Stránka 1 z 1

Výpočet průřezu vodice

Napsal: 06 pro 2016, 21:59
od mdrugdis
Zdravím mohu požádat o radu při výpočtu průřezu vodiče.
Informace o stroji:
S 68kVA
Ia 98.3A
UA 400V
Cos 0.98




délka vedení od jištění cca 70m

Napsal: 06 pro 2016, 23:06
od kutilmil
Ja by som tam lupol 35 meď. Záleží ale čo je to za stroj a či nemáš nejaké špeciálne požiadavky.

Napsal: 07 pro 2016, 07:48
od palmalsport
TO: mdrugdis

Tojsou pouze částečné informace, o stroji či co toje, které k výpočtu, nebo určení průřezu přívodního kabelu nestačí. Je třeba zohlednit několik věcí, například délka kabelu, druh a způsob uložení, trvalé zatížení, nebo ciklické zatížení, atd.
Každý slušný výrobce, má uvedený jmenovitý proud u každého průřezu.
Takže průřez 35mm2, kategorie "C", udává 135A.Ale toto platí v případě jednoho jediného kabelu, na kabelovém roštu, o teplotě okolí do 35 stupńů.
Ostatní seurčuje dle tabulek. Katalog LAPP GROUP. Katalog je volně ke stažení. :)

Napsal: 07 pro 2016, 17:23
od hakamusai
Jde to taky programem Sichr.

Napsal: 07 pro 2016, 21:10
od palmalsport
SICHR, je perfektní, ale pro údaje, které potřebuji co nejpřesnější, se to musí zadávat včetně zdroje.
Pokud se použije pro výpočet obecný zdroj bez trafa, tak výsledek není to pravé ořechové. :cry: