Stránka 1 z 1

Jištění bezpečnostního trafa

Napsal: 06 pro 2016, 10:09
od kolaloka139
Dobrý den, potřeboval bych nějakým jednoduchým způsobem udělat rychlé jištění bezpečnostního transformátoru, který používám na opravy různých zařízení. Samozřejmě má trubičkovou pojistku, ale je to celkem nepohodlné a drahé řešení, když pojistka odchází často. Napadlo mě udělat něco s triakem nebo relátkem + nějaká pomocná elektronika - jenže to už je celkem komplikované, navíc relé bude mít zpoždění.

Potřebuji aby to jistilo po dobu kdy na tom laboruji a jednoduše šlo obnovit jistící funkci tak jako u jističe.

Max. proud trafa je 1,4 A.

Díky za nápady.

Napsal: 06 pro 2016, 10:11
od TAKJAN
No, u 200VA oddělováku mám na sekundáru jistič 1A. Při zkratu vypadne do +/- 3 sec

Napsal: 06 pro 2016, 10:20
od kolaloka139
Jako to mne taky napadlo, otázka jak to bude snášet trafo. V tomto případě bych musel pojistku proklemovat.

Napsal: 06 pro 2016, 11:13
od Zaky
Pokud potřebuješ vratné proudové omezení, tak klasicky do série se zkoušeným zařízením zapojit vhodnou žárovku.

Napsal: 06 pro 2016, 11:42
od ZVUK2000
Nebo "přístrojový" jistič.

Napsal: 06 pro 2016, 15:42
od ZdenekHQ
Halogenová žárovka v serii je na pokusy ideální, na 200W by mohla vyhovět 500W s tím, že ten jistič 1A je v serii.

Já jsem testoval zařízení s toroidním trafem 1300VA, tam to nahradí i plynulý náběh. Doporučených NTC jsem totiž zničil až příliš... :)

Napsal: 06 pro 2016, 16:32
od TAKJAN
Jak to bude snášet. Proč by nesnášelo. Nerozumím. Dřív jsem ho nejistil vůbec (primár 10A C) a nic. Když vrčelo, bylo něco špatně a odpojil jsem zátěž. Šlape takhle min 20 let.

Napsal: 06 pro 2016, 16:43
od samponek
Používám takovou dlouhou žárovku 1000W 220V, když trafo zkratuješ, tak se rozsvítí, jinak při běžných pokusech nezpůsobuje velké úbytky.

Napsal: 07 pro 2016, 06:15
od mi-ro
Ta dlouhá žárovka bude halogenová. Jsou na tyto účely vhodnější protože za studena mají daleko menší odpor vlákna než běžná žárovka a tudíž je na ních menší úbytek napětí.

Napsal: 07 pro 2016, 09:26
od samponek
Paralelně k té žárovce mám ještě vypínač, kterým můžu v případě potřeby žárovku zkratovat, když pokus žere víc a pokusné zařízení už je "rozchozené" a nehrozí akutní nebezpečí zkratu.