Motor 3f 380v v USA

Napsal: 25 lis 2016, 10:56
od jwall
Mám zájemce o brusku která je na3f 380v
Zájemce je z USA .
Pojede mu tato bruska v jejich síti ?

Napsal: 25 lis 2016, 11:00
od serviceman
V USA se vyskytují různé sítě. Přijde na to, co má k dispozici.

Napsal: 25 lis 2016, 11:16
od Hrnous
Jenom aby ten zájemce zachvilku nechtěl, aby sio mu zaplatil zálohu pro přepravní firmu.. a pak už se neozval... Je zajmavé, že by u nás byla jediná takováto bruska na světě, aby se mu to oplatilo táhnout do USA

Napsal: 25 lis 2016, 11:42
od jwall
Je to někde kolem new york
co já slyšel je tam 110V /60Hz
laicky předpokládám motor se nespálí ale bude slabší pojede pomalejc cca 1/2
i při 60Hz

Napsal: 25 lis 2016, 11:47
od jwall
Těch švýcarských brusek na mikrovrtáky opravdu moc není. Jsem sice novic na elektriku ale ne blb na placení podvodníků.

Napsal: 25 lis 2016, 11:48
od ZVUK2000
jwall píše:laicky předpokládám motor se nespálí ale bude slabší pojede pomalejc cca 1/2
i při 60Hz

Když už laicky..... Tak 1/4, poloviční napětí a tím pádem poloviční proud :D

Napsal: 25 lis 2016, 12:21
od samponek
Z toho nic nebude, na 110V s tím nic neubrousí. :cry:

Napsal: 25 lis 2016, 14:13
od fredis
To nechej na něm. Chce ji, má ji mít.

Napsal: 25 lis 2016, 15:21
od Radovan_79
No, jen aby za chvíli nenapsal, že to nutně potřebuje jeho bratranec v Nigérii.

Napsal: 25 lis 2016, 15:58
od procesor
Ak je hviezda, možno sa dá prepnúť do trojuholníka. Tak by mal väčší výkon.

Napsal: 25 lis 2016, 16:06
od mtajovsky
ZVUK2000 píše:
jwall píše:laicky předpokládám motor se nespálí ale bude slabší pojede pomalejc cca 1/2
i při 60Hz

Když už laicky..... Tak 1/4, poloviční napětí a tím pádem poloviční proud :D

To je u motoru nějaké divné. Poloviční napětí je poloviční napětí, ale proud záťěže - a ten je u asynchr. motoru reprezentován proudem kotvy nakrátko, je dán zatěžovacím momentem. Pokud chceme motor zatížit jmenovitým momentem při polovičním napětí, musíme vyvolat stejný proud v kotvě a tudíž i přibližně stejný proud ve statoru při polovičním napětí. Skluz se musí zvětšit - otáčky se sníží, abychom do kotvy naindukovali potřebné napětí. Z toho mi vychází poloviční výkon.

Motor je magnetický indukční stroj, podobně jako transformátor. A přes něj také jsme schopni přenést při polovičním napětí poloviční výkon. Problém u asynchr. motoru je, že při takto sníženém napětí je momentová chrarakterisitka velmi měkká. Je to díky zvýšenému skluzu, tím vyšší frekvenci proudu v kotvě a tím většímu vlivu reaktance kotvy.

Napsal: 25 lis 2016, 18:19
od reese
Mno.
110 V je fázové napětí, pak sdružené cca 190 V
Motor 380 V/220V, tak ho zapojit do trojúhelníka 3 x 220V.
No a uvidí se.

Napsal: 26 lis 2016, 00:43
od vladimir
podle tohoto není problém získat v USA 240 VAC
http://mylms.cz/text-elektricke-vedeni-v-usa/

a třeba takto motor nakrmit, pokud by to nešlo jinak
http://www.bola.cz/data/attachments/ACS ... ogCZ_3.pdf

Napsal: 28 lis 2016, 18:30
od weed_smoker
jwall píše:Těch švýcarských brusek na mikrovrtáky opravdu moc není.


Tak zvednout těch 3x190/110V trafem DY1 na 3x400/230 zas tak těžký nebude (když kupuje speciální brusku,byť 2nd-hand už se vyplatí i nechat ho namotat).Problém by byl spíš s ložiskama a nástrojema,který budou lítat při 60Hz 1.2x rychlejc.To už by chtělo i FM požadovanýho výkonu.Pokud je to na mikrovrtáky,pravděpodobně to víc než 1kW mít nebude a tak by to trafo ani s případnym FM nemuselo bejt extra drahý.

Napsal: 29 lis 2016, 16:10
od vladimir
weed_smoker
asi nečte předchozí příspěvky, netuším kde vzal těch těch 3x190/110V ,
můj příspěvek je hned nad tím jeho a vysvětluje jak je to s NN pro domácnost nebo malou dílnu

podle zapojení High-leg delta transformátoru u prvního odkazu je tedy možno odebírat ze sítě:
120V , 208V , 240V a 3 x 240 V

druhý odkaz řeší FM , konkrétně ABB
v tabulce na straně 3 jsou měniče rozděleny podle napájecího napětí

Jednotky s jednofázovým napájecím napětím 200 - 240 V ( 208V , 240V )
Jednotky s třífázovým napájecím napětím 200 - 240 V ( 3 x 240 V )

takže připojit FM není vůbec problém ,
kdyby si tenhle odkaz přečetl nemusí tady psát o napětích který si někdo vymyslel, nebo přemýšlet o navíjení extra trafa