Stránka 1 z 1
Linearizace Ni čidla
Napsal: 25 pro 2016, 15:39
od ok1f
Nemáte někdo zkušenosti s linearizací čidla Ni 1000? vše, co jsem zatím na webu a v literatuře objevil řeší Pt...
Napsal: 25 pro 2016, 16:18
od termit256
AD prevodnik a v MCU prepocitat pomoci nasledujici rovnicky
R = 1000 (1 + At + Bt² + Ct³)
kde
A = 4,427. 10-³
B = 5,172. 10-6
C = 5,585. 10-9
Ty koeficienty jsou spocitany pro rozsah -60 az 250C. Pokud bys meril neco vyrazne mimo tento rozsah, bylo by lepsi od vyrobce zjistit odpor pro pozadovane teploty a koeficienty prepocitat.
Napsal: 25 pro 2016, 16:34
od ZdenekHQ
Viděl jsem podobnou věc i analogově - to jsou ale hrozný zapojení, nastavovat bych to opravdu nechtěl...
Výpočet lze nahradit tabulkou koeficientů pro určité rozsahy teplot. Záleží na požadované přesnosti a rozsahu teplot.
Napsal: 25 pro 2016, 16:37
od ok1f
A kdyby to mělo být řešeno analogově, pomocí OZ? S tím AD a MCU to máš odzkoušené?
Napsal: 25 pro 2016, 16:40
od ok1f
Já jsem narazil na více IO (např. XTR105), které toto řeší s minimem součástek, ale pouze pro Pt...
Napsal: 25 pro 2016, 16:44
od ZdenekHQ
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=15050 ,
http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Te ... lovace.pdf strana 107 a dál.
Chce to udělat tabulku s linearizací a bez, popř. částečnou linearizací a posoudit velikost chyby. Já to taky dělal jen pro PT100. Nakonec jsme se na linearizaci úplně vykašlali, chyba v potřebném rozsahu kolem ±1°C ničemu nevadila.
Napsal: 25 pro 2016, 16:51
od ok1f
Tak tyto odkazy jsem teď potřeboval. Mockrát děkuji.
Napsal: 25 pro 2016, 17:25
od termit256
ok1f píše:A kdyby to mělo být řešeno analogově, pomocí OZ? S tím AD a MCU to máš odzkoušené?
Prave na tom pracuju, budu linearizovat NTC termistory. Ty jsou bez linearizace zcela nepouzitelne. Ta rovnice je trochu jina, ale princip je podobny. Jeste to nemam hotove, ale vcelku nevidim zadny duvod proc by to nemelo fungovat.
Napsal: 25 pro 2016, 17:31
od ok1f
Trochu jsem se tomu číslicovému řešení bránil, ale ono to asi bude fakt výhodnější. Hlavně pokud jde o univerzálnost, pro jiné čidlo převodník změním v podstatě jen změnou SW.
Napsal: 25 pro 2016, 18:31
od Celeron
Linearizaci podle tabulky jsem psal pro regulaci kolem roku 1995 pro všechny běžný čidla, co se používají v automatizaci. Dokonce se dala uživatelský nadatlovat tabulka pro atyp čidla. Jenže je to v A51 s dost složitou plovoucí čárkou, sice komentovaný ale pokud A51 neumíš, bylo by to dost bádání. Nic dalšího už k tomu nemám, ale princip není tak složitej.