Stránka 1 z 1

Frekvenčný menič ALTIVAR 16 vs UPS APC

Napsal: 12 pro 2016, 13:17
od mety
Zdravím.
Potreboval by som poradiť.
Chcel by som zálohovať frekvenčný menič ALTIVAR16 (180W) , záložným zdrojom z PC 300W príp. 600W.
Frekvenčný menič spolu so záťažou (ventilátor ) berie nejakých 43W .
Bola by možná taká to kombinácia?
Nebude vadiť frekvenčnému meniču modifikovaný sínus z UPS v prípade výpadku siete?
Vďaka za rady :) .

Napsal: 12 pro 2016, 13:42
od samponek
Modifikovaný sinus vadit nebude, protože frekvenční měnič má na vstupu usměrňovač a filtraci a teprve potom na nosné ( 8 až 20kHz) z toho dělá sinusovku.
Další informace viz technologie SMPS, PWM, Class D.