Stránka 1 z 1
Jak poznat vadný optočlen?
Napsal: 10 led 2017, 19:02
od ProAgnes
Pěkný večer, zajímalo by mě, jak poznat vadný A817 optočlen? Je třeba jej vypájet a vyzkoušet správnou funkci tím, že jej budu "napájet" a na druhé straně ho měřit, nebo zapojit do nějakého obvodu, nebo stačí měřit i na desce jako diodu?
http://www.datasheet4u.com/datasheet/A/ ... r.pdf.html
Dodnes jsem to nikdy nepotřeboval a nemám s tím zkušenost.
Předem moc děkuji
Napsal: 10 led 2017, 19:33
od FERYACT
Určitě vypájet alespoň výstup.Mnohdy stačí kontrola ohmetrem.
Napsal: 10 led 2017, 19:44
od stevo59
Na spínaných zdrojoch orientačne zisťujem funkčnosť optočlenu v spätnej väzbe tak, že na výstup pripojím zdroj s príslušným napätím a ohmmetrom skontrolujem, či sa zmenil stav na výstupe optočlena. Ak áno, optočlen je v poriadku. Š.
Napsal: 10 led 2017, 20:13
od rnbw
Ak je podozrenie na vadny optoclen, premeram "tranzistorovu" stranu ohmmetrom. Niekedy sa prerazi pri zhoreni riadiaceho IO zdroja.
Napsal: 10 led 2017, 20:56
od DELONG
Taký problém som riešil nedávno . V zdroji (jednalo sa o zdroj AB Cryptobox600) buchol riadiaci IO . Odniesla si to aj zenerka ktorá kŕmila FB . Meral som ohmetrom tranzistorovú časť a diodovú diodovým testom.
Optočlen to prežil a po výmene vadných súčiastok zdroj nabehol .
Napsal: 10 led 2017, 21:19
od Sendyx
Párkrát jsem měl optrony, u kterých se asi změnilo CTR, mělo být 500%, bylo třeba jen 20-50. Zdroje s tím fungovaly divně.
Napsal: 11 led 2017, 11:18
od Zaky
Ano, pokles CTR taky potvrzuji, nedávno jsem v jednom settopboxu řešil zdroj, co dával místo 25V asi 32V, příslušně všechna napětí podobně vyšší. Vlastní settopbox naštěstí přežil, ale blblo to kvalitně. Po výměně optočlenu vše OK.
Napsal: 11 led 2017, 16:38
od Mysteri
Sendyx píše:Párkrát jsem měl optrony, u kterých se asi změnilo CTR, mělo být 500%, bylo třeba jen 20-50. Zdroje s tím fungovaly divně.
Môžem potvrdiť. Teraz som 3 mesiace riešil nepravidelné vypadávanie u LED LCD Sharp LC-46LX814. Nakoľko sa opravám TV už nevenujem, bol som k oprave ukecaný pod ,,nátlakom"...

Nebudem tu rozkecávať, čo všetko som meral, laboroval. Nakoniec som vygooglil cez iný podobný Sharp problém optočlenov PC817. Zdroj VESTEL, ale vyrábaný iba pre SHARP (už neviem presne typ zdroja - TV je preč). Už skôr som optočleny kontroloval, vyzerali O.K. Po výmene všetkých 4ks za nové, TV už bola O.K. Skúšobne som tie staré optočleny vyskúšal na CRTV Philips a tam bez problémov...

Vekom opto mení trochu parametre a už nevyhovuje SHARPu. Pravdepodobne konštruktéri SHARPu sa nespoliehali na elyty, ale do svojích výrobkov zakomponovali svojim vlastným zapojením tohto typu opto do obvodu svoje vlastné, možno aj autorsky chránené, spoľahlivé kurvítko.

Prejavuje sa cca po šiestom roku.
Napsal: 11 led 2017, 17:38
od ZVUK2000
Co si tak pamatuji tak optoclen jsem měnil 3x za celý život. A vždy to byl Sharp PC817.
Napsal: 11 led 2017, 20:50
od Sendyx
Zrovna ty optrony se zhoršeným CTR byly většinou nějaké exotiky, většinou HP.
Napsal: 11 led 2017, 21:08
od rnbw
PC817 je takmer v kazdom zdroji minimalne jeden, tak sa nedivim, ze to bol prave tento typ

Napsal: 12 led 2017, 20:23
od weed_smoker
Já zas měnil častějc 3120 s výstupem šlehlym k zemi,obvykle je bral ssebou horní výstupní FET v jedný větvi,někdy ve dvou.