problém s elektrocentrálou
Napsal: 12 lis 2016, 20:14
od lanyzpeto5644
Pěkný den. Vlastním obyčejnou "no name" 3f elektrocentrálu, na které jsou tři jednofázové zásuvky. S jednou fází (resp. zásuvkou) je problém. Pokud jí zatížím (třeba klasickým vysavačem na poloviční výkon), pak ve zbylých zásuvkách vyletí napětí na cca 380 V a elektrocentrála šíleně řve. Ostatní dvě fáze jsou v pořádku a pokud nějakou z nich zatížím (také vysavačem na půl výkonu), pak ve zbylých dvou zásuvkách je napětí "normální", resp. poklesne třeba na cca 200-210 V. Neuměli byste poradit, kde by mohla být závada a co mám zkusit proměřit či jak to opravit? Pokud běží centrála naprázdno, pak je ve všech třech zásuvkách stejné napětí cca 230 V. Děkuji
Napsal: 12 lis 2016, 20:25
od EKKAR
Jestli tohle dělá od začátku, tak je to konstrukční vlastnost = celá regulace napětí i pohonnýho motoru je odvozená od tý jedný "problémový" fáze. U centrály je předpokládaný rovnoměrný zatížení ve všech 3 fázích rovnoměrně najednou a zatížení jen 1 fáze ji "rozhodí". U stroje s předpokladem trvalý zátěže všech 3 fází je jednodušší udělat regulaci jen podle 1 fáze, pokud ty další budou zatížený stejně. V popisu centrály by to mělo bejt zdůrazněný, že není určená pro nerovnoměrnou zátěž.
Aby správně fungovala regulace i při nerovnoměrným zatížení, musela by se předělat na regulaci odvozenou od vektorovýho součtu průběhu ve všech 3 fázích najednou, nebo ji jednoduše nezatěžovat jenom v 1 fázi, ale zatížení na ni rovnoměrně umisťovat do všech 3 fází ...
Napsal: 13 lis 2016, 19:48
od Soemtron
Podobný problém se řešil