Stránka 1 z 1
Pouziti rtutoveho stykace
Napsal: 19 zář 2016, 10:27
od termit256
Na co je vhodne pouzit rtutovy stykac? Vykuchal jsem ho z jakesi jednotky pro rizeni klimatizace nebo co, neni mi moc jasne proc tam pouzili zrovna tohle. Urcite nebude levnejsi nez normalni stykac. Proud ma 3x 35A 480V.
Napsal: 19 zář 2016, 10:41
od EKKAR
Většinou se to používá jako náklonový čidlo nebo bezpečnostní vypínač, odpojující zařízení při naklonění nebo převrhnutí. Jestli jsi to našel v klimě, tak si představ, že klima je vlastně lednička (vynáší teplo z interiéru někam mimo něj) - s kompresorem, výparníkem, chladičem/kondenzátorem atd. No a tyhle kompresůrky nerady makají bez oleje, kterým jsou předplněný - při naklonění nebo dokonce převrácení se olej přeleje jinam než správně má bejt a správně nefungujou ani vnitřní kapilární trubice ve výparníkovým traktu ... Proto tam je rtuťový "prasátko", který při překročení náklonu odepne elektriku a basta ...
Napsal: 19 zář 2016, 10:59
od termit256
Tohle bylo v rozvadeci, takze na detekci naklonu to urcite nebude. Byla to jakasi prumyslova klimatizace. Ty naklonove spinace znam, mam jich tady par, ale toto bude urcite k necemu jinemu. Uz jen to ze je 3fazovy a pro tak velky proud.
Napsal: 19 zář 2016, 11:05
od masar
S náklonovým čidlem to má společného akorát tu rtuť.
Jedná se o tohle:
Kliknutím na obrázek se dozvíš víc.

Napsal: 19 zář 2016, 13:29
od termit256
Zajimave, mne napadlo ze by se dal pouzit na spinani HDO v byte. Klasicke stykace jsou pomerne dost slyset, tady pokud by byl najezd napeti na civku pozvolny celkem nic by se nestalo myslim a bylo by to uplne tiche.
Napsal: 19 zář 2016, 14:00
od dobrman
takhle velký výkonový rtuťový spínač jsem ještě "naživo" neviděl. Kdysi jsme v provozech mívali pár relé na stejným principu a pak už jen klasický "prasátka" v padáčkových regulátorech.
A doma jsem měl na větrák starý schodišťový automat (něco jako byly SA10) se rtuťovým prasátkem
Napsal: 19 zář 2016, 18:05
od Librak
Ortuťove stykače sa používajú na veľmi časté spínanie veľkých činných výkonov v mojom prípade v lise na strekovanie plastov 14ks 10kW o priemere 360mm spojených paralelne 2ks na jeden stykač spoľahlivo fungovali ale časom odchádzajú na starobu /výhradný výrobca USA/ super výhoda neopaľujú sa kontakty,nevýhoda pri poškodení vytecie ortuť do rozvodnej skrine.Nahradzame ich SSR rele made in China a je to o ničom!
Napsal: 19 zář 2016, 18:09
od masar
Librak píše:...Nahradzame ich SSR rele made in China a je to o ničom!
To znamená co?

Napsal: 19 zář 2016, 19:19
od Librak
pri skrate sa rozletia!!! rychle poistky +drziaky drahšie ako ssr china
Napsal: 19 zář 2016, 19:34
od Librak
oprava ssr
Napsal: 19 zář 2016, 21:07
od misocko
u nas kohosi napadlo kupit lacnejsie SSR (asi čina). po tom co prve dva odisli tym stylom ze so sebou zobrali aj riadiacu kartu lisu (neviem ake opticke oddelenie pouzily šikme oči), sme ich prestali pouzivat - cenovo teda daleko prevysili povodne ssr.
PS co spinaju v tych vstrekolisoch tie ortutaky? mame zopar vstrekolisov, ale ortutaky som tam este nevidel (klasicke stykace na motory, hlavny stykac na ohrevy ako celok, ssr ako spinace pre jednotlive pasma ohrevov , ci uz valca alebo hotruneru formy)
Napsal: 20 zář 2016, 07:57
od Librak
Spínaju10- 14ohrevov valca 360mm ktore su riadene PC s odelenim opto členom. Sem tam to zoberie aj výstupnú kartu.Presne ako u Vás išlo sa šetriť bo ortuťáky drahé ale kvalitne!