Zdravim, nie som elekrikar, preto potrebujem poradit.

Potrebujem doma v byte zapojit stmievac na svetlo, ktory vsak vyzaduje zapojenie fazy, nulky aj zeme. V krabici pre vypinac mam len hnedy a cierny kabel - takze aktualny vypinac v podstate sluzi len na prerusenie fazy. V krabici nad vypinacom mam cierny, hnedy a zlto-zeleny, cize v je tam faza a zem, ktoru pouziva aktualne svietidlo (hnedy z vypinaca do lampy a za lampou zem). Nulak tam vsak chyba.
Podla vzoru starych komunistickych panelakov som zvyknuty na to, ze zem je zaroven aj nulak - v zasuvkach v starom byte to tak bolo vzdy zapojene, tak som myslel, ze potiahnem z hornej krabice zem do krabice s vypinacom a tam ju pouzijem sucasne na zapojenie nulaka aj zeme do noveho stmievacu. Co som sa vsak kdesi docital, ze toto dvojvodicove zapojenie, kde nulak a zem je to iste, je zastarale a nove budovy uz pouzivaju trojvodicove zapojenie, kde sa podla vsetkeho tieto dva kable (zem a nulak) nemozu spajat. Takze som doma skontroloval ako mam zapojene zasuvky a samozrejme - mam tam pekne po poriadku fazu nulak aj zem - teda trojvodicove zapojenie. Takze otazka za milion: viete poradit, ci ozaj nemozem v tomto novom byte spojit nulak a zem a musim odniekial dotiahnut do stmievacu vsetky tri kable, ked ich stmievac vyzaduje? Ten stmievac je v podstate zaroven aj maly spotrebic (WiFi).

Napsal: 20 led 2017, 13:54
od TAKJAN
Zásuvky 3x a světla 2x? I tak je to možný. Přiveď ZŽ z krabičky do vypínače a rozděl na PE a N. To PE tam je asi jen kvůli odrušení.

Napsal: 20 led 2017, 14:53
od drcain
OK, taky bol povodny plan, len sa stretavam s protichodnymi nazormi.
Jeden nazor je, ze najhorsie co sa moze stat je, ze to vyhodi prudovy chranic na ochrannom (ak ho mam).

Druhy nazor je (coho sa aj ja obavam), ze ked nahodou bude dany stmievac "prepustat" prud do nulaku a ja ho budem mat spojeny so zemou, tak sa mi niekde v byte objavi nieco ukostrene (uzemnene) pod prudom na kostre (pracka napr.), kedze cely byt je zapojeny seriovo.

Posledny nazor je zapojit zem v stmievaci do nulaku a pripojenie zeme uplne vynechat. Lenze tym pridem o odrusenie - obavam sa, ze stmievac bude bzucat alebo jeho wifi funkcia bude mat problem.

Napsal: 20 led 2017, 16:32
od ZdenekHQ
Nojo, stmívač má filtr, aby prošel zkušebnou. Fungovat bude i bez PE, jen může víc rušit.

Napsal: 20 led 2017, 16:42
od drcain
ZdenekHQ píše:Fungovat bude i bez PE, jen může víc rušit.


OK, vdaka za potvrdenie - takze to je sice mozna cesta, ale kym nevyskusam ako sa realne takto bude spravat, tak v podstate nic neviem. Asi si viete predstavit, ze bzuciaci stmievac nechcem. A tiez nechcem aby bolo obmedzene alebo nefunkcne jeho wifi pripojenie.

Stale vsak neviem, co sa stane, ak PE kabel zapojim v stmievaci do N a zaroven do PE vstupu. Je to bezpecne, ked mam v celom byte PE a N oddelene? Je tu niekto profesional, kto sa tymto zivi a vie jednozncne povedat ANO alebo NIE?

Napsal: 20 led 2017, 16:47
od ZdenekHQ
PE u stmívače nech nezapojenej a neřeš to. Je daleko víc (na)rušitelů. Nic funkčního tam proti PE být nemůže.

