Letošní spotřeba energie
Napsal: 16 úno 2017, 10:48
od Celeron
Vážení, je tu prosím někdo, co sleduje měsíční spotřebu elektriky a topí s ní?
Poslední roky jsem měl za leden 1689, 1791, 1943 ale letos 2578 kWh. To je o třetinu víc. I v prosinci je trend podobnej. Vím, letos je úplně jiná zima, než bylo pár předešlých let.
Mám ale obavu, že mi postupně odchází kompresor v tepelným čerpadle a jestli není ten trvalej nárůst rok od roku právě tím že začíná propouštět spirála scroolu.
Potřeboval bych porovnání s někým jiným, v podstatě by to šlo porovnat i s plynem.
Díky
Napsal: 16 úno 2017, 12:34
od Jenda_KL
Doma el.kotel čtvrtletní nárůst o 15%
Na firmě máme propáleno 8T uhlí oproti 8 loni za celou zimu.
TČ vzduch voda má v těhle teplotách o dost nižší účinnost danou jednak vlastností média a druhak odmrazováním venkovního výměníku.
Napsal: 16 úno 2017, 12:38
od p32
Plynový kotel standartně do 500 kubíků za topnou sezónu, teď necelých 300 kubíků a zima už asi nebude. Letos to bude určitě méně než předminulá léta.
Napsal: 16 úno 2017, 12:38
od BOBOBO
Jo , minulou mi uhlí zbylo přes léto . Nyní tak do konce února a to ktomu byl ještě zbytek . Leden byl vskutku ledový .
Napsal: 16 úno 2017, 12:38
od Peedros
Ahoj, mame Nibe split ACVM270 s bojlerem v jednom a hodnota dosahuje skoro 3000kWh za leden.Bydlim u Plzne. I z minulych let vim,ze se za mrazu dokaze cerpadlo rozvasnit a zere to neskutecne,je to prakticky 12kW primotop. Zalezi jak to mas nastavene,ja mam treba normalne pres rok elektrokotel vyply v nastaveni,ale za vyssich mrazu ho povoluji v nastaveni. Pri cca -5 uz cerpadlo pripina prvni stupen topne spiraly,v -10 uz jedou vsechny tri. Pokud jej necham vyply, cerpadlo evidentne nestiha a jede na jedne fazi na maximu s takovym hlukem,ze by sousedi moc nadseni nebyli (uz tak nejsou). Topim celorocne,mame prakticky jeden barak a k tomu prestavene obytne byvale staje, za minuly rok byly celkove naklady na elektrinu cca 31 000 kc. Tva hodnota mi pri mrazech co panovaly prijde naprosto normalni.
Napsal: 16 úno 2017, 18:36
od Celeron
Mám 20 let starou vzduch-voda PZP Semechnici která má při 0 st. 12KW. (při -15 má 8KW a při +15 má 16KW). Scrool má příkon 4,5KW, je třífáz s frekvenčákem. Teď už není takovej výkon potřeba, barák je asi 10 let dost zateplenej. První bivalenci 1,5KW mám nastavenou na -13 st, druhou bivalenci 3KW mám nastavenou na -18 st. a letos neběžela, má schozenej jistič.
Když to počítám, tak v lednu 31 dní, TUV si veme cca 8KWh denně, tedy 250KWh. V kanclu, kde není TČ mám 1KW podlahovku, i kdyby jela furt 20 hodin denně, tak cca 600 KWh. Takže na svícení, vaření, PC a TČ zbývá 2500-250-600= 1650KWh, což je 53 KWh na každej den. Tepelko je od 22 do 6 hodin vypnutý a přes den je 2 hodiny blokovaný od HDO, takže by mohlo jet maximálně 14 hodin denně, a to by sežralo kolem 63KWH. Tak to vypadá, že s ním asi nic není, protože celková spotřeba je podstatně nižší. Je to prostě nezvyk, najednou je po třech letech zase normální zima.
Dík za info.
Napsal: 16 úno 2017, 18:42
od Celeron
p32 píše:Plynový kotel standartně do 500 kubíků za topnou sezónu, teď necelých 300 kubíků a zima už asi nebude. Letos to bude určitě méně než předminulá léta.
To snad nemyslíš vážne.

Všichni mají větší spotřebu a jen Ty menší?
Letošní průměr ledna je o 6-7 stupňů nižší než tři roky zpět, tak to snad musí být někde znát. Jen jsem si nedokázal představit o kolik to bude.
Divný...
Napsal: 16 úno 2017, 18:50
od p32
Jestli ono to nebude tím, že se cihlová zeď zateplila, zreguloval kotel (přímotop Mora), vyměnily 2 radiátory a hlavně zavírají dveře. Minulou zimu se netopilo - přestavba, ale i tak venku bylo -8° C, uvnitř bylo 12-14° C. Topí se na 19° C přes dopoledne a jinak na 21° C. Pocitová teplota naprosto vyhovující, někdy musím ubírat.
Teď jsem se koukal na ceny plynu a asi od RWE přelezu k ČEZu. I tak to vypadá letos na úsporu 1500-2000,- Kč a u ČEZu potom dalších 700, Kč a to se hodi, to se může dát na bezdomovce a pomoc pro muslimáky.

Napsal: 16 úno 2017, 19:15
od Celeron
Jenda_KL píše:TČ vzduch voda má v těhle teplotách o dost nižší účinnost danou jednak vlastností média a druhak odmrazováním venkovního výměníku.
To všechno vím. S tím odmrazováním to ale není až tak pravda. Nad +2 stupně se provádí u vzduch-voda doběhem ventilátorů výparníku, ty 2 stupně stačí na odmazení. Paradoxně, čím je větší mráz, tím je míň potřeba odmrazovat, protože za velkýho mrazu je ve vzduchu minimum vlhkosti. U mýho TČ se při venkovní 0 st odmrazuje reverzem každých 180 minut ale s klesající teplotou se čas natahuje a třeba u mě pokud je venku -12 tak se odmrazuje reverzem už jen po 400 minutách a při -18 se už neodmrazuje vůbec.
Ono to je taky o provedení výparníku. Současný bedny se svislejma větrákama mají lamely výparníku vodorovně, takže musí komplet celej výparník rozmrazit a roztátou vodu vyfoukat. Já mám vodorovný větráky a svislý lamely, takže stačí výparník tak 3-4 minuty reverzovat, led odtaje z lamel a vypadne dolů pod výparník, takže spotřeba na odmražení je velmi malá, protože led se nemusí komplet rozehřát. Zase to ale zabírá podstatně víc plochy vedle barálu.