Stránka 1 z 1
Retrofit IJV istic
Napsal: 15 srp 2016, 20:12
od Peterseal
Zdravim, ma s tymto niekto skusenost?
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek. ... 9271854804
Alebo napad ako vymenit tieto IJVcka bez nutnosti prerobenia rozvadzaca?
Napsal: 15 srp 2016, 20:35
od monterjirka
Na jedné straně šikovná věc, když člověk potřebuje vyměnit jeden jistič IJV...
Dělá se i širší verze pro třífázové jističe ITV. Ten se dá použít i pro jističe řady J1K, jen se musí upravit otvor v krycím plechu
Na druhé straně jedna horší zpráva - dva kousky plastu za cenu srovnatelnou jako je cena jističe...
Napsal: 15 srp 2016, 20:36
od workhard
Koupíš nové jističe s příslušnou plastovou krabkou, vyvrtáš dvě díry, samořezkama přišroubuješ a fertig. Tři jističe a čtyřmodulová krabka vyšly na asi 230Kč.
Napsal: 15 srp 2016, 20:39
od Mirda
Jako náhrada hlavního jističe v bytovce dobrý jinak za tu cenu jsou tři jističe i s DIN lištou.
Napsal: 15 srp 2016, 21:16
od Artaban001
Jasně - plastová krytka a redukce z DIN na rozteč těch bakeliťáků a tyto dvě plastový věci jsou dražší, než některý jističe.
+ nejrychlejší způsob, jak vyměnit bakeliťák za moderní jistič bez zásahu do konstrukce rozvodné skříně.
- Trochu drahý způsob jak si ušetřit práci.
při "retrofizaci" většího množství jističů by možná stála za úvahu úprava na DIN a vyprdnout se na vzhled ala starý jistič - případné změny by vyřešilo předělání krycích plechů, nebo jiná "krytka" celýho pole jističů.
Napsal: 15 srp 2016, 22:30
od kovar
Napsal: 15 srp 2016, 23:26
od Hydrawerk
Zkušenosti mám dobré. Kupoval jsem v nějakém hobbymarketu. Asi to bylo přímo tohle.
http://www.sez-cz.cz/soubory/85-retrofit-kt1-kt3pdf.pdf
Napsal: 16 srp 2016, 08:15
od Achab
Pro náhradu starých jističů montovaných pod panelem jsou tzv. "vysoké" DIN lišty (dvojnásobná výška 15mm). Vyjde to levně, hlavně při větším množství jističů v řadě.
Vzniklé spáry v panelu se překryjí dvěma pásky z novoduru, plechu apod. Na pásky se mimo jiné dobře píšou popisy. Nebo jde udělat rámeček z jednoho kusu. Podle okolností je možné posunout jističe k jedné straně a použít jeden širší pásek.
Osobně považuju za jednodušší a profesionální ustřihnout nový panel z novoduru a udělat nové otvory na míru. Ve firmě na výrobu rozvaděčů se to dá pořídit za pár desetikorun, malý kus třeba na dva jističe skoro zadarmo. U nás mají i ty vysoké lišty a uřežou na míru.
Ty Retrofity jsou spíš pro náhradu jednoho ojedinělého kusu jako třeba hlavní jistič za situace kdy je ještě rozvaděč dlouhodobě vyhovující. Na místech kde je předpoklad poruchy dalších se postupná výměna jednotlivých kusů řádně prodraží.
Napsal: 16 srp 2016, 08:45
od TAKJAN
Na elektrice by vás zepsuli, protože je to určeno na konkrétní typ jističe konkrétního výrobce, a ne tam nacpat, co vás napadne:-))
Napsal: 16 srp 2016, 09:46
od Achab
V použití lišty 35×15mm nevidím žádný problém, při modernizaci starších rozvaděčů se používají běžně. Ani při revizích nebývají žádné výhrady. Výška je aspoň pro běžné typy jističů dostatečná.
Napsal: 16 srp 2016, 18:33
od Habesan
Na Elektrice by vás zepsuli už jenom za to, že na to nemáte projekt s kulatým razítkem.
Mimochodem, není od věci pokud někde probíhá rekonstrukce/demolice si tyhle staré jističe uložit jako N.D.
Ona ta DIN EN 60715 tu taky nebude věčně...
Napsal: 16 srp 2016, 20:22
od weed_smoker
V životě jsem to neviděl,ale vždycky jsme si nějak poradili (obvykle podložená DINka a LSN i s novym výřezem tam,kde bylo v bedně místo nebo se udělalo kolem LSN okýnko z novoduru/plechu na místě původního vypálenýho).
Napsal: 16 srp 2016, 21:13
od Artaban001
Habesan píše:Na Elektrice by vás zepsuli už jenom za to, že na to nemáte projekt s kulatým razítkem.
Mimochodem, není od věci pokud někde probíhá rekonstrukce/demolice si tyhle staré jističe uložit jako N.D.
Ona ta DIN EN 60715 tu taky nebude věčně...
Už bych je nechal být. Dost často jsem je měníval, protože přestávaly vodit.
V jednom baráku i 10KS. Majitelka si zaplatila "retrofitizaci", tak ji měla mít.