Stránka 1 z 2

detekce konc.spínače motoru brány

Napsal: 21 úno 2017, 11:42
od Jenda_KL
Žádám o verifikaci teorie (schéma):
Vratový pohon má integrované koncové spínače, chci vědět jestli je zavřeno - rozpojen jeden limitní spínač.
Řídící jednotka nemá výstup a relátka pojezdu drží vždy nastavený čas.
Ani do jednoho se vrtat nechci, ani nemůžu.

Chci tedy stejnosměrným proudem zjistit, jestli je na koncáku nebo ne.
R3/C1 a R1/C2 je filtrem pro DC, když jsou vrata v pohybu.
Když brána dorazí do koncové pozice, S1 se otevře a odpojí zátěž (motor ca 50ohm), následkem čehož proud přes D1 a filtr otevře Q1. Výstup na X3 je čten externě.

Je myšlenka správně, nebo jsem něco přehlédl ?

Napsal: 21 úno 2017, 13:02
od Zaky
Nelíbí se mi, že je testovací proud velmi malý, při nějakém svodu přečteš, že je brána zavřená i kdyby nebyla, což není dobré. Jako omezení bych použil nelineární odpor, třeba dvě E14 žárovky v sérii a k tomu do série zenerky. Díky tomu budeš moct prohánět daleko větší testovací proud a svody se neuplatní.

Napsal: 21 úno 2017, 13:41
od samponek
Tím musí projít každý, že venku v dešti je to jinak, než v simulátoru a nebudou fungovat Megové odpory. :)

Napsal: 21 úno 2017, 13:46
od Cowley
A co je to za jednotku (myslím typ a výrobce)?
Já u určitých typů dávám do série s koncovými spínači optočlen (vlastní jednotka ho má na desce také), a za ním již zpracovávám signál pro vlastní potřebu.
U jiných typů se dá použít spínací kontakt (který je sepnutý, pokud jsou vrata zavřena), napájení z řídící jednotky je přes koncový spínač "vráceno" po nově dotaženém vodiči do řídící jednotky, zde se dá optron s rezistorem na druhý napájecí pól z řídící jednotky (některé jednotky posílají do mikrospínačů jako "COM" potenciál GND, jiné svoje + ) a za ním lze zpracovat signál pro svou potřebu.

A když výše uvedené řešení selže, je tu ještě možnost namontovat na vrata magnetický detektor (jako ze zabezpečovacího systému) v nějakém odolném provedení a zpracovávat signál z něj.

Napsal: 21 úno 2017, 14:06
od Jenda_KL
Jednotka NICE A01, nekontroluje koncáky, má nastavený čas přejezdu.
Motor nevím co je, ale je tam blok koncákový co nejde otevřít.

Magnetický kontakt má problém s "vaklem" brány.
Řešení se kterým počítám jako B je průmyslový optosenzor od IFM.

Napsal: 21 úno 2017, 14:07
od Jenda_KL
Zaky píše:Nelíbí se mi, že je testovací proud velmi malý,...
Ještě jsem to úplně nepočítal, ale určitě bude větší, co ztrátový výkon rezistorů dovolí.

Napsal: 21 úno 2017, 15:49
od Cowley
Jenda_KL píše:Magnetický kontakt má problém s "vaklem" brány.

Tak asi nemáš správný magnet, průmyslové detektory mají vůli 20 - 50 mm.
Někde mi uniklo, jaká je to brána? Pokud jde o nesenou, dej magnet do místa, kde se vrata pohybují kolem ozubeného kola, tam musí být z principu vůle minimální...

Napsal: 21 úno 2017, 17:34
od Jenda_KL
K motoru se nedostanu drátem, 4Bx1.5 je zazděný.

Napsal: 22 úno 2017, 11:33
od Jenda_KL
Update: Správné funkce bylo nakonec docíleno změnou těchto komponent

Kód: Vybrat vše

R5+R6   300k
R3+R4   1M4
C1      220n
R1      470k
C2      100n
R2      100k
C3      470u/25

Rozpojený koncák = 1, spojený až 8kOhm = 0, přivedené napájení = 0

Napsal: 22 úno 2017, 11:34
od Jenda_KL
samponek píše: než v simulátoru a nebudou fungovat Megové odpory. :)
Ty jsi mi taky simulátor

Napsal: 22 úno 2017, 12:53
od samponek
Svoje zařízení budeš používat Ty na své bráně :lol:

Napsal: 22 úno 2017, 17:13
od Jenda_KL
OK, tak když už jsme u vyřazování OT, tak žádám o vyřazení příspěvků 3,10,11 a tohoto, protože s tématem vůbec nesouvisí.

Napsal: 22 úno 2017, 19:56
od danhard
Jenda_KL píše:OK, tak když už jsme u vyřazování OT, tak žádám o vyřazení příspěvků 3,10,11 a tohoto, protože s tématem vůbec nesouvisí.

S tím nesouhlasím.
Samponek Ti dával zcela praktickou radu, jde to někam do kabelu, do prostředí a na testování je zapotřebí větší proud, aby nevadily svody.
Je to celé spojené se sítí, jenom hovado tam použije poruchový transformátor na napájení a kondy na 400V, tam kde může být maximálně pár voltů.
Skutečně to není příklad jednoduchého řešení, spíš paskvil, který "nějak" funguje :roll:
Pokud něco mazat, tak všechno !

Napsal: 22 úno 2017, 20:20
od samponek
Také jsem pro smazání, ať tím někoho nenakazí. Kromě toho, že to venku spolehlivě fungovat nebude to zavání obecným ohrožením.

Napsal: 22 úno 2017, 20:46
od Jenda_KL
OK, co je míň poruchovýho než transformátor, obzvlášť když jsou odpojovaný oba pracovní vodiče? poruchový měnič? nebo poruchový zdroj z kondenzátorů? Asi jsem teda hovado, ale za tim trafem si stojim.
Kondy jsem dal X2 protože tu jiný nemám, stejně jako to trafo byla nejmenší velikost co byla k nalezení.
Ta "praktická rada" byla ohledně procházení ze simulátoru do reality - zcela mimo. Je jedno co tím chtěl říct, směrodatný je to co napsal.
Praktický rady a připomínky jsou v jiných příspěvcích.
Ten paskvil funguje přesně tak jak má a svod 8kOhm je na výměnu kabelu.

Celý se to samozřejmě může smazat, s tím problém nemám.