Montáž toroidného transformátora
Napsal: 03 čer 2017, 23:13
od Xeon_sk
Rád by som zistil aké sú podmienky montáže toroidných transformátorov, predovšetkým z pohľadu materiálu puzdra.
Mám dve krabičky z oceľového plechu, pôvodne z prepínačov LPT portov. Vnútorný priestor umožňuje namontovať toroidné trafá. V prvom prípade by som chcel osadiť sieťové trafo, v druhom výstupné (linkové) trafo. Je možné ich osadiť do uzavretých oceľových krabíc?
Napsal: 04 čer 2017, 06:09
od Milan
A co tě vede k pochybnostem ? Vždyť uzavřením el. zařízení do "kovové krabice" se obvykle zmenší vyzařování zařízení do okolí a naopak zmenší
rušení indukcí z okolí , trafo na toroidu či EI,M, U atd. v tom žádnou výjimku mít nebude.
Samozřejmě, krabice musí být schopna odvést teplo ,které uvnitř zařízení vytváří .
Napsal: 04 čer 2017, 06:31
od procesor
To láka spraviť závit na krátko,...nato bacha!
Napsal: 04 čer 2017, 09:20
od serviceman
Uzavření celého trafa žádný závit nakrátko nevytvoří.
Napsal: 04 čer 2017, 09:48
od EKKAR
Přesně tak, žádnej závit nakrátko se konat nemůže (musel by se uzavírat skrz střed toroidu). Spíš bych se podíval na ohřev a schopnost tý pixly ventilovat = umožnit průchod vzduchu k chlazení toho trafa při dodržení požadovanýho stupně krytí ...
Napsal: 04 čer 2017, 10:11
od Achab
Výhodnější je kruhový kryt třeba vysoustružený z trubky a s víčkem v osazení. Stínění bez mezer a spojů je účinnější a zabere menší prostor.
Napsal: 04 čer 2017, 10:59
od Xeon_sk
Ten linkový toroid chcem dať do skrinky hlavne z dôvodu dobrého upevnenia I/O konektorov, ten druhý, sieťový radšej nedám do tej skrinky od LPT prepínača, ale použijem ho na iný účel, ako náhradu za trafo EI25 v zosilňovači Music 40. Je tam umiestnené v rohu kovovej skrinky, dno je Al a bok je oceľ. Dúfajme, že nevzniknú nejaké ťažkosti.