Viz schema ze stránek jednoho uživatele EB: http://amarokcz.wz.cz/img/FILTER.gif

Obrázek

Napsal: 20 led 2017, 16:56
od drcain
Dakujem za schemu, zial aj ked zakladom tohto zapojenia rozumiem, urcite nerozumiem detailom (nie som elektrikar) :) Netusim aku dolezitost a vyznam maju niektore znacky a ich popis.

Keby som mohol poprosit - da sa ta schema nejak zjednodusene ludskou recou popisat pre laika - na co presne sa teda pozeram?

Ale ak sa nikomu taku trivialnost tu riesit nechce, pochopim.

Napsal: 20 led 2017, 17:04
od ZdenekHQ
Kondenzátory ve filtru proti PE potlačují (většinou jen částečně) nesymetrickou složku rušení, kterou produkuje zařízení za filtrem. Stačí ?

Napsal: 20 led 2017, 17:11
od drcain
Hmm.. cize ak tomu spravne rozumiem: ked spojim PE s N uz na urovni kablu, obidem tak spominane kondenzatory a tym padom nie je rozdiel ci takto "zbastlene" PE je zapojene v stmievaci alebo nie je zapojene vobec. Tak?

Napsal: 20 led 2017, 17:16
od ZdenekHQ
PE stmívače nikam nezapojuj, pokud není k dipozici, jinak jen zhoršíš vlastnosti filtru a kdoví, co na to řekne chránič, když "smotáš" nesprávný dráty...

Co je za tím stmívačem? Dvoudrátová žárovka nebo třífázový motor ( :D ) ?

Napsal: 20 led 2017, 17:24
od drcain
No tu konkretne su za stmievacom dve stmievatelne retrofit LED ziarovky :)
Retrofit = mali by sa spravat v podstate ako bezne ziarovky len s minimalnym odberom.. :) A pre ten minimalny odber bezne stmievace bez N pripojenia ich nevedia poriadne stmievat.. (par som uz skusal)

Napsal: 20 led 2017, 17:35
od ZdenekHQ
Pokud ty ledky nemají vyvedený PE, nemělo by to nikoho přímo ohrozit na zdraví, pokud PE u stmívače zůstane nezapojený. :D

Ale ten stmívač může být krám, co zaruší kde co - a pak majitele stmívače ohrozí na zdraví soused, co rád poslouchá rádio na dlouhých vlnách.

Vyber si. Já končím.

Napsal: 20 led 2017, 17:45
od drcain
Jo. Snad takych susedov nemam :) Diky moc za konzult.

Napsal: 20 led 2017, 18:59
od TAKJAN
Píše, že v krabici je černý, hnědý a žlutozelený, tak jaké spojení N a PE. Kde jako?

Napsal: 20 led 2017, 19:13
od drcain
Takto vyzera krabica:

Obrázek

Z coho mi vyplyva:

2x PE (ZŽ) vodic = privod a pokracovanie do dalsej krabice
1x PE (ZŽ plochy) kabel = "nulak" pre svietidlo
3x L (cierny) vodic = privod a pokracovanie do dalsej krabice + privod do vypinacu
1 x L (hnedy) vodic = pokracovanie fazy od vypinacu
1 x L (biely plochy) kabel = pokracovanie hnedeho L od vypinacu do svietidla

Povodna idea bolo potiahnut ZŽ vodic do krabice vypinacu, kde ho zapojit sucasne do PE aj do N vstupu (a ak som spravne pochopil aj teba TAKJAN, navrhoval si to iste), len sa mi to velmi nepozdava pripojit PE do N a zaroven PE do PE v byte, kde je vsade v zasuvkach oddelene PE + N.

Po konzulte so Zdenkom je aktualna idea potiahnut ZŽ do krabice vypinacu, kde ho vsak zapojim len do N vstupu, PE necham nezapojeny.

Stale som otvoreny namietkam, radsej sa 3x uistim ako nieco spravit zle.