla žádnou vědu na dotaz zda můžu či nemůžu sím HDS otevřít ,řekl že můžu otázkou ale je co bych si s tím pomohl když ty pojistky staré porcelánové tam nejsou a nové se asi běžně sehnat nedají ,pokud ano myslím že budou stát majland.