Bruska při vypnutí vybaví Fíčko

Napsal: 11 srp 2016, 14:07
od wlezley
Zdravím a prosím o radu. Bruska TM2BR 3x230V, dvourychlostní, paketový přepínač. Po vypnutí (ne vždy) vybaví fíčko. Pravda, je to starší kousek, v litině ale plní funkci. Napadl mě přepínač ale než vysmahnu 600Kč. Může být problém i někde jinde? Zaráží mě, že brousit můžu klidně půl hodiny, nic se nehřeje a jistič nikdy nevyhodila. Kabel mám 5m, někdy potřebuji posunout na delší věci. Do jednorychlostní bych vrazil stykač ale takto jen vyměnit ten pakeťák. Můžu to ještě nějak proměřit? Megmet nemám :-(

Napsal: 11 srp 2016, 14:11
od ZdenekHQ
Někdy je to i tak, že to fíčko je na hraně kvůli jinýmu svodu v domě či chybě v instalaci, a tohle je jen poslední kapka.

Napsal: 11 srp 2016, 14:25
od ZdenekHQ
Mimochodem, "změříš" to tak, že si spočítáš z proudu fíčka a 230V velikost odporu, vezmeš asi dvojnásobnou hodnotu (t.j. dva stejné odpory v serii) a spojíš fázi a PE.

Nesmí Tě to samozřejmě přitom zabít, t.j. izolované dráty, nejlépe zkušební třípramenná flexošňůra. Pokud fíčko vypadne, je chyba jinde, než ve flexce.

V žádném případě tento návod neslouží pro osoby neznalé a nezkušené !

Napsal: 11 srp 2016, 14:30
od monterjirka
Fíčko musí vybavit při jmenovitém rozdílovém proudu a může vybavovat již od 50% tohoto proudu.

Ono někdy v rozvodu, kde je v "klidu" rozdílový proud někde mezi 25-40% jmenovitého vypínacího proudu, to drží a jen to občas vypadne při nějaké špičce při zapínání nebo vypínání některých spotřebičů.

Existují zpožděné, selektivní chrániče...Ovšem je to za trochu vyšší cenu než "klasika".

Napsal: 11 srp 2016, 14:34
od ZdenekHQ
Trápil jsem svoje starý bílý domovní 100mA fíčko a padalo kolem 95mA. Slušná přesnost. :)

Napsal: 11 srp 2016, 15:43
od wlezley
Proudový chránič DFS4 - 25A/30mA, divný je, že míchačka ani vrtačka (vše 3x230V) nezlobí. V podstatě jsem o tom chrániči 7 let nevěděl. Mám teda vytáhnout keš a vyměnit ten přepínač? Nedá se ta "špička" vykrýt nějakou tlumivkou-filtrem?

Napsal: 11 srp 2016, 15:49
od ZdenekHQ
Nechápu, jak může přepnutí rychlosti flexky vyhodit fíčko, aniž by byl problém v instalaci. Spíš je někde svod N->>PE a špička (na stejným okruhu) při přepnutí to fíčko shodí.

Napsal: 11 srp 2016, 16:01
od ZVUK2000
A nemáš tam odrušovací LC filtr?

Napsal: 11 srp 2016, 16:05
od ZdenekHQ
To je vlastně taky možnost.

Mě něco podobnýho dělala UPS, ale při zapnutí přes "centrální" vypínač v dílně.

Napsal: 11 srp 2016, 16:09
od dobrman
v těhle bruskách nikdy nic takovýho nebylo, v tom soklu spoustu místa zabírá ten přepínač

Napsal: 11 srp 2016, 16:13
od ohryzek36
Já bych řekl, že tato bruska je stará klasika s asynchronním motorem - v nich odrušovací členy nebyly, ale teoreticky by mohlo vypínání toho motoru a z toho plynoucí přechodové děje zapůsobit na jiné odrušovací členy v okolních přístrojích, zapojených na stejné vedení (v nich by mohl být třeba načnutý kondenzátor). Pochopitelně to také může být úplně jinak (a asi také bude) :D .

Napsal: 11 srp 2016, 17:02
od wlezley
Není tam nic a nedělá to při přepnutí a při vypnutí. Klasika stolní bruska s přepínačem na 1400/2800 ot. Obě polohy v pohodě jedou ale když vypnu, vyskočí fíčko. Jako by se jeden kontakt na tom pakeťáku "loudal" a pustil něco zpět proti nule. Ale už jen fantazíruju.

Napsal: 11 srp 2016, 17:19
od ZdenekHQ
Jakýkoliv děj mezi L a N nemůže shodit fíčko. Může jedině vyrazit jistič.

Ta flexka má 2 či 3 dráty ve šňůře? Jestli dva, je chyba flexky vyloučená. Jestli tři, může být někde svod na kostru motoru a při vypnutí to ta jehla prorazí.

Napsal: 11 srp 2016, 18:04
od dobrman
je to třífázový asynchronní motor

EDIT: foto z netu - já ji mám v garáži a tam nepoběžím :D

Napsal: 11 srp 2016, 18:04
od fredis
Je to stolní bruska :wink: . Asi ses přehlídnul, Zdenku.