Stránka 1 z 1

FM a vstupní tlumivka

Napsal: 28 lis 2016, 10:24
od dracekvo
Ahoj,
v práci když kouknu do rozvaděče, tak před všema měničema máme tlumivku.

Doma mám 3f měnič SEW 0,55kW. Musím to tam taky dát, nebo se to dává jen když je měničů hodně, aby se nezarušila síť?

Pro 1f měnič ke grilu sem dal pro jistotu vstupní tlumivku ze starého PC zdroje, ale z čeho levně sehnat 3f tlumivku netuším.

Napsal: 28 lis 2016, 12:01
od samponek
Tlumivku tam dej vždycky, když nechceš mít v síti, nebo v éteru emise způsobené harmonickými spínacího kmitočtu měniče.

Když chceš šetřit, existuje možnost zapojit třeba 4, 6 tlumivek z PC zdrojů serioparalelně, aby snesly patřičné zatížení a indukčnost byla zachovaná.

Ano, staré PC zdroje jsou zdarma ve velkém množství a odrušovací železné tlumivky lze účelně znovu využít.