Stránka 1 z 1

Zapojenie vypínača 1f motora

Napsal: 24 led 2017, 07:37
od cabernet
Nazdar majstri,

prosim o pomoc, radu pri zapajani reverzneho prepinaca pre 1-fazovy motor 230V AC podla obrazku.
Povodny vypinac je zhoreny. Jedna sa o kombinaciu dvoch koliskovych 2-polovych prepinacov.
Motor ma polohu "0" (stop). Prepnutim jedneho prepinaca sa ma motor tocit do jednej strany, opacnou kombinaciou zapnutia prepinacov sa ma motor tocit do opacnej strany.

Dakujem.

Napsal: 24 led 2017, 08:03
od cabernet
podla mna to bude:
poloha stop:
1-1a
2-2a
3-3a
4-4a

jeden smer otacania:
1-1a
2-2a
3-3b
4-4b

opacny smer:
1-1b
2-2b
3-3a
4-4a

Napsal: 24 led 2017, 08:36
od Achab
Je to správně. Ty přepínače se ovládají přes vačky na hřídeli?

Napsal: 25 led 2017, 20:03
od cabernet
Ako som pisal ide o dvojicu dvojpolovych koliskovych prepinacov. Na jednom prepinaci je vadny jeden pol. Originalny sa neda zohnat. Koli mechanickemu umiestneniu prepinacov som zariadenie opravil tak, ze som z kazdeho prepinaca vyuzil len polovicu (jeden prepinaci kontakt) a nimi ovladam 2ks 2-polove rele s cievkou 230V. Malo by to fungovat.
Tym padom by mala byt druha poloha stop aj pri tomto zapojeni:
1-1b
2-2b
3-3b
4-4b

Napsal: 26 led 2017, 07:42
od Achab
Relé by měly být pokud možno zapojeny tak aby vypnutý stav byl v jejich klidovém stavu. Jinak tento způsob vypínání lze považovat pouze za provozní - nikoliv jako hlavní vypínač což ovšem při konkrétním použití nemusí vadit. Možná by tam šel dát i vačkový spínač 10-16A když se tam vešly relé.