Schéma jak zapojit 3-fázové čerpadlo studny

Napsal: 09 led 2017, 14:07
od mot3020
Dobrý den, potřebuji poradit se zapojením čerpadla na pitnou vodu v naší studni. Do nedávna byla tlaková nádoba s vakem a tlakovým spínačem v místnosti ve dvoře kde často zamrzala, proto jsem to předělal do sklepa kde je teplo, ale když jsem se do toho už dal, řekl jsem si, že předělám i velmi staré spouštění čerpadla, je to ještě ve dřevě s keramickými pojistkami, zde jsem ale narazil na problém a to zapojení elektriky. Čerpadlo je třífázové zn. Sigma EVGU - 16-8 https://www.sigmashop.cz/ponorna-cerpad ... kabel-25-m zapojené to je přes starý stykač, který chci nahradit novým od firmy EPM, C25.11 (220-230V / 50Hz stykač 3-pólový) http://www.epm.cz/produkty-c25-11-220-2 ... etail-6302 který osadím na DIN lištu. Pro sepnutí stykače chci použít ten tlakový spínač měl by to být dle popisu na něm ZPR TSA 400V/10A AC-3, typ 01262 a doplnit ho chci o tento motorový jistič: https://www.sigmashop.cz/prislusenstvi/ ... -5-4-0-a-2 Dále tam chci zapojit hladinové relé např. firmy Lovato, líbí se mi jejich set hladinové relé LVM25 240 a 2 sondy 11 SN1: http://www.lovato.cz/SingleProduct.aspx ... 2011%20SN1


Rozvaděč mám venkovní od firmy Noark s krytím IP65 https://www.elektro-paloucek.cz/jistici ... stice-ip65 ten by měl stačit. Trochu jsem pátral a komunikoval s prodejci a došel jsem k výběru nových komponent, které jsem zakreslil do schématu, můžete se na schéma podívat zda tam něco chybí nebo je takto v pořádku? Když se teď na to dívám, tak mi tam chybí nějaký jistič na L3 pro ten tlakový spínač a dále to hladinové relé a cívku stykače, jaký jistič by jste zvolili a bude stačit pouze jeden? Dali by jste ještě 3-fázový jistič navíc před samotný motorový jistič nebo to už se zdá zbytečné jistit to 2x?

Napsal: 09 led 2017, 15:00
od jova1
Jen tak zběžně jsem to prohlídnul, jistič pro relé a stykač určitě, bude stačit na 2A. Já osobně bych dal jako první, pokud není už před tím, proudový chránič. Pak bych prohodil to relé s tím tlakovým spínačem. Aby relé bylo neustále pod "prouden" a hlídalo hladinu. Tlakový spínač by pak ovládal jen stykač. Motorový jistič rozsah 4 - 6A je na motor cca 2,5kW. Pro motor 1,1kW to chce 1,6 - 2,5A. A jaké je jištění před tím?

Napsal: 09 led 2017, 15:53
od samponek
Než to poprvé zapneš, nalej nahoře do čerpadla vodu.

Napsal: 09 led 2017, 16:03
od dj_Paul
to bude k čemu?

Napsal: 09 led 2017, 17:15
od Jenys
samponek píše:Než to poprvé zapneš, nalej nahoře do čerpadla vodu.


Od kdy se do ponorky leje voda :?:

Napsal: 09 led 2017, 17:35
od Achab
Voda se tam leje aby chlazení motoru fungovalo okamžitě po instalaci. Samovolné zaplavení přes sítko by mohlo trvat dlouho, v případě ucpání a chodu bez chlazení by mohlo dojít i k poškození motoru.

Samozřejmostí je kontrola správného směru otáčení ještě před spuštěním do studny - jinak se pravděpodobně rozšroubuje spojka "šneku" a následuje tahání ven. :) Nautila při obráceném chodu taky samozřejmě nečerpá.

Napsal: 09 led 2017, 18:10
od Artaban001
Voda se leje přímo do toho motoru, novější čerpadla jsou naplněné speciální kapalinou od výrobce.

