Zapojení LED reflektorů za spínací hodiny - probíjí zdroj?
Napsal: 13 zář 2016, 12:18
Dobrý den.
Mám problém se zapojením LED reflektorů na ovládání spínacími hodinami dle níže načrtnutého schématu (omluvte amatérské provedení). Hodiny se skládají ze 2 částí - strojku (230V, relé, trafo pro nízkonapěťovou část) a ovládací části (nízké napětí), jsou od ABB.
Reflektor je 30W LED modul zapojený již od výrobce na spínaný zdroj, má terminál pro připojení vodičů L, N a PE.
Problém: Pokud vše zapojím podle tohoto schématu s užitím běžných halogenových svítidel místo reflektorů, obvod funguje bez obtíží. Pokud užiji LED reflektory, přestane fungovat (pravděpodobně shoří) strojek spínacích hodin (relé + vysokonapěťová část). Tuto drahou zkušenost jsem udělal již dvakrát, vydrží pouze 1x změnu stavu relé a dále již nefunguje.
Při hledání závady jsem v obvodu hodiny odpojil a fázi nechal napevno připojenou do vypínačů. V místě hodin jsem na vodič pracovního nuláku N vmezeřil 60W žárovku. Po zapnutí reflektorů vypínačem k mému překvapení začala blikat s plnou intenzitou avšak s proměnlivou frekvencí podle toho, zapnul-li jsem vypínačem 1, 2 a nebo všechny 3 reflektory (frekvence několik bliknutí za sekundu).
Chápu to tedy tak, že zdroje v reflektorech probíjí jisté napětí do pracovního nuláku a toto napětí posléze zničí strojek hodin?
Prosím o radu, jak řešit tento problém. Halogenové reflektory do systému vzhledem k jejich spotřebě umisťovat nechci. Celá kabelová větev pro zapojení reflektorů je připojena ze zásuvkového obvodu a obávám se, že při zapojení dalších spotřebičů do tohoto obvodu je potká stejný osud jako spínací hodiny.
Odkazy:
strojek http://www117.abb.com/catalog.asp?thema ... egory=4061
hodiny http://www117.abb.com/catalog.asp?thema ... item=53845
reflektor http://shop.panlux.cz/cz/reflektory/724 ... 12557.html
Mám problém se zapojením LED reflektorů na ovládání spínacími hodinami dle níže načrtnutého schématu (omluvte amatérské provedení). Hodiny se skládají ze 2 částí - strojku (230V, relé, trafo pro nízkonapěťovou část) a ovládací části (nízké napětí), jsou od ABB.
Reflektor je 30W LED modul zapojený již od výrobce na spínaný zdroj, má terminál pro připojení vodičů L, N a PE.
Problém: Pokud vše zapojím podle tohoto schématu s užitím běžných halogenových svítidel místo reflektorů, obvod funguje bez obtíží. Pokud užiji LED reflektory, přestane fungovat (pravděpodobně shoří) strojek spínacích hodin (relé + vysokonapěťová část). Tuto drahou zkušenost jsem udělal již dvakrát, vydrží pouze 1x změnu stavu relé a dále již nefunguje.
Při hledání závady jsem v obvodu hodiny odpojil a fázi nechal napevno připojenou do vypínačů. V místě hodin jsem na vodič pracovního nuláku N vmezeřil 60W žárovku. Po zapnutí reflektorů vypínačem k mému překvapení začala blikat s plnou intenzitou avšak s proměnlivou frekvencí podle toho, zapnul-li jsem vypínačem 1, 2 a nebo všechny 3 reflektory (frekvence několik bliknutí za sekundu).
Chápu to tedy tak, že zdroje v reflektorech probíjí jisté napětí do pracovního nuláku a toto napětí posléze zničí strojek hodin?
Prosím o radu, jak řešit tento problém. Halogenové reflektory do systému vzhledem k jejich spotřebě umisťovat nechci. Celá kabelová větev pro zapojení reflektorů je připojena ze zásuvkového obvodu a obávám se, že při zapojení dalších spotřebičů do tohoto obvodu je potká stejný osud jako spínací hodiny.
Odkazy:
strojek http://www117.abb.com/catalog.asp?thema ... egory=4061
hodiny http://www117.abb.com/catalog.asp?thema ... item=53845
reflektor http://shop.panlux.cz/cz/reflektory/724 ... 12557.html