Stránka 1 z 2
Jak ovládat světla dvěma PIR čidly?
Napsal: 01 zář 2016, 13:52
od kloban
Ahoj,
budu na schodišti zapojovat LED osvětlení. V sérii bude zapojeno 6 LED svítidel. Zapojení chci beztransformátorové, proto LED svítidla budou přímo připojena na 230V.
Svítidla chci ovládat PIR čidlem, vzhledem k tomu, že to bude na schodišti, tak to jedním čidlem nepokryji. Čidlo bude spínat jak fázy tak nulu - pochopil jsem že bych tím u LEDek měl předejít problikávání.
Mohu zapojení provest tak jak ilustruji v přiloženém schématu? (pro jednoduchost ilustruji pouze fázy)
Když projdu po schodišti tak se postupně sepne jedno a pak druhé čidlo a po čase se zase rozepnou.
Ovládání klasickým vypínačem nebude možné.
Díky za rekace, Dan
Napsal: 01 zář 2016, 14:00
od MetalGod
Samozřejmě to tak můžeš udělat, jen bacha, aby to byla jedna a ta samá fáze.
Napsal: 01 zář 2016, 14:08
od kloban
Bude to ta samá fáze. Fázi povedu tak jak je to na obrázku. Nebudu jednu tahat z patra a druhou z přízemí.
Tak díky za utvrzení. Nikde jsem se totiž nic o takovém řešení nedočetl, ale logicky bych to takto udělal.
Napsal: 01 zář 2016, 14:46
od MetalGod
To je to samý, jako by sis vzal 2 vypínače a dal je k sobě paralelně - jakmile je jeden z nich sepnutej, nebo oba, může skrz obvod týct proud - logická funkce OR.
Pokud bys je dal do série, za sebe, proud by skrz ně tekl jen tehdy, pokud by oba vypínače byly zároveň sepnutý, jinak ne - logická funkce AND.
Jo a taky bacha, ať si na jednom z PIR nepopleteš dráty a jedním do jednoho z přívodu svítidel nepouštěl fázi a druhým do toho samýho přívodu "nepouštěl" nulák. A naopak. Tak by Ti vznikla logická funkce XOR, kde v případě sepnutí obou PIR bys lítal nahazovat jistič

Napsal: 01 zář 2016, 15:05
od kloban
No mě spíš šlo o to, jestli to nemusí být takto: viz obrázek
Ale to by pro mě byla žíla navíc, takže je snažší pouštět fázy pokaždé z jiné strany. S tím, že když se pustí z obou stran tak to ničemu vadit nebude.
No barvičky si snad nepopletu abych posílal fazi na nulák. :-)
Napsal: 01 zář 2016, 15:09
od Achab
U nové instalace je vhodné preventivně osadit i krabice s přívodem pro klasické přepínače a zavíčkovat. Nebo aspoň rezervní kabely případně trubku pod omítku do příslušné rozvodné krabice. Mezi rozvodnými krabicemi plný počet žil jako pro klasické přepínání. Pokud je to později z nějakých důvodů potřeba předělat třeba na automat přes tlačítka nebo klasické přepínání tak odpadá zbytečná práce.
U automatů (bez PIR čidla) jsem vždycky osadil navíc i vypínač pro trvalé sepnutí osvětlení. Rezervní přepínač tak lze využít i tomto případě. Ruční sepnutí se může hodit i při poruše čidla.
Napsal: 01 zář 2016, 15:21
od MetalGod
kloban píše:No mě spíš šlo o to, jestli to nemusí být takto: viz obrázek
Po funkční stránce je to to samý. Spínanou část spodního spínače můžeš posadit kamkoliv na společnej napájecí drát světel.
Napsal: 01 zář 2016, 15:36
od Achab
Je tam podstatný rozdíl - pokud budou čidla v sérii jako na druhém obrázku bude sepnutí možné jen z jedné strany (musí být aktivovaná obě čidla).
edit: omyl - beru zpět, čidla jsou paralelně.
Napsal: 01 zář 2016, 15:41
od MetalGod
Nejsou v sérii, jsou paralelně, podívej se pořádnějc

Napsal: 01 zář 2016, 15:43
od Bernard
Do krabic by se hodilo upozornění na
zahraniční napětí, někdo si někdy v dobré víře odpojí jedno PIRko a pak dostane ránu přes druhé.
Napsal: 01 zář 2016, 15:49
od kloban
"Zahraniční napětí" slyším prvně.
Achab > Vypínače potřebovat určitě nebudu. Nejedná se hlavní osvětlení schodiště. Na schodišti bude klasické osvětlení s vypínačem. Toto bude jen osvětlovat schodištové stupně, aby se dalo po schodech chodit bezpečně i za tmy. Bude to vlastně jen takový nadbytečný doplněk. :-)
Napsal: 01 zář 2016, 15:50
od Achab
MetalGod píše:Nejsou v sérii, jsou paralelně, podívej se pořádnějc

Beru zpět, je to tak. To dělají 3 dioptrie a slunce přímo na monitor...

Napsal: 01 zář 2016, 15:51
od Jirka525
Jen doufám, že to jsou PIR pro spínání světel, tj. mají zabudovaný obvod pro zpožděné vypnutí a případně i fotoodpor. Jinak bys chodil stejně po tmě.
Napsal: 01 zář 2016, 15:57
od kloban
Jirka525 > PIR čidla jsem zatím nepořizoval.
Nejsem moc spokojen s nabídkou, protože bych rád něco nenápadného ideálně zarovnané s omítkou. Všechny čidla ale mají bouly aby zabíraly co nejširší úhel (což nepotřebuji).
Zatím je favorit toto:
http://www.torriacars.cz/pohybove-pir-c ... Gwodcs4AwQ
Takže klasické čidlo ke světlu.
A jiná čidla fungují jak a k čemu se používají? Jako bez spoždění, že by jen dali impuls např. k nějakým vratům?
Napsal: 01 zář 2016, 16:10
od Jirka525
To byla jen poznámka aby ses nepokusil použít třeba čidla pro EZS. Zabezpečovací systém.