Relé a měnič se soft startem.
Napsal: 27 srp 2016, 12:17
od volente
Relé s cívkou 220V 50Hz připojené na výstup měniče se soft startem spíná pomalu a zakmitá. Dalo by se určitě řešit pomocí časového relé, ale neexistuje jednodušší řešení?
Napadl mě transil třeba 200V do serie s relém. Spotřeba relé je max 5VA. Je to použitelné zapojení?
Díky
Napsal: 27 srp 2016, 16:16
od volente
Takže už jsem to ohodnotil jako blbost, takhle to nepůjde. Takže time relay.
Napsal: 27 srp 2016, 20:33
od Olchor
Zkusil bych DC relé, usměrnění, filtrace.
Napsal: 27 srp 2016, 23:57
od volente
Používám co mám, a potřebuju detekovat tím relé přítomnost napětí 230V na výstupu měniče. Takže to časové relé to pořeší. Jen ta cena mě trošku s..e.
Napsal: 28 srp 2016, 08:06
od Olchor
I AC relé se dá napájet DC přes odpor.
Ale jestli to je jen pro indikaci, použil bych optočlen za pár korun.
Napsal: 28 srp 2016, 08:33
od BOBOBO
Jde to , který okamžik chceš monitorovat . Zánik sítě nebo náběh náhradního zdroje na jmenovité napětí ?
Napsal: 28 srp 2016, 11:52
od rezis
Nějak nechápu oč jde. Ono totiž se snižující se frekvencí jde dolů i napětí proto máš ten problém. Nicméně snad každý měnič má kupu pomocných vstupních a výstupních svorek. Které se dají nastavit tak aby ti dělal co potřebuješ. Např. sepnutí toho relé.
Napsal: 29 srp 2016, 14:56
od volente
BOBOBO píše:Jde to , který okamžik chceš monitorovat . Zánik sítě nebo náběh náhradního zdroje na jmenovité napětí ?
Náběh zdroje na jmenovite napětí. Relé přepíná stykačovou jednotku na přepínaní sítě.
Problém je při náběhu měniče, relé spína se zakmitáním. Vyřeším to tím časovým relé se spožděním 1s a je to.