Doplnkové ochranné pospájanie
Napsal: 27 led 2017, 07:16
od cabernet
Nazdar majstri,
chcem sa spytat kolegov reviznych technikov, ci ma zmysel instalovat v starej prevadzke obchodu hlavne a doplnkove ochranne pospajanie systemom pripojenia vodicov pospajania na listu PEN v hlavnom rozvadzaci a nasledne to uviest v reviznej sprave ako vyhovujuce. Pytam sa preto, lebo v budove neexistuje HUS ani ziaden uzemnovac.
Dakujem.
Napsal: 27 led 2017, 12:42
od TAKJAN
Je to nutné? Jaké prostředí a prostory z hlediska úrazu el. proudem?
Napsal: 27 led 2017, 15:55
od cabernet
Je to predajna masa, kde su kovove vydajne pulty, chladiace vytriny, chladiace boxy a vzadu miestnosti pre pripravu vyrobkov, nie vyrobu. Takze obcas sa tychto zariadeniach objavi mensie, ci vacsie mnozstvo vody.
Napsal: 28 led 2017, 12:37
od TAKJAN
Nejsem revizák (pán bůh chraň) ale to by chtělo. Voda je blbá s elektro.
Napsal: 30 led 2017, 00:54
od Syron
V provozovně musejí být pospojovány všechny vodivé části, které jsou současně dosažitelné. Průřez propojovacího vodiče se žlutozelenou izolací je dán hodnotou jištění. Musí být provedena výchozí, a následně pravidelné revize. Revizní zpráva musí být k dispozici. Ale nejsem revizák pro připevněné spotřebiče ani rozvody, proto berte toto upozornění jako nekvalifikované a informační.
Je NUTNÉ prostudovat příslušnou normu, nebo lépe nechat vše namontovat oprávněné osobě. Po zhotovení je NUTNO provést výchozí revizi oprávněným revizním technikem. U starých instalací musí splňovat normy a předpisy platné v době zhotovení. Po rekonstrukci je samozřejmě nutné dodržet to, co platilo v době rekonstrukce.