UPS APC RT 3000 při výměně baterií došlo ke zkratu

Napsal: 07 bře 2017, 14:40
od axetom
Zdravím, řeším u nás takový větší problém. Při poslední výměně baterií v této UPS (2 packy) tam někdo narval jeden násilím, a já v pátek měnil baterie a při vyndání jednoho packu se odhalená izolace u konektoru dotkla kostry (+ vodič) a vyhodilo to celou serverovnu. Takže srandy kopec, ale teď hlavní problém, nedaří se mi UPS rozjet ani s baterií ani bez baterie. S baterií alespoň blikne a dle LED nemá AC. pojistka na hlavní desce je v háji, ale ani po proklemování se situace nezměnila. Je nějaká šance co kde ještě proměřit a co se mohlo stát?

Napsal: 07 bře 2017, 16:19
od mi-ro
Pravděpodobně se jedná o systém, který nemá akumulátory galavnicky oddělené od sítě. Výměna takových akumulátorů by měla probíhat zásadně při odpojené UPS. Už se stalo, a mohlo to pro tebe dopadnout mnohem hůře. Prohlídka DPS, někde přehořely cesty. Zda to skončilo jen tím, těžko odhadnout. Pokud projel zkratový proud přes elektroniku, amen.

Napsal: 07 bře 2017, 16:26
od rnbw
Od siete to musi byt oddelene, APC robi aj male UPS s bateriou vymenitelnou pocas prevadzky (a velkym tazkym trafom).

UPS APC casto nejdu zapnut, pokym nie su pripojene dobre baterie. Nezapne sa to, ked podrzis dlhsie vypinac (ako "cold start")?

Napsal: 07 bře 2017, 16:44
od axetom
vyhořelé cesty nejsou. Měnit za chodu u této lze. Kontroloval jsem vše a vypadá to tedy na smrt desky :(

Napsal: 07 bře 2017, 18:41
od rezis
Nějak mi nejde do hlavy jak zkrat na battery packu vyhodí serverovnu. Nemáš nějaké foto?

Napsal: 07 bře 2017, 20:30
od mi-ro
Však jsem taky dlouho přemýšlel a napadla mě jediná věc, viz výše. Nyní nvm.

Napsal: 07 bře 2017, 20:50
od rnbw
Ak bola cela serverovna na tejto UPS, tak je to jednoduche.

Raz som menil baterie v mensej UPS APC, tusim 1000VA. Bol na nu pripojeny len jeden server. Dotkol som sa zaporneho polu baterie a cela UPS aj so serverom zhasla a zapnut uz nesla. Tak som server pripojil napriamo, UPS som preniesol vedla a na stole rozobral. Nenasiel som nic.

Dal som nove baterie, zapol a normalne fungovala 8O. Tak som ju vratil k serveru a odvtedy funguje... Vysvetlujem si to tak, ze nejaka statika rozhodila procesor a ten zacal znovu fungovat az po uplnom odpojeni baterii aj siete.

Napsal: 07 bře 2017, 20:54
od rezis
Ano to ano. Jen mi není jasné co musím udělat aby mi vyhořela UPS.
Jinak při výměně aku by měla být přepnuta v BYPASS

Napsal: 17 bře 2017, 20:00
od Behemot
Oddělené nebo neoddělené, celkem často plave zem akumulátoru na jiném potenciálu, není tam přímá reference na zem. Oddělené to je často od země nějakými polovodiči. Už jsem takhle při přivedení země na - pár odpálil, něco se podařilo opravit (byť ne dokonale), něco ne. Takže rozhodně není pravda, že by se to dalo beztrestně shodit na kostru.