Stránka 1 z 1
Jablotron JA-83K - info o chybě při zajišťování
Napsal: 17 pro 2016, 13:55
od petrfilipi
Dobrý den všem.
Kámoš mě požádal o instalaci alarmu od Jablotronu - má ústřednu JA-83K a potřeboval by nějak při zajištění zjistit, zdali má všechny smyčky řádně uzavřeny. Potíž je v tom, že to zajišťuje přes čtečku JA-80N a tudíž nevidí na klávesnici JA-81E. Na ústředně je nastaven kód 361, tzn. že siréna OS-350, připojená na svorku IW, by měla akustisky potvrzovat případné závady. Jenže při zajištění (kódem z klávesnice nebo přívěškem přes čtečku) siréna blikne a pípne 1x a při odjištění 3x, i když k žádnímu poplachu mezitám nedošlo.
Netušíte někdo, prosím, co a jak nastavit, abych měl při zajištění jistotu, že jsem nenechal např. otevřené dveře?
Děkuji za radu.
Petr Filipi
Napsal: 17 pro 2016, 14:08
od Cowley
Pouzivas dratove vstupy na ustredne nebo bezdratove detektory?
Napsal: 17 pro 2016, 14:14
od petrfilipi
Používám 3 drátové vstupy a žádný bezdrát.
I01 je PIR, I02 je kryt sirény a I03 je spínač SA200-1. To je zatím vše.
PF
Napsal: 17 pro 2016, 15:06
od Cowley
Nasimuloval jsem si to na stole a.chova se mi to stejne.
4 houknuti pri zapnuti jsem z ustredny nevymacknul ani pri zapnuti bez 230V nebo pri odpojenem AKU.
Napsal: 17 pro 2016, 15:15
od Cowley
4x me to pipne jen pri zapnute funkci 391 a pri zapinani se sabotazi, vypadkem site nebo poruse AKU.
Ale standardni otevrena zona je mu fuk

Napsal: 17 pro 2016, 15:38
od Cowley
Nastavil jsem zonu jako Okamzitou a uz to chodi.
Naco taky zpozdenou, kdyz mas dalku nebo venkovni ctecku...
Samozrejme s aktivovanou funkci 391.
Napsal: 17 pro 2016, 16:07
od Cowley
Tak snad to Petrovi uz taky chodi? Se cteckou jsem to fakt nemel jak zkusit. Jen z klavesnice a dalkacem

Napsal: 17 pro 2016, 16:21
od Cowley
Řada JA-80 OASIS je mrtvá. Ale s novou JA-100 si pripadam jako externi vyzkumnik a dopisovatel

Napsal: 17 pro 2016, 16:50
od petrfilipi
Díky moc.
S nastavením 391 už to má trochu hlavu a patu, systém se při omylem otevřených vratech nezajistí. Alarm bude hlídat garáž, která se skládá ze samotné garáže a podzemního sklepa, takže jsme schválně kupovali čtečku karet, abychom se vyhnuli příchodovému zpoždění, tzn. všechny 3 smyčky jsou okamžité. Nevýhodou je cena, kdy se musí ke čtečce dokoupit i interface.
Co mě na Jablotronu překvapilo, je bídná kvalita vstupních svorek. Při zkoušení systému jsem často ze svorek odpojoval vodiče a u použitých svorek může lehce dojít k vytržení vnitřního plíšku, který kryje čelo šroubku. Osobně tyto svorky přímo nenávidím a vždy používám ty, kde se pohybuje nahoru a dolů celý vnitřek svorky.
Nadruhou stranu je výhoda, že je kam zavolat (samozřejmě ne dnes) a mohu se bavit opravdu s technikem, který se třeba podílel na vývoji systému.
Taky jsme uvažovali o systému 100, který lze na webu koupit, ale už ho (údajně) není možné doma nainstalovat, bo ho může instalovat pouze odborná firma znalá příslušných kódů. Což by nebylo tak hrozné, ale co dělat tehdy, až firma nebude a já budu potřebovat přidat další čidlo? Tak jsme raději šli do systému 80, který tady bude ještě mnoho let.
Ještě jednou díky. Do Jablotronu napíšu (zavolám), jak dostat ze sirény 4 pípnutí při chybě u zajištění objektu.
Petr
Napsal: 17 pro 2016, 16:54
od Cowley
Vzdycky je nablizku nejaka odborna firma.
A copak uz to tobe nehouka 4x?
Napsal: 17 pro 2016, 17:01
od petrfilipi
Cowley píše:Vzdycky je nablizku nejaka odborna firma.

No jo, ale aby to pak ta odborná firma nemusela konfigurovat celé od začátku.
Houkání vyzkouším.
Mohu ještě poprosit o kontrolu HW stránky věci - viz obrázek v příloze.
Petr
Napsal: 17 pro 2016, 17:07
od Cowley
Vypada to bez chyby.
Jako ctecku si mohl vyuzit jine zarizeni (od jineho vyrobce, autonomni ctecku nebo kodovy zamek apod.) a z jeho kontaktu aktivovat v ustredne zonu. Tu pak definovat jako OVLADACI.
Napsal: 18 pro 2016, 09:13
od petrfilipi
Tak stejně mi to 4x nezahouká. Při zajištění to kvikne 1x, při odjištění 3x - ale to, doufám, vyřeším s infolinkou Jablotronu.
A ještě otázka - je někde popsán rozdíl mezi servisem (*0 8080) a údržbou (*0 1234)?
Petr
Napsal: 18 pro 2016, 09:19
od Cowley
Rezim udrzba je rezim pro uzivatele a servis pro montazni techniky.
Napsal: 18 pro 2016, 09:25
od Cowley
Po naprogramovani parametru 610163, 610363, 391 vyskoc z programovani symbolem #.
Projdi se pred detektorem, nech otevrene dvere.
Na klavesnici musis videt zpravu Aktivni detektor.
No a pri pokusu o zapnuti z klavesnice Ti musi napsat, ze mas otevrene zony. Potvrdis to hvezdickou do 6s (jinak by se system nezajistil) a po zadani hvezdicky sirena 4x kratce zahouka a zacne se merit cas na odchod.