Napsal: 09 led 2017, 19:01
od dj_Paul
nevšiml jsem si že by čerpadlo tahal ze studny, tudíž vaše poslední příspěvky jsou k prdu. Čerpadlo chvíli obrácenej chod zvládne. Pokud si označí jednotlivé fáze podle toho jak je to teď propojené, tak obrácenej chod nehrozí

Napsal: 09 led 2017, 19:37
od Jodr
Stačí čerpadlo krátce zapnout, buď vodu dává, pak je nafázováno dobře, pokud ne, stačí fáze prohodit. Proč blbnout s čerpadlem na suchu nechápu. Ten moment co by běželo obráceně mu nemůže ublížit. Měnili jsme třífáz ponorku ve studni u tchýně. Během dvou vteřin po zapnutí bylo zřejmé, že tlačí vodu.

Napsal: 09 led 2017, 19:44
od Achab
Přehlédl jsem že zůstává stávající stará Nautila - rozšroubování hrozí spíš u nových a i ty krátké protočení obráceně snesou. Pár lidí si to už vyzkoušelo...

Napsal: 09 led 2017, 20:21
od Jenys
Achab píše:Přehlédl jsem že zůstává stávající stará Nautila - rozšroubování hrozí spíš u nových a i ty krátké protočení obráceně snesou. Pár lidí si to už vyzkoušelo...


I já jsem to jednou zkusil a vydrželo to. Pokud je správně zapojené, hned dává vodu, to je slyšet, obráceně se jen točí. Ale asi bych to nedoporučoval, přeci jen se můžou povilit ty silentbloky a co to udělá potom...:roll:

Co se týká té vody dovnitř, sakra, no to jsem úplně zapomněl, ale vím to, když dávám nové čerpadlo. Jak tu ale již padlo, nemluví se o vyndaném čerpadlu. Vyndané se to pozná krásně, když je na to vidět :D

Napsal: 09 led 2017, 20:49
od mot3020
Děkuji za odpovědi, čerpadlo ale tahat ze studny nebudu, takže fáze si budu muset pohlídat a s naléváním vody máte pravdu, když nám tady vodaři měnili to čerpadlo tak do něho nalévali vodu, dokonce je to i v dokumentaci od výrobce uvedeno. Abych se vrátil k tématu tak do okruhu chci doplnit dle doporučení proudový chránič: https://www.schrack.cz/eshop/jistice-pr ... hop_Global a taky jistič: https://www.schrack.cz/eshop/jistice-pr ... hop_Global Jsou vybrané hodnoty v pořádku?

Napsal: 09 led 2017, 20:57
od mot3020
jova1 píše: Motorový jistič rozsah 4 - 6A je na motor cca 2,5kW. Pro motor 1,1kW to chce 1,6 - 2,5A. A jaké je jištění před tím?


Ty hodnoty pro motorový jistič mi vybral prodejce (s hodnotami z motoru byl seznámen), mám tedy objednávku ještě změnit? Jaké je jištění před tím, ještě nevím ale předpoklad je, že to budou zase pojistky, v domě je totiž také stará dřevěná rozvodnice s pojistkami.

Napsal: 09 led 2017, 21:46
od Achab
Záleží jaká Nautila je tam skutečně - prospekt Sigmy udává:

1,1kW - 3,4A
2,2kW - 6,4A

V odkazu z prvního příspěvku je zase uvedeno 1,5kW ale možná jde o chybu. Nejlíp by se to zjistilo klešťákem.

Jistič na ovládání by měl být 1×2A/B. Chránič pouze k čerpadlu by stačil na menší proud 16A nebo běžnější 25A - jsou levnější.
Co se týká případného použití běžného chrániče (charakteristika bez zpoždění) tak u ponorných čerpadel někdy bývá potíž s výpadky. Hlavně u starších ale i u nových zařízení a chráničů s nízkým reziduálním proudem (30mA). Sigma v případě zařazení chrániče přímo upozorňuje na nutnost použít typ se zpožděnou vypínací charakteristikou minimálně 10ms - "G" nebo "S".

Napsal: 09 led 2017, 21:55
od jova1
Chápu že jistič na 2A je dražší, ale co chceš jistit tím na 16A netuším.
Hodnotu motorového jističe jsem vyčetl z katalogu výrobce a z tebou udávaných 1,1kW motoru. Hodnota proudu na něm by měla souhlasit s proudem uvedeném na motoru. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
Pokud ten motorový jistič má v sobě už zabudovanou ochrana proti zkratu, jako třeba ten OEZ, tak by se tam další 3 f. jistič předřazovat nemusel.