Stránka 1 z 2

Zapojení stykačů HDO v podružných rozvaděčích

Napsal: 11 srp 2016, 13:54
od oldboy
Dobrý den, pokusím se jako laik srozumitelně napsat otázku. Mám hlavní rozvaděč, odkud mi vede vodič pro spínání nočního proudu do několika podružných. Ten mám zapojený jen v jednom a budu ho zapojovat v dalším. Otázka zní: musím použít stejnou fázi pro jistič stykače, která je použita již v prvním podružném rozvaděči?

Napsal: 11 srp 2016, 14:01
od ZdenekHQ
Teoreticky tomu HDO by to nevadilo, spíná se N, ale ty stykače mezi fázema a "ve vzduchu" při VT by asi nerozeply (=zůstaly trvale sepnuté)...

Napsal: 11 srp 2016, 14:12
od oldboy
Myslel jsem si, že nemusí dojít k vypnutí, čili je lepší dát to na stejnou fázi.

Napsal: 11 srp 2016, 14:13
od ZdenekHQ
Spíš nutné.

Napsal: 11 srp 2016, 14:21
od oldboy
Ok, děkuji.
A ještě doplňující dotaz, jelikož nejsou jednotlivé fáze v podružných rozvaděčích označené, jak je nejjednodušeji zjistit? Vzít dlouhý vodič a měřit napětí mezi nimi?

Napsal: 11 srp 2016, 14:26
od monterjirka
pro správnou funkci musí být dodržena stejná fáze.
V některých regionech nechtějí energetici aby HDO spínalo více stykačů (relé) a chtějí, aby první stykač kromě zátěže druhým kontaktem spínal další stykač (relé)

Pokud je VT a není sepnut N v HDO, tak mi do dalšího rozváděče projde po ovládacím modrém drátu napětí jedné fáze přes vinutí stykače (relé) a tak měřím proti 2 fázím cca 400V a proti té "stejné" nic a to je ta správná.

Napsal: 11 srp 2016, 14:38
od oldboy
Je to starý dům a já jsem rád, že je to nataženo alespoň takto :)
No vida, děkuji.

Napsal: 11 srp 2016, 14:40
od ZdenekHQ
No, některý levný multimetry (a vlastně i drahý) měří i indukované napětí, a na delší vzdálenosti se to pak blbě měří.

Takže ideál je dát dvě 40W(15W) žárovky do serie a tím to "měřit". Je to vidět i na dálku... :)

Napsal: 11 srp 2016, 14:41
od TAKJAN
Je prasárna spínat cívku stykače nulou z hdo z více rozvaděčů. Např fáze tam je pořád-přes cívku při vysokém tarifu, dokud nevypnu všechny podružné rozvaděče. Někdo pak přehodí cívku na jinou fázi, nějaká cívka muže shořet, stykače neodpadávají atd. Jediný slušný řešení, který nikdo nedělá (mimo mně? ) je spínat nulu i fázi pro příslušný stykač.

Napsal: 11 srp 2016, 14:45
od ZdenekHQ
Můžeš to otočit - za HDO dát relátko, co posílá fázi...

Napsal: 11 srp 2016, 14:49
od Achab
Zjistit požadovanou fázi lze třeba vypnutím ostatních fází pojistkami v HDS.

Napájení ze stejné fáze je nejjednodušší ale jsou i další možnosti:

1) - Ovládací vodič do dalšího podružného rozvaděče zapojit přímo z nulové sběrnice přes pomocný spínací kontakt prvního stykače. Případné blokování v dalším rozvaděči stejně. Cívky tak budou odděleny a fáze může být v každém rozvaděči libovolná.

2) - Posílat do podružných rozvaděčů přes pomocný kontakt stykače fázi - v návazném zařízení za měřením už ovládání nulou být nemusí. Pro stykače pak stačí jeden jistič. Obvod je ovšem vypínatelný pouze z umístění jističe a jeho odběr je zde i měřen.

Napsal: 11 srp 2016, 15:01
od oldboy
Díky za podněty, zatím to zapojím, jak jsem chtěl původně a časem se stejně chystám otevřít hl. rozvaděč (chodby, schodiště a sklep se dají vypnout jen hl. jističem) a posílat budu fázi.

Napsal: 11 srp 2016, 16:05
od Achab
Jenom upozornění - v případě použití dvoutarifního podružného měření musí být tarifová cívka podružného elektroměru napájená ze stejné fáze jako ovládání hlavního měření.

Ovládání cívky tarifu podružného elektroměru nelze vyvést přímo z hlavní měřící soupravy, v tomto případě se zapojuje přes rozpínací kontakt stykače nebo pomocného relé. Napájení ze stejné fáze zajistí aby při výpadku měly všechny elektroměry stejný tarif - spadnou shodně na NT.

Napsal: 11 srp 2016, 16:12
od ZdenekHQ
Jen OT - používají se dnes ještě mechanické elměry, nebo je to už všechno komplet elektronické?

Napsal: 11 srp 2016, 16:28
od Achab
V naší oblasti už E-oni všechno postupně vyměnili za elektronické s elektromechanickými počítadly (většinou maďarské Actaris). Údajně mají v okrese 100-200ks plně digitálních "inteligentních" elektroměrů ve zkušebním provozu. Staré indukční elektroměry ještě občas dožívají na místech kde se to nevyplatí měnit (staré instalace na dožití, neobývané objekty apod).